Наверное данное фото должно выложить в кунсткамеру, но было бы смешно, если бы не было так грустно. Опорный узел фермы из ГСП. Нижний пояс - 120х120х5, опорный раскос - 80х80х5. Размеры вертикальных треугольных пластин примерно 300х300. Фермы пролётом 15 метров, расчётная опорная реакция - 7,5 тс. Нижняя пластинка приварена к двум вертикальными, которые, в свою очередь, к колонне. Нижний пояс "лежит" в такой вот коробочке. На втором фото видно, что нижняя пластинка почти не проварена, предполагаю разрушение шва по границы сплавления. Тут еще и сложное НДС у шва и щелевая коррозия на лицо.Вопрос: Что тут собственно можно сделать с этой красотой?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20170520_10_11_50_Pro.jpg
Просмотров: 672
Размер:	161.0 Кб
ID:	188694  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20170520_10_11_45_Pro.jpg
Просмотров: 602
Размер:	111.8 Кб
ID:	188695  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20170520_10_16_43_Pro.jpg
Просмотров: 633
Размер:	323.7 Кб
ID:	188696  

Просмотров: 9556
 
Непрочитано 31.05.2017, 11:58
#41
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Насчёт "двух болтов сквозь..." надеюсь шутка.
Нет серьезно. Представь, те "сопли" которыми подварили ферму к столику заржавели и треснули, ферма просто лежит на столике. Подул сильный ветер, на скате кровли подъемная составляющая, на смежной стене отсос ветром; узел растаскивает в стороны. Болт там как страховочный нужен, что бы сарайка при первом урагане не развалилась.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2017, 02:29
#42
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Ну если уже фантазировать, то болт можно сверху НП пояса пустить, что бы профиль не дырявить ))))
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2017, 07:36
1 | 1 #43
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Ну если уже фантазировать
Скотчем замотать! Или синей изолентой.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2017, 20:05
#44
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Скотчем замотать! Или синей изолентой.
Причем не узел, а всё здание вкруговую, красиво и надежно!
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2017, 20:23
#45
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Что препятствует проскальзыванию нижнего пояса в "люльке"? Как нижний пояс прикреплен к колонне? На фото не видно.
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2017, 20:38
#46
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Это нетиповые решения?
Безболтовые.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2017, 11:47
#47
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,345
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Это нетиповые решения?
Безболтовые.
и что?
olegrussia вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как можно усилить неудачный опорный узел фермы?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опорный узел фермы с параллельными поясами с нисходящим опорным раскосом val333 Металлические конструкции 45 13.11.2013 12:17
узел Фермы. Можно ли усилить? arendator Конструкции зданий и сооружений 6 20.03.2012 09:03
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Опорный узел фермы kRAN Конструкции зданий и сооружений 5 22.04.2008 21:47
Опорный узел фермы. Как улучшить? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 5 06.02.2008 08:24