Непрочитано 14.03.2013, 11:57 #1
Глубина сжимаемой толщи 12 метров а скважина 8 м. Что делать?
Омская птица
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833

Пусть бурят дальше или так оставить? Как правильно? Или увеличить сечение фундамента что б уменьшить глубину сжимаемой толщи?(бред конечно)
Просмотров: 9878
 
Непрочитано 14.03.2013, 12:03
#2
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


СП на инженерно-геологически изыскания.
taras вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 12:19
#3
rar255


 
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 28


п.8.5 СП 11-105-97. Глубина выработки на 1-2 метра ниже глубины сжимаемой толщи. Или по табл. 8.2
rar255 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 13:42
#4
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Дешевле пробурить будет!
pelich1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2013, 13:51
#5
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Ну тут вопрос серьезный! 3 детских лагеря в каждом по 30 скважин и все 8 метров.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 14:55
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


что же это за детские лагеря (здания), что сжимаемая толща 12 метров?!
P.S. и как можно определить глубину сжимаемой толщи, если геология ниже 8 метров - не известна? привет экспертизе!
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2013, 14:57
#7
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Здание - двухэтажный клуб с несущими колоннами.
Вот задача мономах
Вложения
Тип файла: rar Found1.rar (437 байт, 125 просмотров)
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 15:01
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


вот прям мономахом пользуются все подряд %-))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2013, 15:10
#9
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Ну вот вам пояснительная из него
Вложения
Тип файла: rar Found1.rar (2.8 Кб, 133 просмотров)
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 15:34
#10
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Я бы забил...если в вашем районе нет карстов/метро/подземных пешер и т.д. Расчетное давление на грунт не такое уж и большое. А основные перемешения грунта всеравно происходят в верхний слоях...как раз в ваших 6 метрах.
Makson вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2013, 15:40
#11
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Это наверное из-за нелецензионного софта))) В лире есть кнопка расчета коэф. постели и там выдало 2.3 метра сжимаемой толщи
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 16:00
#12
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,376


Крытка. Детские лагеря строжайщего режима))). Клуб - карцер - стены в 2м из бетона В60 + растрельный подвал - стены в 4метра для звукоизоляции)))).
Да, и строиться на деньги Михалкова для всех "пиратов" и пользователей нелецинзионного софта))).
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 16:33
1 | #13
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Ну вот вам пояснительная из него
Прям сделал мне одолжение. И это при нагрузке на фундамент в 28,6 тс глубина сжимаемой толщи 9,1 метра?! Ню-ню. Это ж получается, что любой тягач с прицепом тоже будет сжимать грунт на глубину 9,1 метра? А среднее давление в 1,6 кгс/кв.см. - ни о чем не говорит?
Вердикт - у ТС отобрать диплом о высшем образовании, заместо него выдать метлу и лопату.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 18:32
#14
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
у ТС отобрать диплом о высшем образовании
А как же Мономах?
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 18:47
#15
monolitgeo


 
Регистрация: 26.02.2013
Сообщений: 34


Два варианта с точки зрения геологии.
1) Добурить, до глубины 14м, хотя бы по 3 скважины на здание;
2) Сделать статическое зондирование на глубину до 14 м.
monolitgeo вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 19:13
1 | #16
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
А как же Мономах
А мономах здесь не виноват. Trash in - trash out. Наверняка поклонник "Большой Красной Кнопки" напутал при расчете.

Последний раз редактировалось Солидворкер, 14.03.2013 в 22:57.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 22:57
#17
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
<phrase 1=


Спокойнее!
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 23:22
#18
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 470


Омская птица

Угадай кто виноват ?
согласно #9
в файлике .txt модуль деформации 1-го слоя (сверху вниз) 70 МПа, 2-го 27 МПа
в файлике .fok (расчетном) модуль деформации 1-го слоя (сверху вниз) 7 МПа, 2-го 27 МПа
+ограничения давления 1-го слоя разные
(ломаная версия или тот кто ее использует ? - версия...)

Последний раз редактировалось Атрибут, 14.03.2013 в 23:29.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 23:36
#19
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


Цитата:
Сообщение от taras Посмотреть сообщение
Глубина сжимаемой толщи 12 метров а скважина 8 м
Глубина сжимаемой толщи 12 метров - это много, у меня в практике 6-7 м было, больше нет.
Nordek вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2013, 10:23
#20
monolitgeo


 
Регистрация: 26.02.2013
Сообщений: 34



Недавно делали расчет сжимаемой толщи для плитного фундамента под очистные сооружения. Как вы думаете, сколько метров получилась сфера взаимодействия сооружения (сжимаемой толщи)? - 19,5 м. По СП 11-105-97 для плитных ф-ов минимальная глубина скважин 20 м. Те кто в СП прописывал глубины от нагрузки, типа ф-та или высоты здания, указали в таблицах данные для быстрого определения глубин скважин без расчёта сферы взаимодействия с запасом.
Для выбора глубины скважины для данного проекта (которая определяет сжимаемую толщу+запас), по табл. 8.2 СП 11-105-97, для ленточного ф-та и здания в 2 этажа примерная глубина сжимаемой толщи 6-8 м (8 м если есть грунтовые воды), + подвал - 2 м, + заглубление на 2 м ниже сжимаемой толщи итого 12 м.
monolitgeo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина сжимаемой толщи 12 метров а скважина 8 м. Что делать?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Глубина сжимаемой толщи ЛИС Прочее. Архитектура и строительство 111 22.11.2017 15:24
"Моделирование модели" - вычисление С1 и С2 p_sh Расчетные программы 432 23.06.2017 12:01
Что делать если глубина промерзания ниже грунтовых вод? dextron3 Основания и фундаменты 6 15.05.2009 16:30
Насыпные грунты 30 метров. Что делать? nortos Основания и фундаменты 30 28.12.2006 10:15