Непрочитано 24.07.2014, 22:14 #1
Расчет свайного фундамента с монолитным ростверком в ПК STARK ES
Boris Sergeich
 
Инженер-конструктор
 
Ярославль
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 6

Доброго времени суток, коллеги!
Недавно начал изучать программный комплекс Stark ES, по примеру в книжке посчитал монолитную девятиэтажку, более менее освоил интерфейс и некоторые функции сего продукта.
В настоящий же момент проектирую свайный фундамент под панельное 5-ти этажное здание и решил его посчитать в Stark'е. Сопряжение свай с ростверком принято шарнирное, высота ростверка 500 мм. Кратко опишу последовательность своих действий при построении модели:
Позиционная модель:
1. Вставил подложку из Автокада растром.
2. Создал уровень свай и, соответственно, ввел сваи как колонны.
3. Создал уровень ростверка и ввел ростверк как плиту. И тут возник первый вопрос. Уровень этажа в Stark, как я понял, - это уровень опорной плоскости конструкций данного этажа. И получается, что уровень колонн, к примеру, -0.450, а уровень ростверка 0.000 и получается, что ростверк на сваи не опирается. Поэтому в этаже, в котором расположен ростверк ввел колонны - продолжение нижележащих для того, чтобы ростверк стал опираться на сваи. Вопрос №1: Правильно ли это? И как можно решить данную проблему иначе? Еще один вопрос, возникший на данном этапе - Вопрос №2: как задать шарнирное сопряжение сваи с ростверком? Я пробовал путем введения элементных шарниров по концам введенных колонн в уровне ростверка, но после проведения такой манипуляции при генерации КЭ модели выскакивала ошибка.
4. Далее я задал полосовые нагрузки на ростверк по контуру стен.
5. После этого я приступил к генерации КЭ модели, отметив галкой Генерацию опор для стен и колонн и зашел в тупик, где ставить галку в части учета совместной работы плиты и колонны: Вопрос №3: Не учитывать, Статическая или Кинематическая гипотезы.
6. Я выбрал Не учитывать и сгенерировал модель. Далее выпонил общий, конструктивные расчеты для определения арматуры в ростверке и вывел результаты расчета армирования и поучилось ряд интересных штуковин: Вопрос №4:
а) В некоторых местах получилась расчетной арматура в нижней и верхней зоне поперек ростверка шириной 500 мм.
б) В нескольких местах сделаны отростки от ростверка для опирания вентблоков. В местах начала этих отростков в углах сопряжения с основным ростверком получилась приличная продолная нижняя арматура. Я понял бы, если бы я ввел грунтовые условия и эта арматура получилась вследствии разного заружения основного ростверка и ответвления от разности осадок и то в верхней зоне. Но в моем случае сгенерированы опоры, может ли учитываться их осадка?
в) В некоторых местах получилась существенная поперечная арматура по граням свай. До 80 см2/м2 арматура А240.

Вроде все. Буду крайне признателен, если укажете, где я допустил ошибки и как их исправить. Если какие-то данные от меня потребуются для понимания проблемы, предоставлю без проблем. Заранее спасибо!
Просмотров: 5848
 
Непрочитано 25.07.2014, 12:22
#2
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


1. При моделировании свай колоннами необходимо, чтобы верх колонны был в уровне ростверка (стыковался с ростверком).
2. Что за ошибка? Другой путь - расставить шарниры уже после генерации КЭ-модели.
3. Кинематическая гипотеза (автоматическое генерирование АТТ) более универсальна.
4.
а). Возможно, причина как раз в том, что выбрали «не учитывать».
б). А стоит ли вообще моделировать эти отростки?
в). Результаты поперечного армирования, подобранного «прямым» расчетом в МКЭ, да еще без применения предлагаемых программой гипотез, часто дают некорректные значения (данная тема не раз обсуждалась на форуме). Расчет на продавливание следует произвести при помощи модуля PlatePunch.

Более содержательно на ваши вопросы можно ответить только после анализа модели.
А вообще в Старке есть специальный тип позиции «свая», позволяющий при задании грунтов в позиционном проекте получить основание из ОКЭ или массив грунта на упругом основании переменной в плане жесткости с возможностью итерационного расчета коэффициентов постели.
Ayvengo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Расчет свайного фундамента с монолитным ростверком в ПК STARK ES

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проверочный расчет в STARK металлической башни. Jonny17 STARK ES 7 30.07.2009 10:04
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.06.2008 07:51
Расчет свайного фундамента в SCADe SOS!!! Tandr Расчетные программы 59 16.06.2008 21:47
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44