Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Строители изменили узел опирания ферм на колонну, имеет ли он право на жизнь?

Строители изменили узел опирания ферм на колонну, имеет ли он право на жизнь?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.07.2017, 19:26 #1
Строители изменили узел опирания ферм на колонну, имеет ли он право на жизнь?
Naredven
 
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78

Московская область, складское здание, запроектированы фермы молодечно. По ходу стройки строители изменили стандартные узлы опирания и выполнили их двумя видами.
В первом типе узла колонна ушла и они сделали столик сантиметров 10. Я правильно понимаю:
- колонна отклонилась, это значит по-любому надо колонну переустанавливать?
- в самом узле столик большой ничего страшного, а вот такая длина болтов недопустима?
Во втором типе вроде все вертикально. Выполнили его так, так как по их словам проще было монтировать и устанавливать фермы. Можно ли оставить второй тип узла? Есть ли в нем недопустимые решения?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Тип 1.jpg
Просмотров: 233
Размер:	209.7 Кб
ID:	191467  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Тип 2.Вид с боку с одной стороны.jpg
Просмотров: 193
Размер:	254.9 Кб
ID:	191468  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Тип 2. вид с боку с обратной стороны.jpg
Просмотров: 151
Размер:	225.7 Кб
ID:	191469  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Тип 2 (3).jpg
Просмотров: 168
Размер:	268.5 Кб
ID:	191471  

Вложения
Тип файла: pdf узел по проекту.pdf (8.3 Кб, 42 просмотров)

Просмотров: 1289
 
Непрочитано 25.07.2017, 20:29
#2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Порнография какая-то.
особенно фото 1
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2017, 20:38
#3
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Порнография какая-то.
BYT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2017, 21:12
#4
Naredven


 
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Порнография какая-то.
особенно фото 1
Не то слово) Построили, заказчику непонравилось, вызвали экспертов, они сказали разбирать))) Строители ко мне- есть ли альтернативные решения. Мне к голову ничего не пришло.
Naredven вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Строители изменили узел опирания ферм на колонну, имеет ли он право на жизнь?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Имеет ли право на существование этот узел крепления фермы к колонне? adil2203 Металлические конструкции 22 23.06.2017 10:52
Имеет ли право на жизнь такой жесткий узел? Semchik Металлические конструкции 80 28.03.2017 20:56
Подскажите, какой должен быть узел опирания главной балки на колонну? o_O Металлические конструкции 10 18.08.2014 10:16
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну DWG2004 Металлические конструкции 3 27.04.2012 11:27
Имеет ли право на существование следующий узел столбчатого фундамента? Forttort Основания и фундаменты 40 06.05.2009 14:20