| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.02.2015, 15:02 | #1 | |
Как проверить стенку балки на срез?
Регистрация: 03.01.2015
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 20884
|
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Видишь ли VRF, поперечной силы в ферме нет.
Опорная реакция раскладывается на две нормальные силы в поясе и раскосе. На сдвиг считаются только швы, прикрепляющие опорное ребро. Вот если точка пересечения осей пояса и раскоса сдвинута относительно ребра, тогда и надо считать стенку на поперечную силу = опорной реакции. ----- добавлено через ~2 мин. ----- В твоём случае надо считать колонну на дополнительный момент. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.01.2015
Сообщений: 25
|
С изменением наклона изменилась конфигурация фасонки связи, она не доходит до опорного ребра. К примеру в пособии по МК п.16.12 делают проверку стенки.
А вот и натурные испытания во вложении. Там так же пересечение осей в одной точке... ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Но если расцентровка в узле, то есть изгиб в поясе и сдвигающие усилия в поясе. Да, без Ильнура не разобраться! П 16.12 МК говорит о К образных узлах, к которым сверху приложена нагрузка от прогона. На эту силу проверяется поперечное сечение. Это не к нашему случаю. Такая расцентровка не дает значительных изгибных напряжений
Последний раз редактировалось igr, 14.02.2015 в 22:00. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
понятно, где VRF "чувствует" поперечку в балке - раскос передает усилие на фасонку, а фасонка всей длиной сварных швов на балку и ее опорный лист. Вертикальная составляющая этого усилия, передающаяся сварным швом - то, что он имеет ввиду под поперечкой.
Представим, что толщина стенки балки не 8 мм, а 1 мм. Есть вероятность того, что стенка балки потеряет устойчивость от передачи раскосом усилия? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.01.2015
Сообщений: 25
|
Цитата:
Но в нашем случае эту эмпирическую формулу нельзя использовать. |
|||
|
||||
igr,
Это картинка от усилий 30 т сжатия по оси горизонтального элемента и 70 т растяжения приложенного к центру болтового поля по оси подкоса Нет, просто показана локализация напряжений в стенке балки при передачи усилия с фасонки на фланцевый стык. И как мне видится, ц.т. болтового поля фланцевого стыка должен быть поближе (повыше) к оси действующего в подкосе усилия.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
Цитата:
кстати да, болты было бы логичней поставить симметрично относительно пересечения осей. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как учесть при расчёте на деформацию, дополнительные балки, подпирающие лаги пола? | Alexvlvolkov | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 12.06.2012 22:54 |
Расчет балки с учетом крутящего момента. | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 25.02.2012 16:49 |
Как проверить шпильки на срез??? | baltozarrr | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 27.10.2010 11:33 |
Как проверить стенку колонны из квадратной трубы, при примыкании к ней балки? | DR.Dim | Конструкции зданий и сооружений | 45 | 02.02.2010 19:29 |
AUDIT / проверить | Ddjo | Справочник команд | 1 | 14.07.2008 16:04 |