| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Фасонки в фермах из тавров

Фасонки в фермах из тавров

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.04.2017, 15:49 #1
Фасонки в фермах из тавров
klinker
 
Регистрация: 02.09.2009
Сообщений: 82

Уважаемые коллеги! Прошу помочь в решении одной задачки. Делаю ферму покрытия с поясами из тавров и решеткой из крестовых уголков. Агрессивная среда. Интересует толщина фасонок в таких фермах. Проблема возникла после тог как я увидел что в фермах покрытия с поясами из тавров они принимают толщину фасонок по толщине стенки тавра (об этом же пишет и Мандриков). Выходит что при усилии почти в 70 т они ставят опорную фасонку 8 мм. Сегодня смотрел серию галерей 3.016-3 в.1. Так там они ставят толщину фасонок по усилию как и в обычных фермах. А это уже 12-14 мм. Но галереи это осогбая группа конструкций, там может и более толстые фасонки нужны. Если кто то уже разобрался с данной проблемой, то прошу помочь ответом и если можно со ссылочкой на документ где это указано. Очень срочно нужно решить данную проблему. Выручайте. Заранее большое спасибо.
Просмотров: 3927
 
Непрочитано 19.04.2017, 15:54
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


klinker, а эта фасонка где находится в ферме и что к ней крепится и с каким усилием?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2017, 16:14
#3
klinker


 
Регистрация: 02.09.2009
Сообщений: 82


Это опорная фасонка фермы. К ней крепиться опорный раскос из +125х8 с усилием 60 т
klinker вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2017, 20:42
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Если по уму, т.е. предельно рационально, то ни одна рекомендованная толщина из истории не может претендовать на рациональность.
Особенно опорная фасонка - она особенно интересна, в смысле НДС.
Если в СП нет прямых указаний ( а их нет), то Вы вольны принять любую веру - т.е. из любой технической литературы взять любое правило и применить.
Фасонка фермы является передатчиком-распределителем усилий в стержнях, гарантом сдвигового шарнира, носителем концентраторов напряжений в виде сварных швов, устойчивой пластиной, и т.д. и т.п. Строгой науки в эфтом деле нет, и Вы свободны в своих действиях.
Я бы принимал толщины на глаз, что гарантировало бы точное попадание пальцем в небо, т.е. полную техническую идиллию в деле фасоночных ферм.
И это - тавры - это что? Полдвутавра что ли?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2017, 21:49
#5
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от klinker Посмотреть сообщение
Проблема возникла после тог как я увидел что в фермах покрытия с поясами из тавров они принимают толщину фасонок по толщине стенки тавра
Посмотрите серию 2.440-2 Выпуск 2.
Распространённые таблицы толщин фасонок в зависимости от усилий обычно относятся к фермам из парных уголков. В серии предлагают определять толщины фасонок уголковых ферм расчётом, принимая большее из расчёта и таблицы толщин.
Для ферм из тавров предлагают определять только расчётом. Недостаток табличной толщины, если он подтверждается расчётом, можно компенсировать размерами фасонки. Сами толщины фасонок тавровых ферм можно принимать на 1 шаг больше, чем толщина стенки тавра.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2017, 22:23
#6
klinker


 
Регистрация: 02.09.2009
Сообщений: 82


Это все я понимаю, но хотелось бы еще быть спокойным в принятом решении, а также суметь обосновать принятую толщину на основании какого либо документа или расчета. Я смог найти только две методики расчета:
1) Проверка по серии узлов покрытия для опорного узла фермы.
2) Проверка по снип "Мосты и трубы" (Там есть расчет на выкалывание фасонки фермы)
Все эти проверки я сделал, но терзают сомнения в достаточности данных проверок. Чтобы не упустить чего либо.
klinker вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2017, 08:00
#7
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от klinker Посмотреть сообщение
Проблема возникла после тог как я увидел что в фермах покрытия с поясами из тавров они принимают толщину фасонок по толщине стенки тавра
где увидели?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2017, 08:05
#8
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от klinker Посмотреть сообщение
Выходит что при усилии почти в 70 т они ставят опорную фасонку 8 мм.
из тавров немного другой расчет
https://dwg.ru/dnl/7860
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 179
Размер:	29.6 Кб
ID:	186838  
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2017, 10:08
#9
klinker


 
Регистрация: 02.09.2009
Сообщений: 82


Спасибо всем не равнодушным за подсказки, буду искать дальше. Может ещё чего найду
klinker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2017, 10:29
#10
klinker


 
Регистрация: 02.09.2009
Сообщений: 82


Собственно, вот откуда взялась моя проблема. Вот серия. Статус-справочные материалы. Как и у большинства серий сейчас. Не отменена. Кому интересно, можете посмотреть. Мой случай на листе 16КМ. При фасонке 8 мм допускают усилие 78.4 т. Как то так.
Вложения
Тип файла: pdf ШИФР 11-2464.pdf (4.69 Мб, 77 просмотров)
klinker вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2017, 12:26
| 1 #11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от klinker Посмотреть сообщение
... моя проблема...При фасонке 8 мм допускают усилие 78.4 т...
Проблем нет, все продумано. Все прочно и устойчиво.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Тавр и фасонка.jpg
Просмотров: 181
Размер:	45.5 Кб
ID:	186856  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2017, 20:47
#12
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
из тавров немного другой расчет
Только эта формула никак не связана с прочностью. Это чистая "геометрия".
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2017, 05:16
| 1 #13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
... Это чистая "геометрия".
Вообще-то это устойчивость - там же прямо написано.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2017, 07:33
#14
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Только эта формула никак не связана с прочностью.
сила есть, расчетное сопротивление стали знаем, площадь сечения также, в чем проблема?
а моя ссыль на
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
устойчивость
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2017, 12:18
#15
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
сила есть, расчетное сопротивление стали знаем, площадь сечения также, в чем проблема?
комментарий был к посту №8)

----- добавлено через 28 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вообще-то это устойчивость - там же прямо написано.
местная...
Tamerlan_MZO вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Фасонки в фермах из тавров

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
На ферме пролетом 24 м фасонки из С255. Допустимо ли? Yurij21 Металлические конструкции 25 16.09.2014 11:09
Расчет на уст. гнутой фасонки 3-ной башни Bekman Металлические конструкции 12 18.09.2013 21:07
Расчет усиления фасонки ферм klinker Металлические конструкции 3 14.08.2013 15:52
Недостаточно несущей способности фасонки Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 10 03.02.2011 22:33
КМ Ферма и фасонки Азаматик Разное 19 20.09.2009 15:27