| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
14.02.2018, 05:10 | #1 | |
Какие лакокрасочные покрытия используются при проектировании металлических конструкций соприкасающихся с грунтом?
Регистрация: 28.09.2017
Сообщений: 20
|
||
Просмотров: 3979
|
|
||||
А что в инженерно-геологических изысканиях написано, касательно коррозионной агрессивности грунтов по отношению к стальным конструкциям, наличие/отсутствие грунтовых вод и их коррозионной агрессивности по отношению к стальным конструкциям? Касательно нормативного документа см. СП 28.13330.2012 и СП 28.13330.2017+2 том Горева там четко написано в каких условиях, и какие методы защиты от коррозии стали применять+про группы лакокрасочных покрытий неплохо расписано.
|
||||
|
||||
Регистрация: 28.09.2017
Сообщений: 20
|
Да весь прикол в том, что изысканий нет и не будет и нужно предусмотреть по максимуму, как будто там сильноагрессивная среда. А что если предусмотреть бетонную подготовку по уплотнённому щебню, тогда конструкция с грунтом никак контактировать не будет? |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2017
Сообщений: 20
|
А что плохого в приведённом выше моем варианте, мы делаем площадку из бетонной подготовки по уплотнённому щебню и ставим на неё свою металлическую конструкцию. (В моем случае это передвижная прожекторная мачта). Соприкасание с грунтом не будет в этом случае. Просто у меня мало в этом опыта и толком посоветоваться не с кем. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
Offtop: Это что же получается - металлический фундамент?
Неужели на опрокидывание проходит? Ну, если проходит, тогда конечно, никаких вопросов. Но тут под рекламный щит высотой 4 м фундамент из блоков фиг подберешь - опрокидывает, массы блоков не хватает, а тут башня высотой 15 м (оттяжек же нет, значит башня, а не мачта. Или всеж мачта?). С другой стороны у щита парус - ого-го, а тут всеэ решетчатая конструкция... На всякий случай, в 1001-й раз, проверьте еще разок на опрокидывание. Простите мне мои сомнения, просто удивило меня, ни разу не встречал такого. ----- добавлено через ~2 мин. ----- А, все, вопрос снимается, извините. Не заметил пригруз на рисунке сначала. |
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Если таки решили металл/грунт то - табл. Ц.1 СП 28.13330.2012 - по степени агрессии среды определяете требуемую группу и толщину покрытия, дальше по табл. Ц.8 в зависимости от требуемой группы выбираете тип пленкообразующего и соответственно по нему уже выбираете лакокрасочные материалы, можно также воспользоваться ПРИЛОЖЕНИЕм 15 СНиП 2.03.11-85, просто там материалы уже устаревшие в связи с чем таблицу и упростили до вида Ц.8.
Если таки через бетонную подготовку, что на мой взгляд более разумно. То тут надобно выбрать W по табл. Ж.4 СП 28.13330.2017 для требуемой степени агрессии, а сталь уже впринципе можно покрасить по "минимуму" в слабоагрессивной или в неагрессивной среде. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. | 1sergik1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 03.09.2021 10:12 |
Акт скрытых работ на опирание и анкеровку несущих металлических конструкций. Что это? | majnun | Технология и организация строительства | 7 | 26.11.2015 15:02 |
Коэффициент запаса металлических конструкций построечного изготовления (частное строительство). | ZVV | Металлические конструкции | 4 | 21.12.2014 13:08 |
Нужны ли сателлиты для расчёта металлических или железобетонных конструкций? | Yasnogor | Расчетные программы | 28 | 08.12.2012 14:01 |
проектированиe промышленных металлических конструкций | bsa | Металлические конструкции | 14 | 30.05.2008 19:57 |