Рассчитываю внецентренно сжатый сквозной ригель (во вложении) на устойчивость.
Стержень в целом считаю:
в плоскости изгиба по п.9.2.2 ф-ла 109 актуализ. стального СНиП,
в плоскости, перпендикулярной изгибу, по п.7.1.3 ф-ла 7, принимая M=0 в соответствии с п.9.3.6, с учетом приведенной гибкости.
Отдельную ветвь как считать не понятно. Ведь:
в плоскости изгиба будет все то же самое, как для стержня в целом,
В плоскости, перпендикулярной плоскости изгиба раскрепление идет с шагом 500мм и считать, на мой взгляд, не нужно.

Я прав?
И нужно ли учитывать при расчете ветвей по прочности момент от изгиба ветви фиктивной силой (в плоскости планок)? В СНиПе про это дело напрямую не говорится. Например, при центральном сжатии такого стержня фиктивный момент будет иметь место, но в СНиПе в соответствующем разделе про этот момент ни слова.

И еще доп. вопрос, если длина планки 280мм (то есть планка t8 размерами 120*280), то не тонковата ли толщина планки? По идее ее гибкость получается 280/2,3=122 (радиус инерции t/корень(12)), что вполне достаточно, но сомнения остаются.

Изображения
Тип файла: jpg на форум.jpg (43.2 Кб, 714 просмотров)


Последний раз редактировалось Vasya constr, 15.08.2013 в 18:16.
Просмотров: 11422
 
Непрочитано 18.02.2015, 23:52
#21
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


ZVV, огромное Вам спасибо за рецензию.
Откровенно говоря я не уяснил один момент - как быть с требованием последнего абзаца п.5.33 для проверки одиночного уголка на внецентренное сжатие.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Если Q фактическая отсутствует или меньше по величине чем Qfic в составном стержне, то ветвь на участке между планками нужно посчитать как центрально-сжатый элемент по формуле (7), не учитывая момент от условной поперечной силы.
Под рукой нет ни чего из нтд и литературы-всё на работе. Может одно и тоже спрашиваю по несколько раз.
P.s. Q фактическая меньше фиктивной (Qfic).

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 19.02.2015 в 00:03.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 00:10
1 | #22
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Если Q фактическая отсутствует или меньше по величине чем Qfic в составном стержне, то ветвь на участке между планками нужно посчитать как центрально-сжатый элемент по формуле (7), не учитывая момент от условной поперечной силы.
Здесь я поспешил. Местный момент в ветвях нужно учесть в любом случае от фактической или условной поперечной силы. Значит считать следующим образом:
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
... можно посчитать (с учетом местного момента) по аналогии с стержнями ферм из одиночных уголков. Такой расчет есть в пособии к СНиП.
То есть местный момент в ветвях определить как для поясов безраскосной фермы, а на прочность и устойчивость посчитать по формулам из Пособия. Сам я так никогда не делал и в литературе подобных расчетов не встречал.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 00:17
#23
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
в литературе подобных расчетов не встречал.
Да вот меня это не много настораживает.
Ну завтра буду смотреть то что Вы порекомендовали.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 08:44
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


А почему бы не посчитать как пространственную решётчатую конструкцию?
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 10:30
#25
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Пункт 5.33 СНиП II-23-81 говорит о том, что отдельные ветви внецентренно-сжатых сквозных стержней с планками следует проверять на устойчивость как внецентренно-сжатые элементы от усилий указанных в данном пункте СНиП (5.33).
Так в пункте 5.33 - если планки в плоскости изгиба. Здесь-то не так.. Надо считать отдельную ветвь из плоскости изгиба от момента в ригеле.
А вообще правомерно расчитывать этот ригель на общую устойчивость как внецентренно сжатый стержень по снипу? А может, надо считать как балку на устойчивость из плоскости? Определять фи-б и пр. по п. 5.15 и приложению 7 снип ? В связи с этим возникаюьт вопросы:
1. В снипе не предусмотрен расчет на общую устойчивость балок недвутаврового сечения, и придется считать по старым книгам.
2. Надо будет определять момент инерции сечения при кручении. А какой там момент инерции при кручении, если нету диафрагм? Честно, я такими делал только второстепенные конструкции, с малыми пролетами, и поэтому не делал детального расчета никогда. Но диафрагмы в дополнение к планкам нужны.
3. Правомерно ли считать отдельные ветви из плоскости как внецентренно сжатые элементы? Вот как отн. эксцентриситет определять? Если N=0? Получается, отдельную ветвь тоже надо считать как балку на устойчивость. А она из швеллера, а тогда надо бимоменты (т.е. по принципу формулы (70) СП 16.1333333330).

Не колонна это, вот в чем дело. Поправьвьте, в чем не прав.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Вот планки - таки надо считать на Q fic.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 10:41
#26
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
этот ригель
У меня колонна.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 11:00
#27
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


А у Vasya constr??????
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 11:02
#28
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
если я имею сквозной элемент составленный из 4-х уголков (четырёхветвенный стержень) соединённых в двух плоскостях планками
Плохое решение. Где ты такое надыбал? Уголки обычно соединяют решёткой.
Планки применяют когда ветви сплошные.
Уголки на изгиб работают очень плохо.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 11:13
#29
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Где ты такое надыбал?
В СНиПе. Пункт 5.36 не запрещает, а только ограничивает.См. скрин.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Планки применяют когда ветви сплошные.
В таблице 7 сечение 2. Там не указано что соединяет ветви. Где сказано, что используются только раскосы (решётка)?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж2-Model.jpg
Просмотров: 32
Размер:	99.6 Кб
ID:	144230  
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 11:45
#30
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Дело не в том запрещает-не запрещает. Планки с уголками - плохо. Даже для центрального сжатия.

----- добавлено через 46 сек. -----
СНиП много чего не запрещает. Но есть здравый смысл.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 11:51
#31
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Но есть здравый смысл.
Именно его и следует придерживаться? Хорошо. Сейчас рассматриваю колонну из прямоугольной/квадратной трубы. Я уверен, что и этот вариант тоже будет не комильфо. На сколько я помню (по сведениям IBZ), по проверке местной устойчивости профильных труб - в СНиПе нет информации (у профильных труб нет "стенки" и нет "полки"). Только для двутавров.
Или я (или IBZ) не прав?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 11:57
1 | #32
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


в СНиПе нет, в СП есть. Offtop: Подозреваю списали с Еврокода
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 13:10
#33
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Товарищи, так что по сквозным ригелям, по теме? Все таки решено? Диафрагмы не ставим?
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 13:43
#34
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Товарищи, так что по сквозным ригелям, по теме? Все таки решено? Диафрагмы не ставим?
Диафрагмы ставим по СНиП. После этого стержень можно принимать как замкнутого сечения, следовательно расчет на устойчивость плоской формы изгиба не нужен.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 13:50
#35
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


yrubinshtejn , горизонтально как-нибудь между собой уголки раскрепляете?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 14:16
#36
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
горизонтально как-нибудь между собой уголки раскрепляете?
Планировал выполнить колонну по схеме 2 табл.7 СНиП II-23-81. Применяю планки в двух плоскостях.

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Диафрагмы ставим по СНиП. После этого стержень можно принимать как замкнутого сечения, следовательно расчет на устойчивость плоской формы изгиба не нужен.
А можно пункт с требованиями?

p.s.По большому счёту вот что следует применять при анализе. Но на это время не даётся.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 19.02.2015 в 14:22.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 14:26
#37
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


yrubinshtejn , сделайте из колонны пространственную башню со связями из уголков вместо планок.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 16:35
#38
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
А можно пункт с требованиями?
Таблица 10 СНиП. Но там ведь о колоннах... В сквозном ригеле реально надо диафрагмы ставить в каждом шаге планок... И все равно нельзя его принимать как замкнутого сечения.

Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
p.s.По большому счёту вот что следует применять при анализе. Но на это время не даётся.
Вложения
Бычков_Строительная механика стержневых тонкостенных конструкций_1962.pdf
Да) Расчет по СНиП - для колонн.
Чудаков, "Машиностроение, энциклопедический справочник", Т1, кн.2, М-1947. - все сжато изложено, "меньше букв", чем в указанной книге, больше готовых формул.
Сегодня буду тренироваться...

----- добавлено через ~4 мин. -----
При том, что такие сечения для изгибаемых элементов - на каждом шагу - разл. Траверсы, концевые балки и многое другое.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 16:51
#39
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Таблица 10 СНиП.
Нет.Меня интересует

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
После этого стержень можно принимать как замкнутого сечения, следовательно расчет на устойчивость плоской формы изгиба не нужен.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 16:55
#40
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Нее, так не может быть. Замкнутым он не станет никогда, и в снипе нет такого.
lexabelic вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Устойчивость сквозного элемента

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Устойчивость системы за счет местной потери устойчивости конечного элемента (SCAD) VAV SCAD 51 27.08.2015 22:07
Не проходит на устойчивость конструкция с листом, которая устойчива без него, устойчива ли она в принципе? mbdj Конструкции зданий и сооружений 43 18.03.2013 11:13
Можно ли назначить форму элемента и его армирование, а потом импортировать жёсткости этого элемента в ЛИР-ВИЗОР? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 9 15.01.2013 12:06
Расчет на устойчивость пространственных металлоконструкций в Лире GybelindaV Лира / Лира-САПР 1 18.11.2011 13:02