расчет монолитной плиты перекрытия по металлическим балкам
krikari
 
Регистрация: 19.12.2012
Сообщений: 10

Здравствуйте уважаемые конструкторы, посмотрите пожалуйса правильно ли я проектирую монолитные плиты перекрытий , подбираю толщину плиты и арматуру? Здание реконструируется, деревянные перекрытия заменяются железобетонными.

Пожалуйста не судите очень строго, я студентка учусь на 5 курсе по специальности ПГС на заочном отделении (певое образование дизайн), ж/б констукции будут только в следующем семестре, поэтому техническую и нормативную литературу разбирала самостоятельно без консультаций. Нагрузки увеличила (в запас). Момент в пролетах вместо М=qL2/11 взяла М=qL2/8.
Ниже прикладываю чертежи и расчеты. Заранее благодарю за помощь.

Просмотров: 20488
 
Непрочитано 19.12.2012, 11:39
#2
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


Далеко не реконструкция, спать можно спокойно - это моё личное мнение
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 14:42 расчет монолитной плиты перекрытия по металлическим балкам
#3
krikari


 
Регистрация: 19.12.2012
Сообщений: 10


Спасибо за ответ.
А что скажете конкретно по расчетам?
Показала чертеж монолитных плит строителю, который будет заниматься в дальнейшем стройкой, он говорит, что диаметр арматуры нужно взять побольше.

Существующее здание в осях Б-Е, 4-11, 2 этажа, 2-ой этаж мансардный. Пристраиваются гараж с тамбуром оси А-З, 1-3, над гаражом бильярдная . Так же пристраивается гостиная в осях Ж-К, 5-10, над гостиной жилые комнаты будут и крыша полностью меняется, будет так как на чертеже, поэтому я и написала, что реконструкция.

Последний раз редактировалось krikari, 19.12.2012 в 15:57.
krikari вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 15:28
#4
xperimentator

Инженер-Конструктор
 
Регистрация: 08.12.2010
Йошкар-Ола
Сообщений: 52
<phrase 1=


Ну все зависит от строителей, от качества испонения, если все сделать по проекту и с такой арматурой простоит свой век, если сейфа большого нигде не поставят))
__________________
Нам требуется все наше время и вся наша энергия, чтобы победить идиотизм в себе...
xperimentator вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 16:21
#5
krikari


 
Регистрация: 19.12.2012
Сообщений: 10


А вы бы так запроектировали?

Отсутствие достаточных знаний и опыта моим могам покоя не дают.
krikari вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 16:38
#6
xperimentator

Инженер-Конструктор
 
Регистрация: 08.12.2010
Йошкар-Ола
Сообщений: 52
<phrase 1=


скорее всего нет, дело не только в разных заказчиках и разумеется нетолько в задании на проетирование и исходных данных, зачастую дело упирается в сортамент металлопроката который имеется... мой город не большой) вот недавно проектировал металокаркас для промздания приходилось выкручиваться на том что было на складах нескольких крупных поставщиков металла в нашем городе.
__________________
Нам требуется все наше время и вся наша энергия, чтобы победить идиотизм в себе...
xperimentator вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 17:55 #1 расчет монолитной плиты перекрытия по металлическим балкам
#7
krikari


 
Регистрация: 19.12.2012
Сообщений: 10


Спасибо за ваши ответы, за то, что откликнулись и высказали свое мнение.

Чуть позже я выложу чертежи, схемы армирования и расчеты монолитных участков перекрытия между 1-ым и 2-ым этажами. Буду надеятся, что вы их тоже посмотрите

Взялся за гуж не говори, что не дюж - это я о себе.
krikari вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 17:56
#8
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


krikari, сам чертёж - тоже хороший. Цветов - практически нет. Названия слоёв:
Defpoints
Deftpoint
автомобиль
жирн
жирн1
жирн2
...
жирн6
тонкая
...
водка
крыша водка
imp
SHTRIHOV
Hatch
штрих
ofo
...
На отметке 3.000 уклонов кровли нет, в осях К/3 нарисован непонятной предмет, похожий на диван в разрезе (видимо, это ступеньки крыльца).
Стена в осях 3 и 4 нарисована 755мм толщиной, штриховки показаны только местами.
В осях З - К видимо, нарисовано крыльцо. Отметки крыльца нет. Ступеньки непонятно почему оторваны от крыльца Ось "З" ("Зэ") и ось "3" ("Три") очень похожи друг на друга. Поэтому на чертежах принято нумеровать ось, находящуюся после оси "Ж" - ось "И". По этой же причине не допускается ось "Ё".
На плане первого этажа у Вас стоят размеры осей. Почему Вы не пробили осевые линии до размеров? Почему там не стоят сами оси? Данные размеры только сбивают с толку человека, читающего Ваш чертёж.
Пробую выделить слой маркировки перемычек. Выделяю его. Он называется "Слой 1"... Кнопка "Изоляция слоя" показывает, что в данном слое находятся с маркировки перемычек, оси, некоторые окна с маркировкой окон, некоторые ступеньки, нумерация помещений, их площади и ещё некоторые линии... Зачем Вы пользуетесь слоями?
Обозначения разрезов отсутствуют.
На плане 1 этажа нет отметок земли.
На чертежах есть масса линий, смысл которых нужно догадывать самому.
Из всего сантехфаянса на плане 1 этажа указан только один унитаз, хотя рядом явно расположен ещё один санузел.
Данный унитаз нарисован в слое "размеры", в котором находятся ещё некоторые штриховки, оси, кружки вокруг наименований помещений и стрелки лестниц.
Посмотрите на лестницу №2 на первом этаже.
Посмотрите на лестницу №3 на первом этаже!

Последний раз редактировалось kulvazab, 19.12.2012 в 18:08. Причина: перепутал маркировку перемычкек перегородок и сами перегородки
kulvazab вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 19:19 расчет монолитной плиты перекрытия по металлическим балкам
#9
krikari


 
Регистрация: 19.12.2012
Сообщений: 10


Спасибо за конструктивные замечания, объязательно поправлю чертежи.

Только не поняла, что значит цветов практически нет, дело в том, что в курсовых проектах (на чертежах) я использую только черный цвет и мне преподаватели ничего неговорят о том чтобы что-то выделять другим цветом, как дизайнер я с удовольствием бы использовала другие цвета, для того чтобы чертеж лучше читался, но я думала, что линии на рабочих строительных чертежах должны быть черного цвета и иметь разную толщину.
krikari вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 20:34
#10
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Плита неразрезная - бабахайте в крайних пролётах и на вторых опорах то, что Вы сами написали - М=qL2/11. В средних пролётах и над средними опорами - М=qL2/14. Если двухпролётная - М=qL2/8 и в пролёте, и на опоре. Если препод будет докапываться - говорите пароль: Байков, Мандриков, Бондаренко. Он тут же испугается.
Если Ваша предыдущая профессия - дизайнер, то помогите, пожалуйста, в обратку - какими цветами красить помещения промзданий. Раньше был СН 181-70. Его ни у кого нет, обзвонил всех знакомых зодчих, никто не знает, что это такое. "Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий. Госстрой СССР. 1971"
kulvazab вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 23:33 расчет монолитной плиты перекрытия по металлическим балкам
1 | #11
krikari


 
Регистрация: 19.12.2012
Сообщений: 10


"Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий. Госстрой СССР. 1971" СН 181-70

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/norm...ex.php#i341854 - посмотрите здесь.
krikari вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 23:38
#12
xperimentator

Инженер-Конструктор
 
Регистрация: 08.12.2010
Йошкар-Ола
Сообщений: 52
<phrase 1=


насчет замечания
Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Цветов - практически нет.
скорее всего имелось ввиду, то что в электронном виде удобнее использовать разные цвета слоев в чертеже, дабы чертеж легче читался в процессе проектирования... а на печать собственно выводить все в монохроме... хотя бывают и исключения, пару раз сталкивался с очень загруженными чертежами в которых использовались несколько цветов.
__________________
Нам требуется все наше время и вся наша энергия, чтобы победить идиотизм в себе...
xperimentator вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 23:53
#13
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от krikari Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
А что скажете конкретно по расчетам?
Показала чертеж монолитных плит строителю, который будет заниматься в дальнейшем стройкой, он говорит, что диаметр арматуры нужно взять побольше.
Правильно говорит нужно плиту сделать 100 см. Положить в низ ф12 с шагом 200х200 и завести плиту в стены по периметру на 100мм. Объяснить это , в случае чего ,разностью деформаций существующего здания и пристраиваемого + температурные расширения от разницы температур в момент монтажа и эксплуатации.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2012, 00:52
#14
SergeyVM

инженер-строитель
 
Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Сообщений: 280


Сетку D 10 С шагом 200х200... А3.....На опорах уложите такуюже сетку поверху, по 600 мм выхлеста за опору....Перекрытие толщиной не менее 150мм.. Бетон B25... или больше... Из практики.... Даже и не считаю такие вещи.... Вопрос только в том, какие балки? Тут надо считать....

Последний раз редактировалось SergeyVM, 20.12.2012 в 00:58.
SergeyVM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2012, 02:30
#15
krikari


 
Регистрация: 19.12.2012
Сообщений: 10


Да толщина перекрытия 150 мм с сеткой D10 мм шаг 200х200 АIII, обеспечивает очень хороший запас, но тогда высота всей конструкции вместе с балками + утеплитель (подвал холодный) + стяжка увеличивается.

Я монолитные плиты кладу на металлические балки (двутавры), а ели их ложить между балками, на полки двутавров, тогда балки нужно расчитывать подругому, ведь нагрузка пойдет не на весь двутавр, а больше на его полки.

Проблема в том, что так металлические балки я еще не считала.
krikari вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2012, 06:03
#16
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Зачем там столько утеплителя?
Колян вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2012, 10:48
#17
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от krikari Посмотреть сообщение
монолитные плиты кладу на металлические балки (двутавры), а ели их ложить между балками, на полки двутавров, тогда балки нужно расчитывать подругому, ведь нагрузка пойдет не на весь двутавр, а больше на его полки.
Приваривайте уголок 100*7(8) с двух сторон к полке двутавра, на него кладите палубу, под уголок ставьте рёбра толщиной 6-8мм шаг 1м. Рёбра варите к стенке и к обоим полкам. Уголок располагайте обушком вниз. В разрезе получается "двурогий двутавр рогами вниз". Если плита получается толщиной 150мм, ставьте уголок 150. Строительная высота перекрытия будет меньше на толщину плиты, но плита, к сожалению, получится разрезная. Тупик.
Можно попытаться включить бетон плиты в работу сжатой полки. Тогда может получиться gut. Про это писал Сахновский, Беленя, Веденников и СНиП "Мосты и трубы". Называется "Комплексные балки".
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2012, 17:21
#18
BTN


 
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 19


А чем такой вариант плох (без дополнительных уголков)? Есс-но, при надлежащем расчете балки. Раньше сплошь и рядом применяли в домах с кирпичными стенами (нестандартные криволинейные участки), причем не только в малоэтажном строительстве. (Это Линович, кстати.)
Изображения
Тип файла: tif перекрытия по мет. балкам.tif (456.6 Кб, 2071 просмотров)
BTN вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > расчет монолитной плиты перекрытия по металлическим балкам

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет монолитной плиты перекрытия AMG Лира / Лира-САПР 21 22.06.2012 12:32
Зазор между наружной кирпичной кладкой и диском монолитной плиты перекрытия Макс46 Железобетонные конструкции 4 04.10.2011 15:59
расчет монолитной плиты перекрытия треугольной формы Ольчик_ Железобетонные конструкции 2 10.05.2010 13:19
Расчет монолитной плиты перекрытия с картинками pbykov Расчетные программы 17 29.01.2010 18:38
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44