| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.12.2017, 05:37 | #1 | |
Доолжны быть схемы перемычек (балок) в проектной документации?
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305
|
||
Просмотров: 3788
|
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Цитата:
А вот балки являются элементами каркаса, поэтому должны быть показаны (т). Если каркас неполный, то на схемах перекрытий (у). |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
по такой идее, что перемычки в здании, например, с несущими кирпичными стенами, напрямую отвечают за общую надежность и безопасность.
запросить их экспертиза может в любой момент, что будете отвечать? что в постановлении нет слова "перемычки"? детский сад. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Цитата:
Состав стадии П регламентирован для того, чтобы упорядочить этот процесс, а не предоставлять все на волю заказчика или эксперта. И Вам платят наверное именно за этот объем. Но каждый волен добровольно усложнить себе задачу. |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
В 87-м Постановлении есть очень хитрый пункт:
Цитата:
А еще есть 384-ФЗ, в котором тоже много хитрых пунктов, допустим: Цитата:
Ответ - предусмотреть перемычки. Вопрос - каким образом обеспечить безопасность перемычки в проектной документации? Ответ - установить ее несущую способность. Или можно рассуждать от обратного. Вопрос - обеспечивается ли безопасность стены с проемом, если в проектной документации отсутствуют схемы перемычек? Ответ - |
|||
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Цитата:
Всем бы заказчикам таких терпеливых проектировщиков, из которых оплатив стадию П можно выжать две стадии Р. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
Antoniо, Ваша позиция понятна, но многие экспертизы имеют другое мнение.
И это я не говорю про Гос. экспертизу, там с Вас даже спецификации попросят, чтобы можно было проверить смету. Цитата:
Никто не просит разрисовывать расположение хомутов по высоте, достаточно показать его в сечении, подписать диаметр, класс арматуры и шаг - исчерпывающая информация для проверки прочности и не трудозатратная. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Не стоит сваливать все в одну кучу. Спецификацию, как известно, требуют только на муниципальных объектах ибо там в состав включается смета - это отдельный случай. На остальных объектах госэкспертиза работает так же как и негосударственная.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой должен быть состав проектной документации для открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений | Alex__K | Организация проектирования и оформление документации | 27 | 10.12.2018 14:43 |
Содержание раздела проектной документации ОВ (ИОС), необходимость планов помимо схем. | Tyhig | Инженерные сети | 2 | 06.03.2012 16:44 |
Какая комплектность проектной документации на гос. экспертизу? | pusikul | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 05.12.2011 16:53 |
Экспертиза проектной документации - в каких странах еще выполняется ? | mvart | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 26.11.2011 14:09 |
контроль за соответствием строительных работ проектной документации | LenaE | Технология и организация строительства | 61 | 04.09.2011 19:00 |