Как верно запроектировать термомат
sanya55
 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 17

Есть термоэлектрические маты. Есть график распределения температуры при применении термоэлектирческого мата (без дополнительного утепления).

Нужно запроектировать дополнительный слой т/и поверх термоэлектрического мата, для снижения расхода энергии.
Температурами на графике можно немного пренебречь.
Основной критерий что бы в толще от 0.000 до -0.500 температура сохранялась не ниже +5(можно немного выше).
Так же можно корректировать работу(температуру) самого термомата.

Условия:
Температура воздуха: -20 °С.
Начальная температура грунта: -18 °С.
Грунт: (глина, песок, шлак) 20 см далее глина.
Термоэлектрический мат ТЭМ-450 стандартного размера 1,2*3,2 м, мощностью 450 Вт/м.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: grafik-izmenenija-temperatury.jpg
Просмотров: 28
Размер:	78.4 Кб
ID:	183048  

Просмотров: 4041
 
Непрочитано 06.02.2017, 11:14
1 | #2
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Задача близка к решению уравнения теплопроводности с граничными условиями третьего рода. Не очень сложный матан. Кратко можно ознакомиться здесь.
deep_tool вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2017, 14:25
#3
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,045


Стоимость электроэнергии, самого мата, работ. Сколько прослужит конструкция?
gofra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2017, 16:03
#4
sanya55


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
Стоимость электроэнергии, самого мата, работ. Сколько прослужит конструкция?
Впринципе стоимость нестоль важна. Главная задача состоит в том, что мы засчет всех мероприятий которые я указал выше банально снизим расход электроэнергии.
Под конструкцией вы имеете ввиду сам мат?
sanya55 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2017, 23:54
#5
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,045


Цитата:
Сообщение от sanya55 Посмотреть сообщение
Впринципе стоимость нестоль важна. Главная задача состоит в том, что мы засчет всех мероприятий которые я указал выше банально снизим расход электроэнергии.
Под конструкцией вы имеете ввиду сам мат?
Тогда сантиметров 30-50 матов постелите, если до промерзания, то и электропрогрев и не нужен будет.
Цитата:
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
gofra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 19:40
#6
sanya55


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 17


А как выглядит формулы расчета толщины слоя утеплителя для грунта, с целью предотвращения промерзания?
sanya55 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Как верно запроектировать термомат

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите разобраться как запроектировать дорогу 3й категории проходящую через населенный пункт. Роман116 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 21 07.03.2017 10:11
Необходимо из подвального помещения 7500х5800 запроектировать лестницу по всем правилам Fleor Архитектура 4 22.01.2014 16:56
Как запроектировать кафе, которое потом будет магазином? architekt Архитектура 3 15.06.2012 23:25
как технологически верно запроектировать конференц-зал katiriny Архитектура 5 08.04.2011 20:06