Монолитное железобетонное перекрытие по профнастилу
ZHiger
 
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 3

Здравствуйте коллеги! Я не проектировщик работаю прорабом поэтому не силен в расчетах. Не могли бы вы мне подсказать правильно ли я делаю.
Строю 1-но этажное кафе с летней поляной на крыше 1-го этажа. Получается прогоны из 14 усиленного швеллера по пролетам по 6,0м. Профнастил 35 толщина металла 0,6мм. В каждой гофре каркас внизу d14 сверху d10. Сверху каркаса сетка шагом 200 из арматуры d12. На крыше не будет никакого оборудования. Площадка 36х18м.
Пособия по данной теме прочитал. Там везде говорится о пролетах от полутора метров. Также там в основном о плитах перекрытия. Расчет там просто зверский. Купить анкерные болты и приварить к швеллеру не проблема рабочие есть. Нагрузка на эту плиту только люди. Никаких танцев или чего то подобного там не будет.

Последний раз редактировалось ZHiger, 01.04.2013 в 19:45.
Просмотров: 26577
 
Непрочитано 28.11.2018, 02:08
#41
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Я сам сторонник сборных конструкций.
я сравнивал .. если купить куб сборных плит .. получается цена куба бетона а там еще опалубка арматура время рабочих и т.д.
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2018, 05:09
#42
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,994
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


ФБСка толстая. Можно завести профлист на минимальную глубину, а бетон залить подальше. Т.е опорная часть плиты будет сплошной, а пролетная - ребристой.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2018, 06:58
#43
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
ФБСка толстая. Можно завести профлист на минимальную глубину, а бетон залить подальше. Т.е опорная часть плиты будет сплошной, а пролетная - ребристой
Это для экономии профнастила?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2018, 07:33
#44
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,994
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Это для экономии профнастила?
Ну я предположил, что человек опасается "сухого" контакта оцинковки и бетона ФБСок или что вышележащая стена через ребра будет не правильно "давить" на нижележащую. Кроме того, ФБСки бывают не особенно ровные.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное железобетонное перекрытие по профнастилу

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитное перекрытие по профнастилу Пронин Михаил Железобетонные конструкции 186 19.03.2019 11:35
Монолитное железобетонное балочное перекрытие с балками вверх Jull Железобетонные конструкции 36 05.04.2013 09:26
Монолитное перекрытие по профнастилу Chief Justice Железобетонные конструкции 31 25.01.2012 09:34
Монолитное перекрытие по профнастилу fredda Железобетонные конструкции 73 12.10.2009 14:27
Монолитное перекрытие по профнастилу Toutanhamon Железобетонные конструкции 16 09.07.2009 06:11