Непрочитано 28.02.2017, 19:46 #1
Момент в уровне подошвы фундамента
MaximV
 
Строительство
 
Регистрация: 28.02.2017
Сообщений: 14

Здравствуйте.

Помогите, пожалуйста, разобраться.

При определении момента в уровне подошвы ленточного фундамента для здания с подвалом мы, помимо других сил, учитываем боковое давление грунта засыпки.
Вопрос такой:
Если расстояние между фундаментной подушкой и полом подвала значительное (скажем, глубина заложения 2,5 м, а расстояние от обреза фундамента до пола подвала 0,5 м), надо ли при вычислении момента аналогичным образом определять давление грунта со стороны подвала и вычитать его из давления с внешней стороны? Если надо, то при при этом используется коэффициент активного или пассивного давления грунта?

Для наглядности приложил эскиз.

Спасибо

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: vund.JPG
Просмотров: 98
Размер:	29.0 Кб
ID:	184373  

Просмотров: 3193
 
Непрочитано 28.02.2017, 20:47
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от MaximV Посмотреть сообщение
При определении момента в уровне подошвы ленточного фундамента для здания с подвалом мы, помимо других сил, учитываем боковое давление грунта засыпки.
Смотря для каких целей нужен вам этот момент.
Если просто для игры в цифры, то у вас уже нарисован достаточно толстый пол подвала, который "возьмёт" на себя это давление.

Цитата:
Сообщение от MaximV Посмотреть сообщение
а расстояние от обреза фундамента до пола подвала 0,5 м), надо ли при вычислении момента аналогичным образом определять давление грунта со стороны подвала и вычитать его из давления с внешней стороны? Если надо, то при при этом используется коэффициент активного или пассивного давления грунта?
коэффициент покоя.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 22:22
#3
MaximV

Строительство
 
Регистрация: 28.02.2017
Сообщений: 14


Цитата:
Смотря для каких целей нужен вам этот момент.
Если просто для игры в цифры, то у вас уже нарисован достаточно толстый пол подвала, который "возьмёт" на себя это давление.
Это чисто учебная задача по определению размеров подошвы фундамента. Просто во всех учебных материалах подвал показан практически на уровне обреза фундаментной подушки, поэтому стало интересно, как поступать в моем случае. На толщину пола внимания обращать не стоит - это просто эскиз.

Цитата:
коэффициент покоя.
Эм.. это который Ko = 1-sin(фи)?

Не могли бы вы для чайника объяснить? Ни разу этого коэффициента не встречал еще в расчетах. Он вместо лямбды используется?

Предположим, удельное сцепление с нулевое.

Тогда давление с внешней стороны



Минус давление со стороны подвала



Так?
MaximV вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 22:51
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от MaximV Посмотреть сообщение
На толщину пола внимания обращать не стоит - это просто эскиз.
В жизни стоит. Всё зависит от того, что считаешь - то ли стену подвала, то ли основание. Вот картинка из пособия по расчету стен подвала.https://www.allbeton.ru/upload/media....09.03_85_.pdf
Цитата:
Сообщение от MaximV Посмотреть сообщение
Это чисто учебная задача по определению размеров подошвы фундамента
То бишь вам нужно оценить краевые напряжения?
Вспоминаем механику грунтов. Активное давление с двух сторон действовать на жесткую стенку ну ни как не может.
Если будет действовать полное значение пассивного со стороны подвала (на этих 0.5 м) это кирдык фундаменту - выпор.
Значит... Значит лучше вообще его не учитывать никакого давления грунта со стороны подвала.
Но если хотите показать преподу свою грамотность, то скажите что учитываете давление покоя с двух сторон, так как перемещений фундамента не предвидится
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 000.gif
Просмотров: 164
Размер:	23.3 Кб
ID:	184380  
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2017, 09:45
#5
MaximV

Строительство
 
Регистрация: 28.02.2017
Сообщений: 14


Цитата:
Вспоминаем механику грунтов. Активное давление с двух сторон действовать на жесткую стенку ну ни как не может.
Если будет действовать полное значение пассивного со стороны подвала (на этих 0.5 м) это кирдык фундаменту - выпор.
Вот. Собственно, поэтому вопрос и возник. Т.е. вроде бы как-то учесть слой грунта со стороны подвала надо, а как - непонятно. Информации про коэффициент давления покоя в разделах, посвященных расчету фундаментов для зданий с подвалом, я не встречал. Только активное и, при проверке фундамента на сдвиг, пассивное.

Цитата:
Но если хотите показать преподу свою грамотность
Показывать пока некому - только планирую на заочку поступать. Это в рамках самообразования пока всё, поэтому и вопросы такие

Цитата:
Значит... Значит лучше вообще его не учитывать никакого давления грунта со стороны подвала.
Но если хотите показать преподу свою грамотность, то скажите что учитываете давление покоя с двух сторон, так как перемещений фундамента не предвидится
Так.. еще разок

Т.е. у меня, как я понял, два варианта решения:

1. Не учитывать давление со стороны подвала и производить расчет по аналогии с приложенным вами рисунком? А как в таком случае можно обосновать тот факт, что я давление со стороны подвала не учитываю?

2. Все-таки учесть давление с обеих сторон, но считать его как давления покоя. Тогда вместо коэффициента активного давления я буду использовать коэффициент давления покоя. Это тот, который я сообщением выше приводил или какой-то другой? И, опять же, как обосновать, что перемещений фундамента не предвидится? Насколько я понял, это проверяется только расчетом, но при проверке на сдвиг мы опять приходим к определению активного и пассивного давления грунта.
MaximV вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 08:27
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от MaximV Посмотреть сообщение
Информации про коэффициент давления покоя в разделах, посвященных расчету фундаментов для зданий с подвалом, я не встречал.
СП 22....с п.9.20.

Цитата:
Сообщение от MaximV Посмотреть сообщение
И, опять же, как обосновать, что перемещений фундамента не предвидится?
Предвидется. Только какой их уровень. Это нужно считать с учетом податливости сдвига подошвы в гор. направлении ( из см. приложение Н СП 23) с составлением соответствующей схемы (с учетом пола или без) и в перрвом приближении накладывать нагрузку на схему в допредельном состоянии грунта (покоя) +там полезная на поверхность грунта.

Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 02.03.2017 в 10:58.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Момент в уровне подошвы фундамента

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Крутящий момент на плоской подошве отдельно-стоящего фундамента Иван Скиф Основания и фундаменты 61 08.09.2020 09:04
Армирование подошвы ленточного фундамента Burunduk133 Основания и фундаменты 12 05.03.2017 06:35
Извлечение грунта из под подошвы фундамента F0xik Технология и организация строительства 9 23.10.2015 08:43
Вырыли котлован внутри ленты ниже подошвы фундамента на 60 см, как исправить? shwarzalex Основания и фундаменты 15 30.06.2014 14:08
Соотношение сторон подошвы фундамента в Мономахе Djamalidin Мономах 3 26.11.2007 20:33