Остался вопрос о толщине фланцев, диаметре болтов и их достаточном количестве. Цитата:
|
|||||||
|
||||
Буду решительно возражать , преднатяжение во фланцах осуществляется на 90% несущей способности болта, остальные 10% к ним добавятся при восприятии внешней растягивающей нагрузки.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Учет этого остается под ответственность проектировщика.
Цитата:
Cfytrr, скажите, как Вы определили в МКЭ расчете предельную нагрузку на соединение? По какому критерию? |
|||
|
||||
Это почему? Вот оно Pt-Exact tension bolt capacity для М24 8.8 получим 0.9*0.7*8800*3.52=19514.9 кгс, 191.4 кН по ихней табличке 198 kN
Цитата:
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Pt получено из следующего выражения: Pt=0.7*Sigma_b*An=(0.7*800*3.52)/10=197 кН (здесь 800Н/мм^2 - временное сопротивление материала болта класса прочности 8.8). Формула для Pt взята из британского стандарта по расчету стальных конструкций для случая, когда при определении усилий на болт учитываются рычажные силы, так называемый" exact metod".
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Поэтому диаметр, толщина и их количество - сугубо конструктивно, т.е. толщина фланца равна толщине стенки профиля, болтов 4 (для круглых труб 3), диаметр = диаметру пальца монтажника, т.е. М12, чтоб не потерял. Если же рассмотреть стадии перевозки, монтажа и 100 кило по СНиП "в любом месте", то появляется изгиб. Что сразу делает болт с контролем, минимум имеем М20, кол-во как ранее, фланец 20 адекватно М20. Пособие не рассматривает чисто центрально сжатые фланцы принципиально, т.к. прелести ФС в таком случае не реализовываются, и смысла в выпендреже с ФС нет. Все решается чисто конструктивно, какой расчет может быть с нулевыми исходными? Просто два предмета упираются друг в друга. Главное - центральность передачи. Отсутствие поворота обеспечит упор по периметру сечения. Этого достаточно. Например, в Питере Александрийский столб соединен с землей (постаментом) без фланцев, без клея, без сварки. А не опрокидывается.
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление нижнего пояса металлической фермы | Jull | Металлические конструкции | 25 | 07.12.2019 14:14 |
Как запроектировать укрупнительный стык фермы? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 03.12.2016 21:18 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Что можно считать раскреплением сжатого пояса | 200 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 02.05.2007 12:44 |
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... | Chief Justice | SCAD | 10 | 13.12.2005 16:41 |