Как сэкономить на заливке плиты?
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175
|
||
Просмотров: 12177
|
|
||||
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 75
|
10 раз подумайте насчет конструктива. Оно Вам надо на даче монолитное перекрытие? Сделайте деревянное, если большие пролеты то добавьте ригель монолитный или металл и т.д. Если боитесь эффекта батута сократите шаг балок.
Если без крана то насыпьте грунт на уровень 4 м - эстакаду и укладывайте бетон с лотка 95% индивидаульного домостроения используют деревянное перекрытие. Просто его надо по уму делать. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Все правильно выбрали - монолит. У себя в доме сделал аж два перекрытия - 1 и 2 го этажа по 20м3 каждое. Заливал автобетононасосом со стрелой 36м. Просто ближе было не подъехать. если был бы кран - надо было бы брать грузоподъемностью под 40тн, из за выстрела.
Лучше конечно бетононасос. В вашем случае 2 миксера - максимум 2 часа не спеша равномерно с пивом (Будет быстрее). Зависит как Вам поставили опалубку))). И это самое главное - проверьте))). Можно конечно и краном - тогда берите бадью пирамиду на 1м3, если есть возможность. Растворной или грунтовой фигово - перегрузить опалубку можно.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175
|
|
|||
|
||||
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 353
|
Не занимайтесь "резьбой по ватману", бетонирование тяжелая (физически) и ответственная работа. Не экономьте на важных вещах.
Автобетононасос - единственное правильное решение. Быстро и главное КАЧЕСТВЕННО зальете плиту. Еще бы виброрейку в аренду взять - красота получится Offtop: Мой сосед сначала тоже хотел сэкономить на бетононасосе, меня уговаривал пустить миксера на мой участок. Был вежливо послан, и вынужден заказать автобетононасос. Несмотря на это, рабочие заму...хались (втроем) укладывать, хотя надо было всего то "хобот" направлять. Объем правда был большой: 20-30 м3. Без насоса у них большая часть бетона схватилась бы до укладки и получилось бы соответствующее качество. |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Однажды заливали перекрытие гаража в Успенском 2. Прораб заставил соорудить что-то вроде эстакады длиной метров 15 и шириной в 3 доски. Бригада молдаван тачками часа за 3 залила объем где-то 8 м3. Для них это что-то вроде соревнования: надо было хорошенько разбежаться, чтобы разгона до самого верха хватило)).
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Без промежуточных опор?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175
|
да, но плита будет опираться по контуру, и я решил с каждой стороны сделать консоль 300-500 мм, для увеличения площади и уменьшения момента в центре плиты, получилось достаточно 150 мм бетон В15 и армирование d8/200мм верх и низ
----- добавлено через ~2 мин. ----- понагрузке СП не рукодводствовался, т.к. делаю для себя и большой запас не нужен, учтен собственный вес и 200 кг на все остальное, а будет утеплитель, стяжка по нему 40 мм и покрытие, перегородки пазогребневые легкие. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Максимальная несущая способность плиты | Victor2012 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 27.12.2012 15:21 |
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия | alita123 | Технология и организация строительства | 31 | 08.06.2011 11:10 |
Как узнать допустимую нагрузку на плиты перекрытия | dmmdmm | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 08.04.2011 21:05 |
Сопряжение монолитной плиты со стеной | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 10 | 03.02.2009 06:22 |