Непрочитано 10.03.2008, 06:06 #1
Фахверк под ленточное остекление. Какой он?
Aндрeй
 
Москва
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 529

В сериях легких стальных конструкций используется схема: подоконный ригель из квадратной трубы 160х160, надоконный - гн. швеллер 160х80, расположенный горизонтально. Но, когда делались серии, сендвич панели были, как правило, с вертикальной раскладкой, а то и подразумевали полистовую сборку.
Сейчас, при горизонтальной раскладке, под ленточное остекление, какой чаще всего используется фахверк при шаге 6м?
Т.е. есть ветровая нагрузка, собираемая окном и она должна восприниматься подоконными и надоконными элементами. Также, есть собственный вес окна, который воспринимается подоконным ригелем. Отсюда все теже - коробка снизу и швеллер, расположенный горизонтально, сверху.
Есть еще варианты усиления сендвич панелей вставками, но это совсем другая история.
Вопрос возник, потому как в последнее время, стал замечать в производственных зданиях - в качестве подоконных и надоконных ригелей вертикально ориентированные гнутые швеллера.
Или тут все зависит от высоты остекления?
Просмотров: 4863
 
Непрочитано 10.03.2008, 08:45
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


вертикально оринтированный швеллер ригеля.... фантасмагория какая-то...
недавно делал знакомым строителям фахверк под фасад из сендвич-панелей с горизонтальной раскладкой. Несущий каркас здания был жб с шагом колонн ~6 м, высота 13 м. Для стоек (где требовались) использовал трубу квадратную 140х5, для оконного обрамления использовал гнутый швеллер 160х40х5. По колоннам были направляющие для крепления панелей также из гнутого швеллера. Стойки кроме прочности проверял еще по гибкости.
Forrest_Gump вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Фахверк под ленточное остекление. Какой он?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Какой фундамент под сруб? Самый умный Основания и фундаменты 24 28.03.2009 10:18
Реконструкция садика под офис. Какой комплект чертежей нужен Катя Д. Прочее. Архитектура и строительство 18 31.08.2008 02:55