Применение индивидуального СИКЗ в многоквартирном доме

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.01.2012, 17:31 #1
Применение индивидуального СИКЗ в многоквартирном доме
lion93654
 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 10

Имею в составе внутриквартирного газопровода, смонтированный по проекту горгаза, итальянского производителя geca детектор газа с отсекателем СИКЗ GAMMA 652-O/M. Из мануала к нему на итальянском языке не очень много чего понял. Спрашиваю:
1) общеизвестно, что пределы взрываемости природного газа 5-15%. СИКЗ настраивается на подачу сигнала на исполнительный электромагнитный клапан на отключение газоснабжения вероятнее всего только по нижнему пределу - около 3%, чтобы успеть не допустить сформироваться взрывоопасной гомогенной газовоздушной смеси? Так?
2) есть ли у таких устройств до отсечки предупредительный звуковой сигнал со световой индикацией светодиода?
3) какова зона их эффективного контроля и действия, т.е. в каком объёме защищаемого помещения чувствительность их детектора является рабочей? нормируемый ли этот технический параметр или нет? спрашиваю об этом для повышения своей технической грамотности, т.к. согласно проекта у меня СИКЗ смонтирован непосредственно в месте максимальной концентрации газопроводов возле прибора учёта газа в месте наиболее вероятного потенциального выделения и утечки газа и естественно должен сработать без вариантов! Вообще по паспорту на это техническое изделие он должен (при детекции метана) быть смонтирован на расстоянии 1-4 м по горизонтали от газоиспользуемого оборудования и не более 30 см от потолка.
4) общеизвестно, что плотность или удельный вес природного газа меньше воздуха и потому при утечках он скапливается в верхних зонах. это теория. а на практике при утечках природный газ достаточно быстро за счёт диффузии смешивается с воздухом газифицированной кухни и образует достаточно однородную гомогенную газовоздушную смесь. Какова её плотность и как она себя ведёт? спрашиваю из любопытства, т.к. детектор на CH4 СИКЗ у меня смонтирован по проектной схеме на расстоянии 20 см от потолка (в паспорте не более 30см). Т.е. закладывается, что он срабатывает именно на метан, а не формирующуюся газовоздушную смесь?
Просмотров: 2262
 
Непрочитано 03.02.2012, 21:38
#2
skkkk


 
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,653


Цитата:
Сообщение от lion93654 Посмотреть сообщение
СИКЗ настраивается на подачу сигнала на исполнительный электромагнитный клапан на отключение газоснабжения вероятнее всего только по нижнему пределу - около 3%, чтобы успеть не допустить сформироваться взрывоопасной гомогенной газовоздушной смеси? Так?
Не совсем. Согласно п. 5.7.8. ПБ 12-529-03
Цитата:
Сигнализаторы, контролирующие состояние загазованности, должны срабатывать при возникновении в помещении концентрации газа, не превышающей 20% от нижнего концентрационного предела распространения пламени.
Т.е. 20% от 5% = 0,25%, если я ничего не попутал с расчетами.
Цитата:
Сообщение от lion93654 Посмотреть сообщение
есть ли у таких устройств до отсечки предупредительный звуковой сигнал со световой индикацией светодиода?
Есть, и звуковая и световая сигнализация, причем она должна устанавливаться в местах постоянного прибывания людей, но вроде, срабатывает не до отсечки, а в тот же момент.
Датчики бывают на метан (верно, устанавливаются под потолком) и на угарный газ (в зоне примерно 1,5м от пола, на уровне органов дыхания). И ставят их как можно ближе к местам наиболее вероятной утечки - тоже все так.
Цитата:
Сообщение от lion93654 Посмотреть сообщение
Т.е. закладывается, что он срабатывает именно на метан, а не формирующуюся газовоздушную смесь?
На концентрацию метана в воздухе, указанную выше
skkkk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Применение индивидуального СИКЗ в многоквартирном доме

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подъемно-опускные ворота разве запрещены в многоквартирном жилом доме?? madagaskar Прочее. Архитектура и строительство 27 05.12.2011 18:37
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Сообщение между вестибюлем 1-го этажа и общественными помещениями этого этажа в многоквартирном жилом доме Evgeniya Архитектура 44 18.03.2010 06:21
Технические помещения в многоквартирном доме Vitamixe Прочее. Архитектура и строительство 14 05.05.2009 17:13