| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.05.2018, 11:05 | #1 | |
Можно ли приметить такой вид усиления железобетонной балки?
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60
|
||
Просмотров: 3009
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111
|
На мой взгляд нерационально.
Чтобы заработало как внешнее армирование....да и к тому же постоянных нагрузок много. А что требуется усилить? Пролетное сечение? Опорное... Наклонное...прогибы... ----- добавлено через ~1 мин. ----- ... и приложили бы каталожный вариант который находите целесообразным |
|||
|
||||
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Цитата:
1.Высокопрочные шпильки стоят дорого. Для включения в работу швеллеры нужно притянуть к бетону так, чтобы через трение снять передать в бетона нагрузку на швеллер. Шпилек должно быть много. 2. Сверление балки насквозь - редкое удовольствие. В балке будет нижняя рабочая арматура. Попасть между этой арматурой сверлом - геморрой. 3. + для создания 3д сжатия (для улучшения работы бетона в балке) нужны доп. шпильки в стенке балки. Но усиление намного проще и дешевле решается подведением одной балки снизу или усилением площади нижней рабочей арматуры. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
Выше ProjectMaster уже пояснил, почему, но стоит уточнить. При попытке симулировать балку в данном методе усиления заложили верхнюю и нижнюю полки двутавровой балки, но не озаботились передачей тау-усилий от стенки на эти самые полки. Силы трения должны быть эквивалентны по передаче усилий полосе стали, равной примерно 5-6мм - толщине стенки симулируемой балки.
Отсюда можете быстро прикинуть и прочность и количество болтов - (прочность стали швеллеров/прочность стали болтов)*(площадь условной стенки балки/площадь вертикального сечения болта) |
|||
|
||||
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
Ну болты на узле расположены вертикально, поэтому и сечение вертикальное (как говорится, в общей системе координат...). ) А трения в формуле нет просто потому, что при таком частом шаге болтов (через каждые несколько сантиметров) совокупность сечения болтов и дадут пресловутую стенку. Правда, такое количество просверленных отверстий порвёт уже саму балку... Короче, формула была просто для прикидки неимоверного количества болтов и нецелесообразности данного решения в целом.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно крепить подкрановые балки к колоннам или пусть болтаются? | инженер гарин | Металлические конструкции | 4 | 31.10.2013 13:18 |
Можно ли усилить деревянное балочное перекрытие подведением стальной балки? | Павел С | Металлические конструкции | 8 | 31.07.2013 09:06 |
Требуется оценить резерв прочности железобетонной балки | Yarik85 | Железобетонные конструкции | 22 | 13.09.2011 22:44 |
А можно сделать такой жесткий узел на монтаже? | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 07.07.2011 15:30 |
Как сделать один конец балки с углом в 90 или чем можно заменить элемент в archicad11 | Морш | ArchiCAD | 8 | 22.03.2011 22:28 |