22.02.2017, 05:19 | #1 | |
Как посчитать стальную отдельностоящую опору ЛЭП, закрепляемую в грунте.
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305
|
||
Просмотров: 3807
|
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Цитата:
Думаю, что разницы нет, стальная или жб, на счет к-та трения не уверен, какжется там в расчете фигугировал к-т трения бетона по грунту, тогда надо поставить к-т трения стали по грунту, ну и стойку(трубу) надо заполнить чем-то. Естественно должна быть антикорозийная защита. Но наверное, предпочтительнее фундамент-стойка ЖБ, а Ваша (многогранная) опора через фланец крепиться к фундаменту-стойки жб. Ну и конечно, все зависит от высоты стойки и нагрузок (анкерная, угловая и тд) и способ установки. Просто сверлите скважину и ставите туда стойку? Последний раз редактировалось 100k, 22.02.2017 в 09:48. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
ГОСТ 19281-2014 смотрели?
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Вы часто применяли эти стали? В СП сказано что они по ГОСТ 27772-2015? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823
|
еще в таблице В.3 СП 16.13330.2017 есть сталь С690. ее в ГОСТ 27772-2015 тоже нет.
п.17.1 СП 16.13330.2017 "...следует применять стали согласно приложению В (кроме сталей С390К, С590, С590К) ...". Сталей С390К и С590К нет ни в приложении В СП 16.13330.2017, ни в ГОСТ 27772-2015 Последний раз редактировалось bigden, 08.09.2017 в 02:46. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Рассчитать опору в грунте под действием ветровых нагрузок | sn955 | Основания и фундаменты | 51 | 28.06.2019 10:11 |
Как посчитать поднимется ли вода внутри стены в грунте? | Омская птица | Основания и фундаменты | 25 | 13.04.2016 15:09 |
Расчет стены в грунте | Alfirin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 21.04.2015 23:09 |
запрещен ли монтаж счетчика на опору лэп 0,4 кВ? | Sarman | Электроснабжение | 5 | 20.01.2013 20:35 |
Динамическое воздействие на опору от проходящего рядом состава | funeros | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 03.10.2012 17:28 |