| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Балочное перекрытие возле криволинейной стены

Балочное перекрытие возле криволинейной стены

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.08.2017, 07:32 #1
Балочное перекрытие возле криволинейной стены
Albert283
 
Регистрация: 07.08.2017
Сообщений: 1

Уважаемые форумчане, помогите начинающему проектировщику!
Нужно спроектировать жб перекрытие на несъемной опалубке из профнастила. Возник вопрос как устроить балочную клетку возле криволинейного участка стены. Какие возможны варианты? Стены ненесущие из сэндвич панелей, колонны двутавровые.
Заранее спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.PNG
Просмотров: 118
Размер:	45.9 Кб
ID:	191948  

Просмотров: 1633
 
Непрочитано 08.08.2017, 07:58
#2
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869


Я не знаю как у вас балочная клетка расположена, но примерно ход мыслей должен быть понятен. Монолитная консоль примерно 1м - думаю не страшно. Либо, если можно, опереть на простенки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.PNG
Просмотров: 151
Размер:	53.5 Кб
ID:	191949  
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2017, 11:44
| 1 #3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Радиус, правда, маловат, но можно и балку гнутую пустить по контуру
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2017, 03:28
#4
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Радиус, правда, маловат, но можно и балку гнутую пустить по контуру
Это вообще супер будет) К этому, по идее стремиться надо. Но.... )))
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2017, 04:54
1 | 1 #5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Радиус, правда, маловат, но можно и балку гнутую пустить по контуру
это эротические фантазии.
Во-первых, на радиус 3000 допускается вальцевать двутавры по 20-93 - меньше 25Б1, Ш и К - не допускается. Швеллеры по 8240 - меньше 16. Сомневаюсь, что хватит таких сечений.
Во-вторых, даже эти минимально допустимые профили еще пойди завальцуй. На редком заводе есть такие вальцы, в основном - это "трубные" заводы. А на "трубных" далеко не везде есть валки для правки профилей...
В-третьих, ни одному ЗМК не интересны заказы на 1-2т вальцованной балки - тупо зп "причастных непроизводственных" должностей (ген. дир, юрист, бухгалтер и т.д.) перекроет выхлоп от договора. Либо - космическая цена (скажем, 150-200 тыр за тонну, а то и больше).

Можно, конечно, балку не гнуть, а сделать ее сварную с "изогнутыми" плоками. Цена тоже будет очень нехилой из-за огромного %-та отходов листа на полки...

Кроме того. Стены из сэндвича.. А ведь сэндвич завальцевать не получится - он "сморщится" весь. Стену придется делать сегментами. А сегментную балку сделать совсем не проблема.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 09.08.2017 в 04:59.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2017, 10:03
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
балку гнутую пустить по контуру
Цитата:
Сообщение от Albert283 Посмотреть сообщение
как устроить балочную клетку возле криволинейного участка стены
Чем кручение будешь воспринимать в "балочной клетке"?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2017, 11:44
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Чем кручение будешь воспринимать в "балочной клетке"?
При "развязке" с перекрытием открытого кручения не будет, а со стесненным вполне можно жить.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2017, 11:06
#8
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


Зеленые балки поэтажно опереть на диагональную балку, торцы зеленых балок развязать швеллером. Решение может быть и спорное, но позволит отлить перекрытие, т.к. с диагональной балки свес внушительный. Бетонировать нужно, опалубку поставить. Решение приемлемо если высота позволяет, сечение балок. Я не говорю, что это догма, но попробуйте рассмотреть.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Бармаглотище, кустарно можно сварить балку сегментную делая вырезы в поясах. Но много отрезать, много варить и качество швов должно быть добротным. Сварщик тоже опытный нужен.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.jpg
Просмотров: 52
Размер:	92.4 Кб
ID:	192239  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Балочное перекрытие возле криволинейной стены

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Наклонные железобетонные монолитные стены насколько реально? dosik Железобетонные конструкции 9 30.07.2014 17:16
Примыкание противопожарной стены к витражу Макасин Архитектура 1 26.04.2010 14:59
монолитное балочное перекрытие с несъемной опалубкой sergei78 Железобетонные конструкции 22 16.02.2009 21:53
Рассмотрение примера, моделирующего монолитное балочное перекрытие Beirut Расчетные программы 1 24.12.2007 23:08