| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750
|
Плитный фундамент, размером 80х35м., давление под подошвой 1кг/см2, грунт Е=4мПа, даёт осадку 30см. (при рукопашном расчёте).
А встренная программуля SCAD? показывает коэффициент постели 467т/м3 и осадка получается 3см. Чему верить? |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=110269
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 05.04.2014 в 13:15. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Пробовал, но ожидаемого результата не дало (для Кросса имею ввиду). Попробуйте, может внутри скада получится.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
|
|||
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750
|
Кроме картинки, остальные данные верные. А картинка там была зачёркнутая.
Подземная автопарковка на плитном фундаменте, размером 80х35. Грунт один - Е=4мПа, с=43кПа, ф=10градусов. Давление под подошвой 1кг/см2. Осадка получается дикая |
|||
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750
|
Цитата:
даже больше, чем врукопашную получается. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Из геологии Е=4мПа. Там тогда осадка 1500мм. получается. А нагрузка меньше 1кг/м2 Что-же он тогда под весом выбранного грунта не проседал? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Осадка свайного фундамента по СП 50-102 | terry | Основания и фундаменты | 29 | 10.06.2016 00:05 |
Расчет плитного фундамента при сейсмике | Myrkul | Расчетные программы | 2 | 04.09.2009 19:26 |
Толщина плитного фундамента при расчете в СКАД 11 | Жека СКДМ | SCAD | 10 | 05.05.2009 15:32 |
Создание расчетной схемы плитного фундамента сложной конфигурации в плане в СКАД 11. | Жека СКДМ | SCAD | 1 | 28.04.2009 22:32 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |