| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Нужно ли разрабатывать опалубочные чертежи стен?

Нужно ли разрабатывать опалубочные чертежи стен?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.11.2016, 10:04 #1
Нужно ли разрабатывать опалубочные чертежи стен?
Владислав Пронин
 
Регистрация: 22.01.2016
Сообщений: 16

В рабочих чертежах от проектировщика пришли только схемы армирования стен, опалубочных чертежей (как на плиты перекрытий) нет.
Учитывая, что подрядчик уже залил одну стену на метр длиннее, мы не хотим полагаться на его способности определять положение проёмов по схемам раскладки арматуры.
Однако в нормативной документации ничего по опалубочным чертежам стен я не нашёл. Должен ли проектировщик их разрабатывать, и где об этом написано?
Просмотров: 6648
 
Непрочитано 29.11.2016, 10:37
#2
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


А зачем начали заливать по чертежам, которых нет?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 10:38
#3
MiSchu


 
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439


ГОСТ 21.501-2011 раздел 6

6.1.2 В состав основного комплекта рабочих чертежей конструктивных решений включают:

- общие данные по рабочим чертежам;

- схемы расположения элементов конструкций;

- спецификации к схемам расположения элементов конструкций.

В состав рабочих чертежей монолитных железобетонных конструкций дополнительно включают:

- схемы армирования монолитных железобетонных конструкций;

- ведомость расхода стали на монолитные конструкции по форме 5 (приложение А).



6.3 Схемы расположения элементов конструкций
6.3.1 На схеме расположения элементов конструкций
............
MiSchu вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2016, 10:43
#4
Владислав Пронин


 
Регистрация: 22.01.2016
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
А зачем начали заливать по чертежам, которых нет?

На ту стену были чертежи, это была отдельная конструкция.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
ГОСТ 21.501-2011 раздел 6

6.1.2 В состав основного комплекта рабочих чертежей конструктивных решений включают:

- общие данные по рабочим чертежам;

- схемы расположения элементов конструкций;

- спецификации к схемам расположения элементов конструкций.

В состав рабочих чертежей монолитных железобетонных конструкций дополнительно включают:

- схемы армирования монолитных железобетонных конструкций;

- ведомость расхода стали на монолитные конструкции по форме 5 (приложение А).



6.3 Схемы расположения элементов конструкций
6.3.1 На схеме расположения элементов конструкций
............
Я это читал; не понимаю, что из этого можно назвать "опалубочным чертежом"?
- схемы расположения элементов конструкций - на плане стены есть, где их ставить вопросов не возникает (АР не бьётся с КР но это другой вопрос, к теме не относится)
- схемы армирования монолитных железобетонных конструкций - тоже есть, но в том-то и вопрос, что точно по ним понять, где окна, где технологические проёмы, насколько арматура "заглублена" в стену - нельзя.
Владислав Пронин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2016, 10:56
#5
Владислав Пронин


 
Регистрация: 22.01.2016
Сообщений: 16


Вот пример стены, как видите, точно понять положение окна или проёма нельзя. Не очевидно, даны размеры по стержням арматуры или по проёмам.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пример чертежа стены.jpg
Просмотров: 323
Размер:	160.1 Кб
ID:	179931  
Владислав Пронин вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 11:05
#6
MiSchu


 
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439


т.е. правильный вопрос в том, что на опалубках стен отсутствуют отверстия и проемы? на схемах расположения конструкций должны стоять опалубочные размеры (см.п. 6.3.11). т.е. должны и проемы быть обозначены на этих схемах расположения конструкций и должна быть четко понятна их привязка, отметка и размеры. пишите письмо проектировщику
MiSchu вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2016, 11:22
#7
Владислав Пронин


 
Регистрация: 22.01.2016
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
т.е. правильный вопрос в том, что на опалубках стен отсутствуют отверстия и проемы? на схемах расположения конструкций должны стоять опалубочные размеры (см.п. 6.3.11). т.е. должны и проемы быть обозначены на этих схемах расположения конструкций и должна быть четко понятна их привязка, отметка и размеры. пишите письмо проектировщику
На схеме расположения всё это частично есть. Но не для всех проёмов.
В нашем представлении опалубочный чертёж для стены должен выглядеть так же как опалубочный чертёж ростверка или плиты перекрытия. Для ростверка, например, есть опалубочный чертёж и три-четыре схемы армирования.
Вот и для стены нам по идее нужна схема расположения (вид сверху), опалубочный чертёж (вид сбоку) и схема армирования (тоже вид сбоку). Но где это в ГОСТе прописано?
Владислав Пронин вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 11:29
#8
Rustam32


 
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 131


п. 6.3.12 На схемах армирования монолитных железобетонных конструкций наносят:
- контуры конструкций...
Rustam32 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 11:32
#9
MiSchu


 
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от Владислав Пронин Посмотреть сообщение
На схеме расположения всё это частично есть. Но не для всех проёмов.
В нашем представлении опалубочный чертёж для стены должен выглядеть так же как опалубочный чертёж ростверка или плиты перекрытия. Для ростверка, например, есть опалубочный чертёж и три-четыре схемы армирования.
Вот и для стены нам по идее нужна схема расположения (вид сверху), опалубочный чертёж (вид сбоку) и схема армирования (тоже вид сбоку). Но где это в ГОСТе прописано?
должно быть для всех проемов на плане (раз уже частично обозначено). это и советую истребовать с проектировщиков. вы по сути не можете опалубку сделать под необозначенные проемы. для стены вам нужно (вашими словами пишу) - вид сверху, сечения по опалубке стен, а схемы армирования в виде вида сбоку недостаточно - должны быть разрезы по армированию еще. где в ГОСТе написано, я уже выше приводил, что должно быть.
MiSchu вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 11:45
| 1 #10
Rustam32


 
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 131


ГОСТ 2.305-2008
4.9 Количество изображений (видов, разрезов, сечений) должно быть наименьшим, но обеспечивающим полное представление о предмете...

(на этот стандарт ссылается ГОСТ Р 21.1101-2013 п. 5.5)
Rustam32 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2016, 17:18
#11
Saegro


 
Регистрация: 31.10.2012
Сообщений: 116


Rustam32
На практике обычно получается наоборот. Чем больше разрезов и узлов тем лучше. Иначе начинается потом еще уйма вопросов что куда как монтировать
Saegro вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Нужно ли разрабатывать опалубочные чертежи стен?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В каких случаях нужно разрабатывать ППР,в каих технологическую карту? semak Технология и организация строительства 20 03.03.2020 09:17
Помогите найти чертежи узлов стыков стен кирпич+ГКЛ, кирпич+газосиликат, кирпич+кирпич. Nimerok Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.01.2016 17:25
Требуются чертежи или литература по проектированию конструкций стен, перекрытий и фундаментов для здания с подвалом, стены которого не совпадают со стенами первого этажа Pochtiivanova Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.06.2015 07:33
Нужно ли при разработке монолитных участков делать опалубочные планы в части КР??? Ольг@ Железобетонные конструкции 4 28.02.2014 15:21
Нужно ли в рабочих чертежах предусматривать ярусы бетонирования для заглубленных на 12 м стен? RrRR Железобетонные конструкции 9 21.09.2010 06:17