Цитата:
τх – температура исходной воды, подаваемой на источник тепловой энергии в период заполнения, С.
|
Это температура в водопроводе. Зимой считается 5 градусов, летом - 15 градусов (если водозабор из реки). Среднегодовую можно принять 15 градусов, если водозабор не из скважин, где вода всегда холодная.
Цитата:
τзап – температура воды, используемой для заполнения, С;
|
Эту температуру (до нее нагревается водопроводная вода) надо принять равной температуре в обратном трубопроводе по температурному графику котельной в момент заполнения после ремонта. Или среднегодовая температура теплоносителя на подаче при утвержденном графике регулирования - если момент заполнения неизвестен.
См. п. 11.1.1.
Цитата:
Среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах рассчитываются как средневзвешенные по среднемесячным значениям температуры теплоносителя в соответствующем трубопроводе с учетом числа часов работы в каждом месяце. Среднемесячные значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах определяются по эксплуатационному температурному графику отпуска тепловой энергии в соответствии с ожидаемыми среднемесячными значениями температуры наружного воздуха.
....
Среднегодовое значение температуры исходной воды, подаваемой на источник теплоснабжения для подпитки тепловой сети, °С, определяется по формуле, аналогичной формулам (9а) и (9б).
При отсутствии достоверной информации по температурам исходной воды допустимо принимать = 5°С, = 15°С.
|