| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли считать распределенной нагрузку от автомобиля на перекрытии?

Можно ли считать распределенной нагрузку от автомобиля на перекрытии?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.06.2017, 13:19 #1
Можно ли считать распределенной нагрузку от автомобиля на перекрытии?
Закащщик
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 49

Просмотрел предшествующие обсуждения на подобную тему, но не нашел прямого и короткого ответа. Думаю, похожий вопрос возникает не только у меня.
Условия задачи:
1. Перекрытие по профнастилу рассчитано на нагрузку 8чел/м2 (проходит очень плотный поток, можно сказать толпа) с коэф. 1.2 итого 8х80х1.2=760кг/м2
2. Сетка балок 6х6, итого грузовая площадка на балку 36м2, нагрузка на балку 27,65т.
3. В отсутствие людей ползает гидравлический ножничный подъемник весом 5т. База 1.86м, колея 1.2м, или штабелер 1т, база 1м, колея 1м, или проезжает легковой автомобиль.
Вопросы: Можно ли считать нагрузку от них как распределенную? Выдержит ли перекрытие?
Одновременное воздействие от толпы и механизмов исключено.
Просмотров: 1535
 
Непрочитано 06.06.2017, 13:36
#2
Amel


 
Регистрация: 11.09.2011
Сообщений: 22


Может стоит посчитать по аналогии с мостами - на равномерно распределенную нагрузку по колеям и на одиночную тележку АК? Правда, придется порезвиться с линиями влияния...
Amel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2017, 13:53 Amel
#3
Закащщик


 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 49


Дык они же по непредсказуемым траекториям движутся.
Закащщик вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2017, 13:58
#4
Amel


 
Регистрация: 11.09.2011
Сообщений: 22


Да, но можно выделить наиболее опасную для того или иного сечения конструкции траекторию. Впрочем, возможно это и избыточно.
Amel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2017, 14:07
#5
Закащщик


 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 49


Я думаю просто для случая нахождения такой нагрузки в центре клетки 6х6.
Любое смещение от центра облегчает ситуацию.
Таким образом, вопрос можно перефразировать так: равна ли нагрузка 5т на реальный пятачок 1мх2м распределенной нагрузке 5т/36м2
Закащщик вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2017, 14:58
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Закащщик Посмотреть сообщение
Можно ли считать распределенной нагрузку от автомобиля на перекрытии?
Не можно, а нужно. Правда эквивалентная будет разной для разных элементоа.
Ищи справочник.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2017, 16:53
#7
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 849


Может имеет смысл задавать полосовыми нагрузками в разных местах перекрытия взаимоисключениями с коэффициентом динамичности по СП + также взаимоисключающая статическая нагрузка от веса подъемника с максимальным грузом?
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2017, 17:32
#8
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Закащщик Посмотреть сообщение
гидравлический ножничный подъемник весом 5т. ... или штабелер 1т
- полезная нагрузка/груз учтены?

Цитата:
Сообщение от Закащщик Посмотреть сообщение
Можно ли считать нагрузку от них как распределенную?
- да, но в любом случае распределенная будет производной/зависимой от сосредоточенных (проще покатать тележку сосредоточенных нагрузок). Эквивалентная распределенная по М не совпадет с эквивалентной распределенная по Q..

Цитата:
Сообщение от Закащщик Посмотреть сообщение
В отсутствие людей
только в габаритах авто..
olf_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли считать распределенной нагрузку от автомобиля на перекрытии?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли в ЛИРА-САПР 2013 Rus задать температурную нагрузку? Astasia Лира / Лира-САПР 4 20.11.2016 22:27
Можно ли считать данный узел шарнирным? o_O Металлические конструкции 11 07.11.2014 19:53
Можно ли считать основной вход в помещение эвакуационным выходом marinast1959 Архитектура 3 10.04.2013 10:24
Подскажите, пожалуйста, как определить какую нагрузку можно приложить на металлический уголок в данном узле vasilek Металлические конструкции 11 11.03.2013 00:37
Где в нормах написано: на какую нагрузку и с каким коэффициентом надёжности надо считать подпорные стенки на железных дорогах? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 01.09.2011 09:41