Непрочитано 27.05.2014, 10:56
Как правильно соеденить подкос с прогоном без стойки
moito
 
Регистрация: 27.05.2014
Сообщений: 33

Конструкторы, подскажите пожалуйста как правильно соединить подкос с прогоном без стойки (Узел А). Облазил весь интернет так ничего не нашел.
На плане и разрезе показаны красным цветом прогоны Пр и подкосы Пд, которые нужно прикрепить. Есть уже установленные подкосы, которые крепятся к каждой стойке и лежащей на ней стропиле (разрез 5-5 связи).

P.S.: Крыша уже построена, прогнулись стропила. Если к каждой стропиле в пролете сделать подкос, то начальство говорит большой расход материала.

Вложения
Тип файла: pdf фрагмент плана(1).pdf (83.7 Кб, 375 просмотров)
Тип файла: pdf разрез 5-5 (1).pdf (85.5 Кб, 361 просмотров)
Тип файла: pdf разрез 5-5 связи (1).pdf (84.2 Кб, 243 просмотров)

Просмотров: 11998
 
Непрочитано 27.05.2014, 14:40
#21
Rostok


 
Регистрация: 22.02.2013
Сообщений: 13


Еще вариант есть через пластины перфорированые или зубчатые.
Rostok вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 15:50
#22
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от moito Посмотреть сообщение
Узел который предложил vasilev666 взяли на просмотр, вот только не понимаем как прогон прибить к стропилам,
Прогон должен опираться в узле соединения подкоса и ноги, а уже остальные ноги (без подкосов), должны опираться на прогон, прогон не должен на них висеть, он должен их держать.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 16:34
#23
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от vasilev666 Посмотреть сообщение
Можно, но второй подкос будет под малым углом , что не есть гуд
Это смотря где прогон установить. Можно сделать так, чтоб углы были нормальные.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 18:26
#24
moito


 
Регистрация: 27.05.2014
Сообщений: 33


Начертил узлы, что думаете?
Вложения
Тип файла: pdf Узлы.pdf (90.4 Кб, 233 просмотров)
moito вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 18:41
#25
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от moito Посмотреть сообщение
Начертил узлы, что думаете?
Плохо.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 09:10
#26
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
прогон не должен на них висеть, он должен их держать.
Вот только вы забыли, что порой кровля не обрушивается, а взлетает.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 10:44
#27
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Вот только вы забыли, что порой кровля не обрушивается, а взлетает.
Откуда начинается взлет?
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 11:53
#28
moito


 
Регистрация: 27.05.2014
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Плохо.
Что плохо?
moito вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 12:05
#29
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Откуда начинается взлет?
Уточните вопрос. Что конкретно вас интересует?
Saur вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 12:06
#30
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от moito Посмотреть сообщение
Что плохо?
Подкос работает на сжатие и воспринимает нагрузку от подпираемой ноги и прогонов, которые опираются на узел соединения подкоса и ноги и в свою очередь воспринимают нагрузку от остальных (не подпертых) ног.
С учетом этого нужно ваять узлы. Возьмите любую книгу по КД и подсмотрите.

ЗЫ: Помимо подкоса нагрузка увеличится на подпираемую ногу и хотя ее пролет станет меньше, она может не понести дополнительную нагрузку, ее нужно проверить расчетом (и остальные элементы тоже).

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Уточните вопрос. Что конкретно вас интересует?
Меня интересует что должно произойти чтобы этот прогон начал держать крышу от подъема?
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 12:12
#31
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от moito Посмотреть сообщение
Что плохо?
Болты с гайками там не к чему. "Прибоины" лучше называть "Накладками". Стропила к прогону крепить не на скобы, а уголки из гнутой полосовой стали приколотить толщиной 2,5 мм. -2,5х100, l = 240 мм. короче получится уголок 120х120х2,5. В каждой полке сделать по 4 отверстия под гвозди или саморезы.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Меня интересует что должно произойти чтобы этот прогон начал держать крышу от подъема?
Порыв ветра ударяясь о стену создает мощные восходящие потоки, которые создают зону отсоса по поверхности покрытия и цепляются за свесы, поднимая кровлю, относя ее на десяток метров в сторону и потом роняют на головы дворников.

Прогон не будет удрживать стропила от взлета, Когда кровля приподнимется на 3 мм от такого порыва ветра, крепеление прогона к стропиле не даст упасть прогону вместе с подкосами на пол чердака.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 12:39
#32
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Порыв ветра ударяясь о стену создает мощные восходящие потоки, которые создают зону отсоса по поверхности покрытия и цепляются за свесы, поднимая кровлю, относя ее на десяток метров в сторону и потом роняют на головы дворников.
Правильно, для предотвращения подъема кровли, ноги должны быть соответствующем образом закреплены к наружной стене.
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Прогон не будет удрживать стропила от взлета
Тогда к чему этот пост?
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Вот только вы забыли, что порой кровля не обрушивается, а взлетает.
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 12:58
#33
moito


 
Регистрация: 27.05.2014
Сообщений: 33


Что скажите по поводу такого узла?
Кроме уголков, можно прикрепить прогон к стропилам скобами?
Вложения
Тип файла: pdf узлы 2 вариант.pdf (86.4 Кб, 150 просмотров)
moito вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 13:06
#34
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от moito Посмотреть сообщение
то скажите по поводу такого узла?
Кроме уголков, можно прикрепить прогон к стропилам скобами?
Нет.
-подкос соединить с ногой накладками
-прогон сделать разрезным и крепить в узел через два уголка сквозными шпильками (проходящими через накладки и подкос)
-прогон повернуть в вертикальную плоскость, остальные ноги опирать на прогон через уголки или накладки
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 13:24
#35
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Тогда к чему этот пост?
Постом #22 вы хотели склонить автора к тому чтобы не крепить прогон к стропилам. Я возразил. И привел аргумент. Чтобы прогону упасть достаточно ветру разгрузить его.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 13:37
#36
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Постом #22 вы хотели склонить автора к тому чтобы не крепить прогон к стропилам. Я возразил. И привел аргумент. Чтобы прогону упасть достаточно ветру разгрузить его.
Постом #22 я лишь обратил внимание на схему работы и условия исходя из которых должен проектироваться узел, о том чтобы ногу к прогону вообще никак не закреплять, я не говорил
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 13:38
#37
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от moito Посмотреть сообщение
Что скажите по поводу такого узла?
Сделай как здесь в приложенном файле. Не ошибешься.
Вложения
Тип файла: pdf 11111111.pdf (4.5 Кб, 178 просмотров)
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 14:11
#38
moito


 
Регистрация: 27.05.2014
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Сделай как здесь в приложенном файле. Не ошибешься.
Не пойдет, так как только один подкос слева, а у вас два нарисовано.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Нет.
-подкос соединить с ногой накладками
-прогон сделать разрезным и крепить в узел через два уголка сквозными шпильками (проходящими через накладки и подкос)
-прогон повернуть в вертикальную плоскость, остальные ноги опирать на прогон через уголки или накладки
Так не получится, нам нужно выгнуть стропила. Поэтому подкосы устанавливаем между стропилами, чтобы они подпирали прогон и тем самым выпрямили наши стропила.

Последний раз редактировалось moito, 28.05.2014 в 14:19.
moito вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 14:53
#39
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от moito Посмотреть сообщение
Так не получится, нам нужно выгнуть стропила. Поэтому подкосы устанавливаем между стропилами, чтобы они подпирали прогон и тем самым выпрямили наши стропила.
Все получится, каждую ногу (отдельно) нужно будет опереть на прогон через накладку или уголок, высоту этой опоры можно будет регулировать для каждой ноги в отдельности (натянув струну сверху ног), а вот "выпрямить" все одним махом, как вы хотите, скорей всего как раз не получится, либо получится криво.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 15:17
#40
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от moito Посмотреть сообщение
Не пойдет, так как только один подкос слева, а у вас два нарисовано.
А что Вам мешает два подкоса поставить?
Saur вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно соеденить подкос с прогоном без стойки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Правильно ли принята расчетная длина стойки? nikolay2 Металлические конструкции 22 14.08.2013 16:07
как правильно соеденить два двутавра? safeacid Конструкции зданий и сооружений 5 31.08.2012 09:53