Добрый день !
Вопрос вот с чем связан: Я заказчик.
Газоререрабатывающий завод. Здание АБК в подвале убежище. 1984 года постройки. Всё сделано добротно в советское время.
Между помещениями 12 и 10 установлен существующий клапан КИДМ (см.схему).
Получаю проект на капремонт. Проектировщики напихали аж четыре клапана КИДМ 200. На вопрос почему в советское время посчитали что Одного клапана достаточно, а Вы уважаемые проектировщики устанавливаете аж 4 клапана - внятного ответа не получил.

Уважаемые специалисты у кого имеется достаточный опыт в проектировании Убежищ, пожалуйста посмотрите (схему план вентиляции) НУЖНЫ ЛИ В ДАННЫХ МЕСТАХ КЛАПАНА КИДМ-200 ???

Заранее благодарен.

Вложения
Тип файла: pdf ОВ убежище.PDF (607.5 Кб, 487 просмотров)

Просмотров: 6029
 
Непрочитано 12.02.2014, 09:02
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Здание проектировалось давным-давно по действовавшим тогда нормам. Теперь нормы другие. Действовавший тогда СНиП II-11-77 «Защитные сооружения гражданской обороны» не полностью отвечает всем требованиям сегодняшнего дня.
В его развитие разработано «Руководство по проектированию и расчету защитных сооружений гражданской обороны», Москва: ОАО «ЦНИИПромзданий», 2003.
В частности, в нек указано:

Цитата:
7.17. В убежище при режиме II следует предусматривать продувку тамбура одного из входов. При этом количество продувочного воздуха в 1 час должно составлять не менее 25-кратного объема тамбура при продолжительности продувки до 6 мин.
Продувка тамбура должна производиться перетеканием за счет подпора в убежище через клапаны избыточного давления (КИД), предусматриваемые на внутренней и наружной стенах тамбура, с установкой на наружном КИДе противовзрывного устройства МЗС.
Вот эти клапаны на тамбурах и поставлены. А зачем КИД 1984 года рождения стоит вообще непонятно. Наверное какая-то другая планировка была, может быть даже ДЭС.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Вентиляция бомбоубежищ - помогите с установкой клапанов КИДМ ???

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите разобраться с установкой поддона под дизель-генератор denoff Конструкции зданий и сооружений 2 12.03.2013 15:56
Помогите с установкой СПДС GrafiCS 7 17rulet17 ПО от CSoft 11 14.11.2012 22:12
Помогите найти Типовой проект 0901-9-1.83 Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью от 50 куб. м до 750 куб. м (вариант без клапанов) Zhuravkov.ya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 21.10.2012 21:25
Помогите с тех сертифицированной установкой АТ и ВТ hall2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.09.2009 21:51
Проблема с установкой Autocad2007Rus ПОМОГИТЕ!!!! Маленький AutoCAD 4 20.06.2009 14:26