| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление верхнего пояса подкрановой балки

Усиление верхнего пояса подкрановой балки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.08.2017, 10:00 #1
Усиление верхнего пояса подкрановой балки
rustik85
 
Регистрация: 12.12.2016
Сообщений: 23

Помогите усилить верхний пояс подкрановой балки 6 м. Ситуация следующая, между подкрановыми балками имеется площадка обслуживания и перекрывать ее нельзя, еще рельсы крепятся к верхнему поясу через крючья...у меня есть решение, но не уверен что такое применяют, я предлагаю немножко урезать площадку обслуживания и сделать два подкоса, уменьшив расчетную длину верхнего пояса из плоскости.

По поводу площадки обслуживания, площадка условная, т.е. чтобы человек мог находится между подкрановыми балками в аварийных ситуациях или ремонтных, т.к. эта площадка ограничена шагом колонн

----- добавлено через ~1 ч. -----
народ я приму любую критику и прошу если есть идеи, пишите, обсудим

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 101
Размер:	66.2 Кб
ID:	191994  


Последний раз редактировалось rustik85, 09.08.2017 в 10:41. Причина: внес корректив в описание
Просмотров: 1674
 
Непрочитано 09.08.2017, 12:05
#2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


1.426.2-7
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2017, 12:31
#3
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Картинку бы какую. Что? Где? Как?
А так с. 1.420.2-27 посмотрите.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2017, 12:57
#4
rustik85


 
Регистрация: 12.12.2016
Сообщений: 23


на картинке я подписал, красным - элементы для уменьшения расчетной длины верхнего пояса
в серии такого решения нет
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 45
Размер:	79.0 Кб
ID:	192004  
rustik85 вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2017, 13:09
#5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


А чем не нравятся серийные решения? Зачем велосипед изобретать?
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2017, 13:26
#6
rustik85


 
Регистрация: 12.12.2016
Сообщений: 23


Дело в том, что между балками могут находится люди, по нижнему поясу выложены плиты (типа БПР) для размещения людей в случае ремонта...
По серии усиление в виде ферм или сплошного листа, но на всю длину балки, в моем случае я уменьшил площадку обслуживания, но зато момент в верхнем поясе из плоскости стал меньше...нижний пояс балки тоже нужно усилить, но тут можно по серии доварить пластинку...
также нельзя снимать рельс + он крепиться к верхнему поясу с помощью крючьев
rustik85 вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2017, 13:45
1 | #7
Вова, студент

студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205


Может не в тему: а если уголками с двух сторон пояс усилить, под крюки отверстия прорезать (делали такое).
Вова, студент вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2017, 13:55
#8
rustik85


 
Регистрация: 12.12.2016
Сообщений: 23


эта мысль, спасибо!
rustik85 вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2017, 14:02
1 | #9
Вова, студент

студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205


Пожалуйста.

В моем случае, насколько помню, усиливали верхние пояса приваркой уголков с двух сторон, а нижний листом. Там было увеличение грузоподъемности крана.
Вова, студент вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление верхнего пояса подкрановой балки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как рассчитать пояса балки? Почему у них момент инерции отрицательный? cartmanbro Металлические конструкции 30 10.05.2016 12:39
Монтажный стык подкрановой балки подвесного крана. 3MEi86 Металлические конструкции 25 29.02.2016 15:54
Будет ли слабление сечения от сварки поперек пояса балки, при отсутствии нагрузки на балку в момент сварки? konstryktor Металлические конструкции 5 25.06.2015 14:38
Узел крепления подкрановой балки из неравнополочного двутавра к колонне TanyaNovo Металлические конструкции 2 11.01.2015 02:26