| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.07.2015, 09:16 | #1 | |
Определение бокового давления грунта на подпорную стену в сложных ИГЭ
Проектирую
СПб
Регистрация: 02.06.2010
Сообщений: 27
|
||
Просмотров: 4257
|
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Только мнение...
Про алевролит вообще промолчу.. А вот про разгружающие площадки считаю фигня..: 1) С одной стороны давление типа меньше за счет послойной разгрузки верхнего грунта, но и удерживающая сила сильно снижается за счет невозможности послойно утрамбовки и поэтому плотность засыпанного грунта будет "как вышло".. 2) Такой засыпанный грунт надо считать с очень сниженными характеристиками.., что увеличивает его давление на стенку... и С точно будет равно "0".. |
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 02.06.2010
СПб
Сообщений: 27
|
Спасибо за ответ! А то все отмалчиваются, а так важно услышать мнение специалиста. По поводу невозможности послойного уплотнения: мы видимо будем предлагать делать трамбовку и возведение в три стадии 1. до первой разгружающей площадки, потом бетонирование площадки по засыпанному грунту. ит.д. Так что видимо проблем не будет. А вот найденного графически падения давления за счет разгружающих стенок мне кажется не будет. Грунт принимаю нормальный т.к. считаю что возводится постадийно и нормально трамбуется.
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 479
|
Не скажу, что я прям специалист, но стенки в пределах 6-10 метров понастроил уже несколько километров. Мой вам совет - делайте контрфорсы. Внутрь или наружу - не особо важно. Так и вам проще, и по бетону меньше, и строителям удобней.
И еще мне мне не совсем понятно как это у вас скальное основание и стенка "едет"? У меня почти все стенки на известняке, и обычно всегда хватает ширины в 0,65-0,75 высоты. Если на глинах - то тут без щебеночной подушки - никак. Если все же едет - в чем проблема? Делайте пятку. Простое и эффективное решение. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120
|
Если я все правильно понял, то:
У вас стенка опирается на сцементированную осадочную породу Алевролит, которая имеет определенный предел прочности по СП 22.13330.2011 табл.В6 от 300 до 600 кПа, в геологии должно быть точно указано. Обратная засыпка выполняется мягким грунтом, если стенка не проходит по устойчовости на сдвиг, сделайте "зуб". Я бы потребовал геологию привести в соответствие с нашими нормами, чтобы все читалось и понятно было. |
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 02.06.2010
СПб
Сообщений: 27
|
13Rossoneri, контрфорсы делаю. Стенка едет потому что считаю коэфф. трения 0.25 как для омыливаемой поверхности скалы, ведь выветрелый алевролит это по сути глина.
инок, В геологии только результаты испытаний на одноосное сжатие с приведено давление от 170 кПа до 700кПа грубо говоря. А на образце алевролита отобранном именно в месте стенки вообще сделан одноплоскостной срез с с =25кПа и фи 21 градус. Геологи иностранцы, как хочешь таки и понимай... Зуб тоже делаю но опять же непонятно как его считать. Главспец говорит брать прочностные характеристик алевролита умножать на площадь зуба, а на мой взгляд, нужно учитывать возможное выветривание алевролита в процессе эксплуатации и брать как для глины получившейся для алевролита пассивное давление. Но этого пассивного давления мало. Привести геологию к нашим нормам невозможно т.к. их геологи говорят заказчику нам все понятно и достаточно, если русские не могут этого запроектировать то мы сможем, отдайте нам. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120
|
1. Нужно точно знать предел прочности грунта под плитой стенки, иначе как вы проверите максимальное давление под ней? Нужно донести это до заказчика и геологов или брать наименьшее. Определяется на одноосное сжатие.
2. Величина зуба подбирается из условия устойчивости сдвигу, т.е силы трения по подошве+сопротивление зуба. Высоту зуба надо определить исходя из прочности грунта на срез, на который он давит. 3. А как будет проходить выветривание, если он за подпорной стенкой в толще грунта? Я имею ввиду как на рис. 101а 4. Почему не возможно? Вы экспертизу проходить не будете? Если они выполняют изыскания на территории РФ, они обязаны руководствоваться нашими законами. Раковицан Проектирование железобетонных инженерных сооружений dnl5397.pdf |
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 02.06.2010
СПб
Сообщений: 27
|
Спасибо большое!
по 1. У них по одноосным испытаниям 170кПа, буду брать среднее 300кПа наверно. по 2.Т.е. для определения несущей способности зуба нужно испытания алевролита на срез? по 3. Например горизонт грунтовых вод повыситься (сильно срезаем верхний слой и планируем) и будет поступать вода с кислородом от дождя и окислять алевролит. 4. экспертизы не будет т.к. стройка в Албании. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120
|
1. Может сначала с ними согласовать? Чтоб потом не было проблем?
2. Да, ведь у вас полускальный грунт, который, зуб будет срезать. Выложите расчетную схему... 3. Выложите геологический разрез. 4. Ну тогда понятно...Не думаете, что надо тогда по их нормам проектировать? |
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 02.06.2010
СПб
Сообщений: 27
|
1. Нет нельзя.
2. Схемы пока нет. изучаю предпосылки расчета. 3.Т.к. срезаем 3-4 метра сверху все попадает в алевролит который вниз на глубину изысканий. 4.Договорилиь с заказчиком что проектируем по нашим нормам. Фу-хх, кажись отмазался от этого объекта, считать будет главспец, хотя вопросы остались актуальны. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3797 | сегодня 16:16 |
Помогите с расчетом давления грунта на стену подвала. | бестолочь | Основания и фундаменты | 1 | 15.04.2011 14:12 |
Большая арматура в в фунд. плите от давления грунта на подпорную стену | Xenser | Расчетные программы | 4 | 11.05.2010 20:34 |
Как рассчитать стенку на сдвиг от бокового давления грунта | ihoo51 | Основания и фундаменты | 1 | 09.06.2009 18:04 |
Определение давления грунта на подпорные стенки | ACAD | Основания и фундаменты | 16 | 04.06.2008 20:23 |