| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов

Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.09.2013, 14:17
Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов
ZeroLine
 
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 71

Здравствуйте!

Подскажи, на какое значение допускается выполнение расцентровки осей раскосов на фермах типа "Молодечно" без перерасчета. На сколько мне не изменяет память, это 25% от высоты профиля пояса.

По факту в этой теме ведется обсуждение расчета и конструирования узлов стальных ферм из гнутосварных профилей

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.04.2015 в 16:35.
Просмотров: 488483
 
Непрочитано 28.04.2015, 16:55
#181
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
...та вроде нормальные у вас эксперты, по крайней мере самые вежливые из всех с кем приходилось общаться
Дело же не в вежливости (анекдот вспомнил про Лося: "Добрый вечер!"). Например, я бы не писал такие замечания, которые напрягают проектировщика или расчетчика, если объект не вызвал сомнений. Уж точно ньютоны не потребовал бы. Понимаете, это говорит о нездоровой атмосфере в экспертизе. Так делают эти, как их, которые которых...Пиши по делу - типа - а тут не тонко?
Один очень вежливо попросил расписать в одной таблице проверки с формулами, усилиями, теми, семи и т.д.. т.е. в такой форме, в которой он привык получать результат в своей программе. А наши результаты он затруднялся анализировать. У нас что неограниченный временной бюджет?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 16:56
#182
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


Тут не могу промолчать - замечания по делу писать надо, а не придираться.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 16:59
#183
-Наф-Наф-


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Я уж всё что мог сказал. Теперь молчу. Думаю - кто резюме подведёт. Вообще тема важная.
Offtop: Резюме подведет модератор. Всем за флуд достанется, а тему, как водится, закроют.
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 17:03
#184
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


А какое "резюме" надо?
Считайте по СНиП и будет вам счастье
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 17:10
4 | #185
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


-Наф-Наф-, а Вы не торопитесь с выводом. Флуда тут нет. И закрывать её не нужно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 17:22
#186
-Наф-Наф-


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
-Наф-Наф-, а Вы не торопитесь с выводом. Флуда тут нет. И закрывать её не нужно.
Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Сдается мне у мужика настроение по подъя.. тролить.

Мне кажется, что все с удовольствием участвуют в этом холиваре почти забыв зачем написали первый пост. Ну и я решил не отставать от народа.
Будем надеяться, что модераторы не будут горячиться и тему не закроют.

----- добавлено через 44 сек. -----
Хотя тему изрядно почистить не мешало бы.
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 06:57
#187
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
суммы толщин
- это, если раскос сжат.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 07:17
#188
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Сообщение от IBZ
суммы толщин

- это, если раскос сжат.
Слово продавливание в моем сообщении подразумевает именно сжатие раскоса/стойки.
И еще - где это Вы углядели у меня "сумму толщин". Уж если цитируете, так делайте, пожалуйста, это точно.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 09:17
#189
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
если цитируете, так делайте, пожалуйста, это точно
- что было, то и цитировал , наверное, правка была.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 09:23
#190
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: eilukha, подтвержду слова ibz - он действительно сразу написал про W)
 
 
Непрочитано 29.04.2015, 14:29
#191
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


прикинул в Лире расцентровку через жесткие вставки стержней - эксцентриситет 100мм (просто эксперимент), момент в узле увеличился вдвое
1 картинка с ЖВС (ближняя ферма), 2-ая без (дальняя)
усилия в раскосах порядка +-3т
буду разбираться дальше насколько правдиво данное решение
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ж вставки-2-фермы.jpg
Просмотров: 207
Размер:	61.3 Кб
ID:	148856  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Результаты.jpg
Просмотров: 192
Размер:	121.1 Кб
ID:	148858  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 14:32
#192
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


wvovanw, а ВП СФ та же песня будет с расцентровкой будет...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 14:40
#193
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


ФАХВЕРК , возможно, я же пишу что ради эксперимета. Сейчас прикину.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 14:42
#194
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


wvovanw, а Вы на Лире работаете? Сравнимся по результатам? 24 метра, уклон 10 по моей геометрии, собственный вес в топку, 2 тонны на погонный метр ВП СФ..... ГОСТ 30245-2003
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 15:03
#195
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


ФАХВЕРК, да, также момент в 1,5-2,5 раза подскочил (и это при небольших усилиях в раскосах).
Самый опасный это крайний раскос - момент с 0,05тм увеличился до 0,5тм.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
а Вы на Лире работаете?
да, в Лире (и хватит мне выкать)


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Сравнимся по результатам? 24 метра, уклон 10 по моей геометрии, собственный вес в топку, 2 тонны на погонный метр ВП СФ..... ГОСТ 30245-2003
конечно, вот только время найти надо, постараюсь, но не сегодня
если есть чертежик, то жду
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 15:06
#196
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
(и хватит мне выкать)
Да! Окей!


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
конечно, вот только время найти надо, постараюсь, но не сегодня
ладно. как будет резульат - забрасывайте схемы.


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
если есть чертежик, то жду
геометрия фермы?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 15:06
#197
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


и еще, сразу какие условия (расчетные длины поясов и т.д.)
плоскую ферму или в составе каркаса?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
геометрия фермы?
да, желательно, чтобы наши условия были наиболее похожи!
есть какая-нибудь ферма с эксцентриситетами, с полученными сечениями (чертеж)?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 15:17
#198
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


Тест. Расцентровку давай унифицируем - по 40 мм

----- добавлено через ~1 мин. -----
Подбор сечений проверяем. Лямбды по 150, коэф. условий работы - 0.9, предел текучести - 3350 кг/см2

----- добавлено через ~3 мин. -----
Расчетная длина ВП СФ - в пределах панели в плоскости и из плоскости. Прогоны у нас. НП СФ - в плоскости между узлами панелей, из плоскости - панель умножить на 3, гибкость для нижнего пояса возьмем 300

----- добавлено через ~3 мин. -----
Расчетная длина решетки без снижения - по единице
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
тест.dwg (64.6 Кб, 1264 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 15:24
#199
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


расчетные длины поясов Кz, Ку?
1?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Тест. Расцентровку давай унифицируем - по 40 мм

----- добавлено через ~1 мин. -----
Подбор сечений проверяем. Лямбды по 150, коэф. условий работы - 0.9, предел текучести - 3350 кг/см2

----- добавлено через ~3 мин. -----
Расчетная длина ВП СФ - в пределах панели в плоскости и из плоскости. Прогоны у нас. НП СФ - в плоскости между узлами панелей, из плоскости - панель умножить на 3, гибкость для нижнего пояса возьмем 300

----- добавлено через ~3 мин. -----
Расчетная длина решетки без снижения - по единице














Вложения


DWG 2004
тест.dwg (64.6 Кб, 21 просмотров)
ок
как сварганю, скину.
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
собственный вес в топку, 2 тонны на погонный метр ВП СФ..... ГОСТ 30245-2003
нагрузка эта?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 15:30
1 | #200
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
расчетные длины поясов Кz, Ку?
1?
Расчетная длина ВП СФ - в пределах панели в плоскости и из плоскости. Прогоны у нас. НП СФ - в плоскости между узлами панелей, из плоскости - панель умножить на 3
в плоскости для ВП и НП - 1, из плоскости для НП - 3, а для ВП -1


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
нагрузка эта?
да
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра Сеченов Металлические конструкции 6 12.01.2013 14:46
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? rapov Конструкции зданий и сооружений 13 29.03.2011 20:54