| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обетонирование базы стальных колонн

Обетонирование базы стальных колонн

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.10.2010, 13:38 #1
Обетонирование базы стальных колонн
F0xik
 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278

Каркас бескранового промздания 18х42 м. Верхний обрез фундаментов под стальные колонны 40К1 предлагается не поднимать до отм. пола, дабы базу можно было потом обетонировать и скрыть в полу. Делают ли такое? и где можно про это почитать? Какие "за" и "против" ?

Последний раз редактировалось F0xik, 14.10.2010 в 13:47.
Просмотров: 101306
 
Непрочитано 14.10.2010, 13:45
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Только так и делают в основном.
Почитать - в любом учебнике МК, в книгах по каркасным промзданиям - в доунлоаде миллион книг лежит.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2010, 15:12
#3
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


У меня к книгам тоже такой же вопрос. Потому как при обследовании НВАЭС в свое время видел эти базы своими глазами, необетонированные. Болты толще моей руки и т.д. И пока в своей жизни не видел обетонированных. Как потом восстанавливать окраску? Обычная через 7 лет потрескается.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2010, 15:26
1 | #4
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Насколько помню...: База, да и вообще метал, который в бетоне потом, не грунтуют на заводе, а обмазывают цементным молоком. Тогда у него (металла) сцепление с бетоном будет лучше, и краска (которая в бетоне) не облупится и вода на железяку не попадет. Где про это написано - не знаю. Пенсионер рассказывал один про это (с офигенным стажем - светлая ему память)
alex_bay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2010, 19:02
#5
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Только так и делают в основном.
Почитать - в любом учебнике МК, в книгах по каркасным промзданиям - в доунлоаде миллион книг лежит
Назовите хотя-бы одну, если не трудно...я порылся - нашёл только про подливку под базу:
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2010, 19:38
#6
PPK

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.12.2008
Москва
Сообщений: 80


Я думаю основная цель обетонирования базы колонны - защита от коррозии.
PPK вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2010, 07:17
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
Назовите хотя-бы одну, если не трудно...я порылся - нашёл только про подливку под базу:
Книги конкретно не впомню, но "Так было всегда, и так будет..."(с).
Вот фото столетней давности - обетонка баз колонн мартеновского цеха.
Вот серия - в пункте об антикорр. защите ( PPK прав) - прямое указание об обетонке.
Вот мой проект, свежий - конкретный объем обетонки, показан графически и учтен в спецификации.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мартен.JPG
Просмотров: 4408
Размер:	64.5 Кб
ID:	46648  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Обетонка базы.jpg
Просмотров: 4054
Размер:	124.8 Кб
ID:	46649  
Вложения
Тип файла: pdf Реальная обетонка.pdf (901.7 Кб, 2881 просмотров)
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 15.10.2010 в 07:31.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2010, 09:17
#8
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Доброе утро коллеги. Позвольте задать вопрос в этой ветке. Надеюсь автор не будет против. Так вот, в настоящее время занимаюсь реконструкцией ремонтной мастерской, построенной во времена СССР. Базы колонн к сожалению не обетонированы. В результате наблюдается коррозия (какой степени не могу сказать, в обследовании нет). Вопрос: что можно сделать с этой базой? Почистить пескоструем и обетонировать? Или усилить стенки колонн, т.к. они могли ослабиться от коррозии. и потом обетонировать. p.s. Дополнительного обследования не будет. Фото прилагаю:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00040.jpg
Просмотров: 3212
Размер:	95.0 Кб
ID:	46655  
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2010, 09:36
2 | #9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Доброе утро коллеги. Позвольте задать вопрос в этой ветке. Надеюсь автор не будет против. Так вот, в настоящее время занимаюсь реконструкцией ремонтной мастерской, построенной во времена СССР. Базы колонн к сожалению не обетонированы. В результате наблюдается коррозия (какой степени не могу сказать, в обследовании нет). Вопрос: что можно сделать с этой базой? Почистить пескоструем и обетонировать? Или усилить стенки колонн, т.к. они могли ослабиться от коррозии. и потом обетонировать. p.s. Дополнительного обследования не будет. Фото прилагаю:
Доброе.
Раз обсл. не будет, то так и спроектируйте: "в случае, если после "раскопки" базы будт обнаружена сильная коррозия, то усилить (см. узел А), если не очень , то очистить, огрунтовать преобразователем, покрасить два раза эмалью и обетонировать".
Красить надо, ибо на границе бетон-воздух будет коррозия.
Бетонировать надо, ибо краска не вечна, а бетон - как доп. зашита.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2010, 09:50
#10
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Допустим, что придется усилять. В этом случае в голову приходит только приварить швеллеры полками к колонне или заплатки из листа. Не ослабит ли сварка ещё больше колонну? Ведь варить будут уже нагруженную колонну. Сжимающая сила в колонне при сварке составляет 20 тонн.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2010, 10:00
1 | #11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Допустим, что придется усилять. В этом случае в голову приходит только приварить швеллеры полками к колонне или заплатки из листа. Не ослабит ли сварка ещё больше колонну? Ведь варить будут уже нагруженную колонну. Сжимающая сила в колонне при сварке составляет 20 тонн.
По нормам обычно усиление производят с разгружением, иначе синхронно новые и старые элементы не смогут работать.
Но можно наверно ввести доп. элементы на "будущий" выход из строя ослабленных элементов. Т.е. например рядом со ржавой трубой ставите эквивалентный элемент, который, после приложения полной нагрузки к старому и его разрушения, и примет на себя всю нагрузку. Небольшие деформации игнорируем.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2010, 10:20
#12
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
По нормам обычно усиление производят с разгружением, иначе синхронно новые и старые элементы не смогут работать.
Например, "приподнять" колонну домкратом во время сварки?
Интересно, есть ли какие-нибудь данные о зависимости коррозии со временем? Т.е. на сколько мм. заржавеет сталь за определенное время в грунте. Где-то читал такое, но не помню где.
ps грунты по геологии неагрессивные.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2010, 10:45
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Читал где-то давно, что в неагрессивных случаях после некоторого слоя коррозии процесс резко замедляется.
Насчет приподнять домкратом - наверно возможно и такое.
Я бы лично не стал напрягать монтажников, а как-то побольше металла приварил, причем верхнюю часть приварил бы к надземной "здоровой" части, и все.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2010, 10:49
#14
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Интересно, есть ли какие-нибудь данные о зависимости коррозии со временем? Т.е. на сколько мм. заржавеет сталь за определенное время в грунте. Где-то читал такое, но не помню где.
ps грунты по геологии неагрессивные.
Здесь надо говорить не об агрессивности грунтов, а об агрессивности включений обратной засыпки и производственных издержек, т. к. налицо язвенная коррозия элементов баз колонн...
Интересно, а что с фундаментами?
Ремонт колонн возможен только после монтажа разгружающих конструкций, а так страшно трогать...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2010, 11:23
#15
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Только так и делают в основном.
Почитать - в любом учебнике МК, в книгах по каркасным промзданиям - в доунлоаде миллион книг лежит.
Поди найди. Некоторое время назад занимался этим вопросом и ничего не нашел в учебниках.

В свою очередь сильно сомневаюсь что обетонирование баз, может спасти оные от коррозии. В бетоне есть поры, в порах накапливается влага, а грунт вообще среда агрессивная.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Книги конкретно не помню, но "Так было всегда, и так будет..."(с).
Очень странно слышать это от тебя.

За основу взял серию
[IMG]http://s53.***********/i140/1010/bb/b10a20c6ea90t.jpg[/IMG]


и далее

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ибо краска не вечна
Прелесть краски в том что ее можно обновить
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2010, 11:24
#16
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
т. к. налицо язвенная коррозия элементов баз колонн...
Хмм... Уверены?
Цитата:
Местная (локальная) язвенная коррозия – в виде отдельных каверн, диаметр которых соответствует их глубине;
По-моему похоже на местную коррозию пятнами.
Цитата:
Местная (локальная) коррозия пятнами – в форме отдельных поражений, диаметр которых превышает их глубину;
Сложно судить. Наверно придется съездит на объект.
Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Интересно, а что с фундаментами?
Фундаменты на забивных сваях. За них особо не беспокоюсь. Т.к. дополнительной нагрузки не будет. Здание наоборт облегчается.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2010, 11:33
1 | 1 #17
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Sarman, Вообще самое грамотное что тут можно сделать -
1 очистить пескоструем ржавчину
2 оценить толщину стенки в поврежденной зоне
3 принять решение о необходимости усиления.
4 покрасить
5 обетонировать

Цитата:
Фундаменты на забивных сваях. За них особо не беспокоюсь. Т.к. дополнительной нагрузки не будет. Здание наоборт облегчается.
А я бы наоборот поволновался. Иначе получается какой то русский в твоем случае татарский "авось"

Offtop: как ты еще седым не стал с этой "базой"
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2010, 11:34
#18
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Если обследования не будет то усилить трубы (желательно шоб швы усиления были вертикальные), поставить анкера чтоб и на растяжение усиление работало (если узел фундамент-колонна жесткий)
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2010, 12:06
#19
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
В свою очередь сильно сомневаюсь что обетонирование баз, может спасти оные от коррозии. В бетоне есть поры, в порах накапливается влага, а грунт вообще среда агрессивная.
Коррозия металла интенсивно протекает при контакте с воздухом (кислородом), а с не водой (особенно это заметно на стальных конструкциях в водоемах с переменным уровнем зеркала воды)... Цементный камень пассивирует продукты коррозии. Химическая коррозия на данном объекте очень-очень маловероятна...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2010, 12:13
#20
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Offtop: как ты еще седым не стал с этой "базой"
Вместо меня седеет директор. Я человек маленький.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обетонирование базы стальных колонн

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Жесткие базы колонн в Комета-2 (сателлит СКАД). AK-47 SCAD 14 15.04.2013 14:43
Узлы соединения стальных ферм индивидуального изготовления и сборных железобетонных колонн Flatron Железобетонные конструкции 4 02.09.2010 17:20
Как усилить базы стальных колонн. Нужен совет bogdan54 Металлические конструкции 24 06.08.2009 15:21
Опирание стальных колонн на существующее бетонное основание. Сомнение в расчете. injenere Конструкции зданий и сооружений 22 18.08.2008 10:28