Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 141
|
Ребята! Перестаньте заниматься софистикой. Если из сопромата известно, что М и N можно заменить на N c соответвующим эксцентрисситетом, то какие проблемы могут быть? Ес. сечение усилено , то и считайте все подряд относительно нового центра тяжести!
Последний раз редактировалось Vitaly Bilozir, 04.03.2009 в 00:26. Причина: jib,rf |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Итак. Настало время принимать решение. (все это время молчал, потому как занимался фундаментами и другими объектами)
Имеется: 1 несколько вариантов расчетных схем - разный набор усилий. 2 Расчет опорного узла, составленный мною по расчету, выложенномуLev_37/ Собственно мой расчет практически повторяет оригинальный, за тем исключением, что автор почему то не учитывал изгибающий момент в верхнем поясе, который как раз таки "гасится" продольными усилиями. Кроме того в exel файле оригинала (на мой взгляд) была путанница с параметром ai (на рисунке он изображен как расстояние между осями верхнего и нижнего пояса в конкретном сечении - и вычисляется так, но подписан как расстояние от низа верхнего пояса до оси нижнего и в расчете в дальнейшем фигурирует так же) - я принял параметр ai равным расстоянию между осями верхнего и нижнего пояса. Ну и еще характеристики верхенго пояса "спроецировал " на вертикальную плоскость. Расчет прикладываю (в формате pdf, если нужно в формате mathCAd - выложу). Если кто то найдет ошибку буду благодарен. 3 Детальный чертеж узла. Выводы делаю следующими: для усилий схемы предложенной Ильнуром прочность узла обеспечивается. Смущают только большие напряжения в пластине (см. картинку Cfytrr). Действительно в нижней полке верхнего пояса сжимающее напряжение от момента суммируется с напряжениями от продольной сжимающей силой и "нейтрализуется" напряжениями от продольной растягивающей силы нижнего пояса. В результате в фасонке образуются большие напряжения (по сути она течет, что как бы и нормально, ведь считаем ее прикрепленной шарнирно). И вот тут я не знаю что делать - может ли ее "порвать"? Об этом могут сказать напряжения, возникающие в ней, но я не могу пока сообразить как их подсчитать. Единственное что мне пришло в голову - это убрать оодну пару болтов (см рисунок) и уислить пластинку наклонными ребрами. Пожалуйста комментарии, советы, претензии и поучения. Спасибо за долготерпение.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 25.03.2009 в 10:37. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Сжимающие? Нижняя полка верхнего пояса сжата (усилие 72,2 тонны)
Нижний пояс растянут (усилие 48,3 тонны) фасонка передает растягивающие усилия на сжатую нижнюю полку... фасонка растянута... в чем я не прав?
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Регистрация: 09.10.2008
Сообщений: 180
|
Ильнур, Regby, на картинке показаны эквивалентные напряжения von mises stress
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Вы пальцем покажите, сжатие или растяжение в указанной точке? Эквивалентное напряжение имеет в данном случае основным составляющим нормальное напряжение - оно сжимающее или растягивающее?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Тема ожила. добавлю несколько картинок. Модель та же нагрузка прежняя только увеличена толщина фасонок с 10 до 12 мм.
вот картинка с максимальными сжимающими напряжениями, и тот же узел, но в эквивалентных напряжениях: [IMG]http://s58.***********/i162/0903/27/b437d76fcc76t.jpg[/IMG][IMG]http://s58.***********/i162/0903/63/03dafb0b52ebt.jpg[/IMG] после усиления диагональным ребром и листом по нижнему поясу (t=12 мм): [IMG]http://i031.***********/0903/23/d1a2f9b8c0d6t.jpg[/IMG] Узел примыкания пластины к нижнему поясу до и после усиления ребрами (t=12 мм): [IMG]http://s58.***********/i162/0903/3f/ddc09a9ae393t.jpg[/IMG][IMG]http://s41.***********/i092/0903/32/671f051941d2t.jpg[/IMG]
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.03.2009 в 19:17. |
||||
|
||||
Regby, Фасонку в узле 3 как решили? Кстати, я не разобрался у вас фасонки все таки 10 или 12 мм?
надеюсь не так: http://dwg.ru/bsk/774
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
проектирование Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343
|
Cfytrr,
расматривая Ваши картинки (очень красивые), особенно 3-ю с верху, создается впечетление, что уголки затяжки закреплены к фасонке только по "перу", а "обушек" свободно елозит по фасонке. Иначе чем обьяснить, практическую не загруженность "обушка" уголка и его горизонтальных перьев. Посмотрите пожалуста относительное перемещение смежных точек фасонки и "обушка" уголка. |
|||
|
||||
Все честно приварено и прикручено "по всей длине соприкосновения деталей" Незагруженность горизонтальных перьев только кажущаяся, так как в уголках (в зоне фасонок) есть изгибающий момент, а он естестественно гораздо сильней нагружает крайние фибры вертикального пера.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Цитата:
Только вот наверное, к косому ребру в опорной фасонке надо бы добавить и усиление нижнего пояса До усиления нижнего пояса: [IMG]http://s45.***********/i107/0903/9d/05ba692ec0cct.jpg[/IMG] После усиления нижнего пояса листом 12: [IMG]http://s55.***********/i149/0903/61/0c92710cee25t.jpg[/IMG]
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Cfytrr, Спасибо
Большие усилия в нижней полке верхнего пояса вполне логичны, но ведь вы "обрываете" эквивалентные напряжения на значении 2450, а сталь в балке верхнего пояса С345 - по моему расчету усилять необходимости нет, если я ничего не напутал
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Цитата:
Нагрузка на ферму узловая по 4440 кг, это при 6 метровом шаге ферм, вы кажется согласовали уменьшение шага до 5 метров?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
Для тех, кто работает в нефтегазовой отрасли | LyaDenis | Разное | 1 | 20.09.2007 09:10 |
В какую контору податься? )) (Для тех, кто из Питера) | engineer | Разное | 21 | 04.02.2007 21:59 |