Модуль СКАДа - Запрос - как задать свойства просадочного грунта
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Регистрация: 04.05.2009
Сообщений: 1,094
|
||
Просмотров: 5504
|
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Так постянно возвращаюсь к этому вопросу!
Слои грунтов вообще и слои просадочных грунтов там задаются в отдельных таблицах - и непонятно - какой слой грунта, указанный в общей таблице, соответствует конкретному слою просадочного грунта, заданному в таблице для просадочных грунтов. Как быть с переслойками просадочных и непросадочных? Как понять - что там эти авторы программы наваяли? Даже в справке не удосужились конкретный пример привести- с примером задания исходных данных! Вот с их сайта http://scadsoft.com/download/UnderGround1049.pdf - руководство пользователя по этому модулю! Страница 15. Отдельно таблица слоев грунта и к ней дополнительно таблица просадочных слоев. Где, под каким и над каким слоем они? Как взаимно расположены? Чего и как? Сплошной бардак! Объясните мне - есть 5 слоев, третий от поверхности - просадочный. Задаю 5 слоев в общей таблице. Как задать именно для третьего слоя просадочность? А не просадочность вообще для непонятно чего.
__________________
Участник Броуновского движения. Последний раз редактировалось engineer_a, 05.10.2013 в 15:57. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Цитата:
А расчет на просадочность выполняется отдельно и он не зависит от расчета осадок. Поэтому и заполняют в ЗАПРОС разные таблицы, которые (с вашей точки зрения), не корреспондируются между собой. Пользователь сам анализирует положение слоев грунта друг относительно друга и сам заполняет таблицы. |
|||
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
А разве глубину залегания просадочного слоя (а от этого зависит соответственно давление на него) не надо четко задавать?
Я не пойму -при задании свойств просадочного грунта - как определить, верхний ли это слой, или он залегает под двумя предыдущими? Как тогда давление на этот слой определить для расчета просадки?
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Расчетчик сам заполняет таблицу суммарных давлений. Вот он то и должен знать где и какие слои у него находятся. А ЗАПРОС получает все данные для расчета просадки в явном виде от самого расчетчика.
|
|||
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Как я понимаю, должен быть ввод исходных данных:
1. Геология: Слои грунта, их характеристики, в том числе по просадочности, взаимное расположение (напластование) слоев. 2. Конструкция: Параметры фундамента - размер подошвы, нагрузка. Получаем результаты : просадка + осадка. Что за величины надо вводить в поле "суммарное давление"? Будет ли разница во вводе данных, если просадочный слой лежит под двумя непросадочными? А если он верхний? или надо что-то считать вручную, а потом вводить? Ккак определить, какому номеру слоя грунта в общей таблице соответствует номер слоя в данных о просадочности? Если не затруднит - пожалуйста, покажите простейший пошаговый пример - куда и что и в какой последовательности вводить.
__________________
Участник Броуновского движения. Последний раз редактировалось engineer_a, 07.10.2013 в 16:12. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
engineer_a, в принципе , если вас ТАК раздражает отсутствие прямых указаний в таблицах ЗАПРОС на порядок расположения просадочных и непросадочных грунтов, то вы можете в таблице "просадочные слои" записать все слои в том же порядке , что и в верхней таблице. Но тогда для непросадочных грунтов вы просто ставите значения относительной просадочности грунта равные нулю. И просадка от этого слоя грунта будет заведомо равна нулю.
Это суммарные напряжения (суммарное давление) в данном слое грунта от собственного веса грунта и от внешней нагрузки. Если эти суммарные напряжения превышают начальное просадочное давление в данном слое просадочного грунта, то производится расчет просадки (для данного слоя). Ну то есть тогда просадка этого слоя учитывается в расчете суммарной просадки. Все это уже не SCAD и не ЗАПРОС, а требования НОРМ. ЗАПРОС - это всего лишь один из калькуляторов для расчетов по НОРМАМ. И ничего другого там нет. Вы прежде чем за сателлиты SCAD хвататься хотя бы раз выполните расчет в ручную строго по НОРМАМ. Тогда многие ваши вопросы отпадут сами собой. |
|||
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Я это понял. А не понял одного - почему надо их считать и вводить вручную? Ведь программа автоматически должна это вычислять по исходным данным (исходя из характеристик грунтов. их напластования и нагрузки от фундамента)?
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Вам никто не мешает вычислять осадку и просадку фундамента в других программах, например, Фундамент или BASE. Но и там много данных надо вручную вводить. |
|||
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Цитата:
Просто для меня было непривычно, что кроме исходных данных надо проводить еще и вспомогательные вычисления.....
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
как определить модуль упругости грунта | olegos007 | Прочее. Программное обеспечение | 20 | 29.01.2018 14:16 |
про модуль деформации грунта | Lunatik™ | Расчетные программы | 8 | 08.07.2010 08:56 |