Непрочитано 14.01.2014, 15:20
неправильная ширина ленты фундамента - насколько критично и что можно сделать?
aleha3000
 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 36

Сделали проект в организации, после этого еще один проектировщик проверил этот проект, вроде бы все в порядке, началась стройка. Сделал фундамент и уложил плиты на него. Судьба свела с еще одним проектировщиком и я решил ему тоже дать посмотреть на проект и он сразу заявил что фундамент запроектирован и выполнен с грубым нарушением. Что делать и как исправлять, он к сожалению не сказал. Помогите, пожалуйста оценить насколько все плохо и можно ли как то все исправить пока не поздно.
Суть его замечания в том, что краевая лента фундамента 600мм, а средняя 400мм, а на среднюю нагрузка будет даже больше чем на краевую из за стыка на ней плит перекрытия, при это будет неравномерная усадка и неизбежная трещина. Но на фундамент залит ж/б цоколь шириной 400мм и высотой 400мм по всей длине, который так же является дополнительным армопоясом и отчасти перераспределяет нагрузки. Грунт суглинки, груновые воды на глубине больше 8м.

Изображения
Тип файла: jpg план фундамента.JPG (64.1 Кб, 2081 просмотров)
Тип файла: jpg план цокольного этажа.JPG (72.7 Кб, 1987 просмотров)
Тип файла: jpg перекрытие цокольного этажа.JPG (73.8 Кб, 1948 просмотров)
Тип файла: jpg перекрытие 1 этажа.JPG (86.4 Кб, 1925 просмотров)


Последний раз редактировалось aleha3000, 14.01.2014 в 15:50.
Просмотров: 28852
 
Непрочитано 16.01.2014, 11:43
#61
Rat


 
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 216


При всем уважении к ТС, не покидает мысль, что делать геологию ему не хочется. И даже поднимать плиты тоже.
Может ошибаюсь.
Rat вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 11:49
#62
aleha3000


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Rat Посмотреть сообщение
При всем уважении к ТС, не покидает мысль, что делать геологию ему не хочется. И даже поднимать плиты тоже.
Может ошибаюсь.
Геологию точно делать не хочется. Выкидывать сейчас 70-80тыс, когда все уже сделано, на мой, неопытный взгляд, сейчас немного нелогично. Возможно я сильно ошибаюсь. А плиты - ну пока для себя не решил, на сколько это нужно, поднимать не хочется, но подниму, если это действительно необходимо. Я очень боюсь, не сделаю ли я хуже тем, что обкопаю всю среднюю ленту. Но обрушиться ли ничего, не приведет ли к лишним ненужным деформациям...?
aleha3000 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 11:58
#63
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Цитата:
Сообщение от aleha3000 Посмотреть сообщение
А плиты - ну пока для себя не решил, на сколько это нужно, поднимать не хочется, но подниму, если это действительно необходимо.
У вас сейчас как на фото в первом посте? А остальные плиты уже куплены?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 12:17
1 | #64
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


aleha3000, Надо прикинуть нагрузки, ничего сдергивать не надо, с каждой стороны засверливаете арматуру в шахматном порядке с шагом 300 мм по высоте 200, высота монолита максимум 300мм, а не 1500 как сущ.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 12:18
1 | #65
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


aleha3000, как поступить правильно: заказать 1 скважину максимально ближе к средней стене, не обязательно плиты поднимать, глубиной метров 8. у нас в Самаре это бы стоило 25-30тыс.руб. и уже на основании геологического отчета решать надо ли усилять, либо нет. это единственное верное решение! остальное танцы с бубнами!
как поступить что бы максимально себя обезопасить о неравномерной осадке (прогиба) средней стены:
1. не допускать замачивания грунта весной/в обильные дожди и т.п. (в водонасыщенном состоянии грунт становится "очень плохим") - для этого надо как минимум сделать нормальную отмостку.
2. максимально разгрузить среднюю стену - если стены нужны как элементы интерьера - сделать их по типу ГКЛ перегородок с несущими столбами и перемычками - по типу окна и простенки, много так не снизить, но хоть что то.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 12:31
1 | #66
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
это единственное верное решение! остальное танцы с бубнами!
Там что домов рядом нет или болото вокруг, ну что может показать геология чего нельзя с достаточной точность прикинуть и так, что там насыпной 1-1,5м в основании глины / суглинки может быть с различными включениями песка опоки и тд, с расчетным сопротивлением 2 - 3кг/см кв. И что огромный перерасход будет если в запас взять 1,5 кг/см кв просто с головой подойти и никакого кипиша
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 13:19
#67
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


kga82, тааак геология у нас уже есть, проект усиления предоставите Заказчику?
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 13:32
#68
aleha3000


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
У вас сейчас как на фото в первом посте? А остальные плиты уже куплены?
Да, сделано как на фото, кроме того все плиты перевязаны между собой арматурой и заарматурены с цоколем (анкеровка). А какие остальные плиты? На цоколь все - гараж не будет перекрываться, там будет пол по грунту. На перекрытие первого этажа плиты еще не куплены конечно.
Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Там что домов рядом нет или болото вокруг, ну что может показать геология чего нельзя с достаточной точность прикинуть и так, что там насыпной 1-1,5м в основании глины / суглинки может быть с различными включениями песка опоки и тд, с расчетным сопротивлением 2 - 3кг/см кв. И что огромный перерасход будет если в запас взять 1,5 кг/см кв просто с головой подойти и никакого кипиша
Да есть дома и болота нет никакого. Так как с головой подойти? Что сделать то?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
kga82, тааак геология у нас уже есть, проект усиления предоставите Заказчику?
будьте так добры, предоставьте )))))))
aleha3000 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 13:45
#69
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


aleha3000, см. пост #66
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 13:52
#70
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Дмитрий063, Вы же сами писали, что не космодром строим, надо помочь человеку - ну так давайте, что я не так написал? давайте к общему знаменателю придем.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 13:54
1 | #71
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


#33 прочти
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1210713&postcount=33
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 13:58
#72
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


Я бы попробовал определить несущую способность с помощью домкрата или ударника дорнии... а потом начинал думать чего делать...
v_alex вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 14:06
#73
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Дмитрий063, Я к Вам нормально с уважением, а Вы ссылками кидаетесь на посты которые я видел. Что часто встречается грунт с р/с = 5,5 кг/см кв на 1,5 метрах глубины? Если нет желание нормально писать то лучше вообще наверное не стоит.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 14:23
#74
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


kga82, прошу прощения если резко ответил.
ну если автор писал что унего глина, и до воды 8-9м. бывает иногда.
ну если посмотреть что даже не хватит нес.способности грунта R. что будет? ну будет осадка, грунт все равно уплотнится, ну будет трещина, ну и что?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 14:59
#75
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
ну если посмотреть что даже не хватит нес.способности грунта R. что будет? ну будет осадка, грунт все равно уплотнится, ну будет трещина, ну и что?
Я просто рассуждаю так: На средний фундамент завязаны плиты перекрытия двух уровней плюс стропила покрытия ну и стена конечно. Допустим по факту грунт очень хороший и осадка будет минимальной и локальной, за счет того что фундамент выполнен в виде балочной монолитной системы усилия перераспределятся и все будет окей.
Если сильно промазали допустим раза в два значит грунт начнет сжиматься грубо до требуемого уплотнения и это я думаю уже несколько сантиметров, значит средний фундамент начнет работать на изгиб передавая нагрузки на крайние фундаменты, так как поперечное сечение фундамента 400х1500 и армированное он выдержит хз сколько, включаются в работу локальные участки крайних фундаментов. Получается что фундаменты начинают работать совместно, при таких условиях нужно несколько сезонных циклов (несколько лет) для того что бы увидеть, что что то не так, а самое главное начальных трещин не будет тк фундамент работает единым поясом и деформация может произойти уже не по грунту, а из-за того что лопнет лента фундамента и это будет резкий скачок, а это уже чревато.

Я конечно может страху нагоняю, но мне кажется , что здесь лучше перебдить чем недобдить
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 15:15
#76
aleha3000


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 36


Трещина то будет между внешними стенами и внутренней? А чем чревата эта трещина? Дом же не рухнет я так понимаю? Или она будет очень большая и капремонт выльется в космическую сумму?

----- добавлено через ~2 мин. -----
А между домом и гаражом не слабые места? Там же тоже лента 400мм, почему о ней никто не говорит?
aleha3000 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 15:25
#77
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
а самое главное начальных трещин не будет тк фундамент работает единым поясом и деформация может произойти уже не по грунту, а из-за того что лопнет лента фундамента и это будет резкий скачок, а это уже чревато
кроме этого считаю все верно, за исключением : если средняя стена начнет прогибаться хотя там сечение 400х1500(h) выдержит он не очень много, длина не меленькая, армирование может и дикое, но тоже не "балочное". Прочность бетона на растяжение достаточно мало, и арматура "потечет" и будет что то типо такого (см. рис.)

http://images.yandex.ru/yandsearch?t...26size%3Dsmall

будет симбиоз варианта А и Б. чему равен прогиб - никогда не посчитать, потому что это балка на упругом основании, а характеристики основания не известны.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от aleha3000 Посмотреть сообщение
почему о ней никто не говорит?
не дошли еще
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 15:46
#78
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от aleha3000 Посмотреть сообщение
у то есть нужно демонтировать все плиты, обкопать с двух сторон среднюю ленту на 400мм на всю глубину, засверлиться и забить арматуру, связать каркас и залить еще 0,8*1,5*8,2=примерно10кубов бетона. Все верно?
Главное, чтоб Вам не поплохело от таких монументальностей. Размер плиты, что я предлагаю, 1500 на 1500 , перекрывает
дефицит площади опоры. Толщина плиты 350 мм. Внутри армирование, клетка Д12 на 150. Объем 0.8 куба, вес 2 тонны.
Сечение Вашего фундамента проектировал полный идиот. Это так, к слову. К ПГС он отношния не имеет. Попросите показать диплом.У Вас если и будут неравномерные осадки - то из за веса самого фундамента.
Закопали деньги. Чего было не посоветоваться прежде,чем рыть?
Была уже подобная задача, общий вес фундаментной конструкции примерно 45 тонн.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 15:53
#79
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
aleha3000, как поступить правильно: заказать 1 скважину максимально ближе к средней стене, не обязательно плиты поднимать, глубиной метров 8. у нас в Самаре это бы стоило 25-30тыс.руб. и уже на основании геологического отчета решать надо ли усилять, либо нет. это единственное верное решение! остальное танцы с бубнами!
Полностью согласен. aleha3000, неужели Вам жалко 30 тысяч? В масштабах строительства всего дома это копейки. Я уверен, что Вы на отделку потратите раз в 10 больше. Зато получите предельно ясную картину по грунтам, по которой сможет выполнить расчёт любой грамотный конструктор. Может, никакого усиления и не надо. А лечение нервов в течение всей последующей жизни обойдётся дороже (про мероприятия по усилению уже не говорю). Один раз уже сделали ошибку, не усугубляйте.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 16:12
#80
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
aleha3000, неужели Вам жалко 30 тысяч?
Бывает и жалко. Может это его месячная зарплата? А если он на пенсии?
Теперь давайте подумаем, что он может получить за эти 30 тысячь? Серьезные люди на такие деньги не позаряться. Значит шабашники с мотобуром. А чем они будут лучше проектировщиков, которые сваяли эти рисунки. Ну будет у него 2 колонки и Ro из Приложения СниП..Вот и всё. А верхний слой всегда от балды пишеться - не более 100 кПа. Стоит это потраченных денег?
kruz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > неправильная ширина ленты фундамента - насколько критично и что можно сделать?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жесткий узел на болтах. Помогите разобраться. Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 11 04.05.2012 06:42
Помогите разобраться Prisoner SCAD 5 22.07.2011 16:04
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
Помогите с фундаментом!! Колян Основания и фундаменты 10 08.11.2004 20:18