| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет закладной пластины с угловым св. швом

Расчет закладной пластины с угловым св. швом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.07.2012, 12:34 #1
Расчет закладной пластины с угловым св. швом
0501
 
Регистрация: 04.12.2008
Сообщений: 17

Здравствуйте Все

Имеется закладная пластина с анкерами.
При проектировании и расчете предполагалось, что анкера приварены к пластине
по ГОСТ 14098, Таблица 25, Т1-Мф, T2-Рф (см. attach)
По факту анкера приварены к пластине угловым швом, с присадочным материалом, полуавтомат (см. attach).

Как в таком случае проверить на прочность (посчитать) св. швы ?

Вложения
Тип файла: pdf MF19.pdf (10.2 Кб, 184 просмотров)
Тип файла: pdf ГОСТ 14098. Табл. 25, Т1-Мф, T2-Рф.pdf (80.9 Кб, 167 просмотров)

Просмотров: 3128
 
Непрочитано 04.07.2012, 16:14
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Ну так и посчитайте как обыкновенный угловой шов
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2012, 09:08
#3
0501


 
Регистрация: 04.12.2008
Сообщений: 17


Цитата:
Ну так и посчитайте как обыкновенный угловой шов
А нагрузки в одном св. шве ? Только растяжение по оси анкера ? Будет ли это отражать реальную картину нагружения ?
Кроме того, анкера при такой схеме нагружены неравномерно.
0501 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2012, 14:09
#4
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от 0501 Посмотреть сообщение
А нагрузки в одном св. шве ? Только растяжение по оси анкера ? Будет ли это отражать реальную картину нагружения ?
Кроме того, анкера при такой схеме нагружены неравномерно.
Смотрите "Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для железобетонных конструкций".
Согласно пункта 5.20. "Допускается применять способы сварки, не предусмотренные табл. 5, но обеспечивающие качество сварных соединений, в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-75 и СП 393-78. Применение таких способов сварки должно быть регламентировано ведомственным нормативным документом или стандартом предприятия, утвержденным в установленном порядке."

Так что усилия, действующие на швы, определить можно.
Ну а дальше - представляете себе такой шов в виде кольца у которого внутренний диаметр равен диаметру стержня, а ширина кольца равна катету шва. И рассчитываете шов на найденные усилия. (Ну считайте, что вот на такое кольцевое сечение и действуют найденные вами М, N, Q.)
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2012, 16:20
#5
0501


 
Регистрация: 04.12.2008
Сообщений: 17


Цитата:
Так что усилия, действующие на швы, определить можно.
Ну а дальше - представляете себе такой шов в виде кольца у которого внутренний диаметр равен диаметру стержня, а ширина кольца равна катету шва. И рассчитываете шов на найденные усилия. (Ну считайте, что вот на такое кольцевое сечение и действуют найденные вами М, N, Q.)
Так вот вопрос в том как определить усилия, действующие на наиболее нагруженный св. шов ?
В "Рекомендациях по проектированию стальных закладных деталей для железобетонных конструкций" все усилия на закладную переводятся в силу по оси анкера, вот будет ли такая схема адекватна для св. шва, находящегося в месте присоединения анкера к пластине ?
В "Рекомендациях..." случай применения сварки, отличной от ГОСТ 14098 не рассматривается вообще.
0501 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2012, 20:11
#6
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


В Рекомендациях сказано, что рассматривается расчетная схема закладной детали с шарнирно присоединенными стержнями.

Цитата:
Сообщение от 0501 Посмотреть сообщение
В "Рекомендациях..." случай применения сварки, отличной от ГОСТ 14098 не рассматривается вообще.
Если вы считаете нужным рассматривать такой случай, то это исключительно ваше дело и всю ответственность за последствия вы добровольно берете на себя.

Вы бы лучше усилили закладную деталь - приварили протяженными швами арматурные отгибы и поставили приваренные к пластине ребра, к которым и приварили бы стержни.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2012, 23:35
#7
0501


 
Регистрация: 04.12.2008
Сообщений: 17


Цитата:
Если вы считаете нужным рассматривать такой случай, то это исключительно ваше дело и всю ответственность за последствия вы добровольно берете на себя.

Вы бы лучше усилили закладную деталь - приварили протяженными швами арматурные отгибы и поставили приваренные к пластине ребра, к которым и приварили бы стержни.
Дело в том, что закл. деталь уже установлена, бетон залит.
На внешней стороне будет крепиться оборудование.

Последний раз редактировалось 0501, 05.07.2012 в 23:55.
0501 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2012, 12:53
#8
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от 0501 Посмотреть сообщение
Дело в том, что закл. деталь уже установлена, бетон залит.
На внешней стороне будет крепиться оборудование.
Тогда надо провести натурные испытания с составлением соответствующего акта.
Вопрос из чисто технического все больше превращается в юридический. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Лично вы можете сколько угодно упражняться в расчетах - ваше дело, но зачем вам на себя всю ответственность вешать? Решать вам.
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет закладной пластины с угловым св. швом

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет стеклянной пластины ivan Конструкции зданий и сооружений 10 13.07.2012 12:48
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет основных частот колебаний композитной пластины snayperx Машиностроение 12 14.11.2007 01:18
Расчет анкерных стержней в закладной работающей только на сжатие deConstructor Железобетонные конструкции 17 11.11.2007 18:17
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44