| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.07.2012, 11:43 | #1 | |
Монолитный РЧВ 10 000м3 (доведение со стадии "П" до "РД" + ППР)
Регистрация: 07.07.2012
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 3709
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
закон Архимеда помнишь? Если помнишь посчитать не сложно. На каждый кубометр бетона - вычитаешь вес воды 1 т. Т.е. в воде бетон будет весить не 2,4-2,5т на м3, у уже 1,4-1,5 т на куб. Это пригруз. + вес грунта обваловки. Всплытие - оббъем резеруара... И не забить бы про гидроизоляцию наружную.. а вот изнутри красить ничем не надо СанПИНу требования по отделке. - бетонная поверхность 1- типа (или категории, или группы) - никакой краски (даже кремниевоорганической) не допускается. Только бетон выровненный В22,5 W6 F75 -как минимум!!!
Последний раз редактировалось alex_bay, 09.07.2012 в 05:05. |
|||