заземление через нулевой провод
инженер-конструктор
С-Пб
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 673
|
||
Просмотров: 14235
|
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
|
А сколько по твоему должно быть между фазой и защитным нулем?
|
|||
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
|
земля(РЕ) и ноль(N) во всех наших домах где-то соединяются: на вводе в здание или на щитке этажном, поскольку система заземления TN-C-S: УЗО ставят только после точки разделения PEN-проводника на РЕ- и N-проводники. Вы где собрались УЗО ставить и для чего? Его можно ставить только для розеточной сети (не для светильников) и только после точки разделения. А проблема в чем? Что 220В между фазой и землей? Так это не проблема
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
|
||||
Изобретение металлических гаражей Регистрация: 10.09.2004
Сибирь
Сообщений: 559
|
Проблема в безопасности.
Я когда на ванную опираюсь рукой, а другой рукой вытаскиваю постиранное бельё - чувствуется пощипывание от ванны... Всем домашним повелел не заходить в ванную вообще при работающей машинке. Если что-то надо, ставлю на паузу и отключаю её из розетки. Видел в магазине приборчик УЗО в красивой упаковке, нарисована стиральная машина. Типа такая специальная штуковина.. С виду представляет собой корпус с вилкой и с розеткой. Вставляешь его в обычную розетку, а вилку стиральной машины в розетку прибора. Стоит порядка 600 рублей. ИМХО, от пощипываний этот приборчик не спасёт..
__________________
В этом и состоит диалектика жизни |
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
|
Mek, поскольку ты даже жалобу высказал по поводу моего поста, отвечаю более развернуто. Сразу оговорюсь, что отвечаю как электрик-любитель, а не профессионал.
Поскольку потенциал защитного нуля =0В (в нормальных условиях), разность потенциалов между фазой и защитным нулем будет 220-0=220В, т.е. вполне согласуется с картиной, которая наблюдается у тебя. Тебе надо проверить заземление ванной, есть ли оно вообще, и на что заземлено, а так же к чему подключен в щитке защитный ноль твоей розетки. |
|||
|
||||
В наш старый дом входят две фазы и третья 0. К одной из фаз подключили светофор, как только он перестает гореть, так пол дома осается без электричества. Меняют вставку на входе, а потом все сначала.Что делать?
__________________
С уважением sbi |
||||
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
|
по хорошему следует в ванной делать систему дополнительного уравнивания потенциалов.
"1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток." т.е. корпус ванной и трубопроводы холодной и горячей воды соединить между собой напрямцю и присоединить к шине дополнительного уравнивания потенциалов (в принципе, если у вас в квартире PE- и N-проводники разделены, то можно шину присоединить на землю ближайщей розетки), присоединение должно быть выполнено как от ванной, так и от труб. Шину установить в таком месте, где она не будет подвергаться механическим повреждениям и заливаться водой.
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
|
||||
Проектирую ДЭС Регистрация: 25.06.2007
Москва
Сообщений: 101
|
Цитата:
и чем быстрее, тем лучше.. УЗО вам поможет, но только в том случае, если вы предварительно найдете и устраните утечку. иначе его просто выбивать будет постоянно. коробка уравнивания потенциалов должна подключаться непосредственно к шине РЕ вводного щитка квартиры, т.к. подключив ее к розетке вы не обеспечите непрерывность РЕ проводника, требуемую ПУЭ.
__________________
Запомните, товарищи офицеры, чтобы ничего не делать, надо уметь делать все. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
|
я говорю, что правилами допускается присооединять контур дополнительного уравнивания потенциалов к РЕ-проводнику в ближайщей розетке. А почему это не получится обеспечить непрерывность РЕ-проводника в случае подключения к розеточному контакту? не через шнур же подключать, а на винт в розетке.
УЗО защищает от токов утечки определенной величины. У вас их(токов) может и не быть, а дело в том, что корпус машинки подключен к одному контуру заземления (на нем свой потенциал), а ванна через трубы - на другой (ну грубо говоря и не вдаваясь), на ванне потенциал другой. вот вас разность потенциалов и щиплет, потенциалы нужно уравнять, УЗО не поможет
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
временно можно так сделать, но если вдруг ЖЭК решится переделывать систему проводки в вашем доме на современную из меди с защитным нулем- нужно будет проконтролировать, чтобы электрики не перепутали фазу с рабочим нулем, а то сами понимаете.....
Я себе также сделал - просто наводка была порядка 80 Вольт от проводки - посадил защитный ноль на рабочий - и всё устраивает.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ширина эвакуационных выходов | Slim | Прочее. Архитектура и строительство | 231 | 06.10.2020 12:48 |
Эвакуация через автостоянку | triruki | Архитектура | 12 | 14.07.2008 09:50 |
Вопрос электрикам: заземление генератора | ekzersist | Электроснабжение | 3 | 25.10.2007 04:25 |
Измнение через ексель (через макрос в VBA) аттрибутов динамического блока | VitaminC | Программирование | 4 | 20.10.2007 14:52 |
транзит воздушной электролинии через чужой участок | RTFM | Электроснабжение | 6 | 03.12.2005 12:19 |