10.02.2016, 14:34 | #1 | |
В каких случаях крестовая связь ставится на нижний пояс фермы?
Любитель
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
|
||
Просмотров: 5161
|
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Попробую по-простому ответить ) В Вашем случае крестовые это и есть горизонтальные. По нижним поясам ферм ставятся продольные связи - вдоль здания, и поперечные - у торцевых блоков. Поперечные - воспринимают ветер от стоек фахверка, а продольные уменьшают поперечные деформации каркаса от сосредоточенных крановых нагрузок . Также к продольным связям по нижним поясам ферм крепят продольные фахверк.
|
|||
|
||||
Да я вопрос задал не просто так. Это всё понятно, что вы пишете. Я имею ввиду, вот есть крестовые связи на покрытии (пусть будут "горизонтальные"), крестовые более понятно, они образуют крест, в СП и у Горева их горизонтальными называют. Если перемещения горизонтальные слишком большие каркаса- мы не укладываемся в нормы СП. Тогда например, целесообразно ли установить крестовые связи дополнительно снизу фермы, передав усилие с помощью установленной распорки от верхних крестовых связей на нижние связи?
----- добавлено через ~1 мин. ----- По терминологии. Пусть называются крестами все связи, которые пересекаются и образуют крест. |
||||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Если предполагается работа только растянутой ветви.
А нужны связи для уменьшения расчётной длины НП и передачи ветра с торца. И не обязательно крестовые. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Offtop: бред какой-то
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Горизонтальные связи бывают не только крестовыми, но и диагональными. Крестовые ставятся в предположении, что работает только растянутая ветвь. По нижним поясам устанавливается с такой же целью, что и по верхним - уменьшение расчетной длины пояса и деформаций от горизонтальных нагрузок. Кроме того при наличии фахверковых стоек с креплением к нижнему поясу эти связи передают нагрузку от ветра с ферм на колонны ну и далее на связевый блок
|
|||
|
||||
Имелись ввиду горизонтальные перемещения узлов фермы (торцевая ферма больше всего перемещается, проверяю по СП допустимые перемещения) от ветровой нагрузки, которая передается фахверком на ферму, а далее от фермы на кресты, а от крестов на стойки и опоры.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Sokrat, 10.02.2016 в 16:37. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В каких случаях ставится оборудование "Антипаника" на дверь ? | niusya | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 22.02.2021 09:23 |
Как заармировать нижний пояс преднапряженной фермы? | Kreon | Лира / Лира-САПР | 6 | 25.12.2013 21:12 |
Почему в расчетной схеме фермы нижний пояс получился из разных элементов | Алексей11 | Лира / Лира-САПР | 7 | 25.05.2013 08:00 |
Подскажите как запроектировать нижний пояс плоской фермы | Lexis63 | Металлические конструкции | 11 | 25.01.2013 21:09 |
Почему при расчёте в SCAD треугольной фермы, нижний пояс получается сжатым? | Stingry | SCAD | 2 | 27.12.2011 19:30 |