КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Где-то так. Моя контрольная цифра для этажных - 12 кг/куб.м. общего объема. Т.е. на вскидку V=10*16*10=1600 кубов, М=12*1600= 19,2 тн.
Но это число для V снега и II ветра (Башкирия), и при стандартной нагрузке на перекрытие. В мск должно быть чуть меньше.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826
|
И она крепиться к колонне в плоскости наименьшей жесткости? Так и 40К2 может не пройти...
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Возможные опасения по поводу рамных каркасов - это чувствительность к осадкам, сложный монтаж особенно при отсутствии подготовительных работ по разбивке и геодезии...., высокое НДС самого каркаса в силу того сколько усилий бродит, морочные узлы... ни разу в жизни не сталкивался с необходимостью сделать его таковым.... и доставка горизонтальных усилий на фундамент - ветер, кран, сейсмика.... всё это отражается на базах и на решении по фундаменту.... надо оно или нет - решать инженеру. 7 баллов - это копейки....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Насчет чувствительности: только что проверил полную раму 8 (h)х29 м на чувствительность на просадку в 10 см одной опоры. Прибавка момента в противоположной опоре к суммарному - около 10%.
Как бы существенно. Разность осадок в 10 см при пролете 29 м конечно слишком смело, однако во времени такое вполне...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
не факт что такого не может быть. Недавно делал рамно-связевой с шарнирной базой - фундаменты в плоскости некуда развивать. Ну и далее отказ от связей в угоду архитектуре вполне приводит к таким решениям. Другое дело что заказчику никто не объясняет все сложности на этом этапе.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Шарнирная база с консольными ребрами | shift | Металлические конструкции | 2 | 30.06.2013 08:05 |
База колонны (внецентрентренно-сжатая) | Manuel | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.08.2011 13:24 |
Вопрос по базам колонн... Жесткая или шарнирная?... | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 27.08.2009 11:07 |
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2006 20:35 |
Шарнир или жесткая заделка в верхней части колонны? | OlegM | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 08.08.2006 11:46 |