| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выполнить узел опирания прогона на ферму?

Как выполнить узел опирания прогона на ферму?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.11.2017, 20:00 #1
Как выполнить узел опирания прогона на ферму?
pgsKh
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60

Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужно выполнить узел опирания прогона из квадратной трубы 60х4 на верхний пояс фермы из квадратной трубы 80х4. Опирание выполнить таким образом, чтобы верх пояса и прогона были в одном уровне и ничего выше этого уровня не выступало (на прогоны и пояса ферм будет натянут тент). Опорная реакция в прогоне 140 кг (нагрузка на прогон только от тента и с.в. прогона). Узел будет монтироватся только на болтах без использования сварки (конструкции сборно-разборные). Имеет ли такой узел право на существование или нужно решить его как-то иначе?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Форум узел.jpg
Просмотров: 770
Размер:	69.2 Кб
ID:	195286  

Просмотров: 4168
 
Непрочитано 03.11.2017, 11:39
#2
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


на 75х уголках по серии 2.440 +-
Homel вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2017, 12:01
#3
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


На ферме уголок, на прогоне пластины, можно на ферме тоже пластины сделать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 587
Размер:	57.4 Кб
ID:	195313  
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2017, 12:09
#4
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


К стойкам фермы не лучше приделать?
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2017, 12:17
#5
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183


Можно сделать проще, например как-то так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 454
Размер:	22.9 Кб
ID:	195314  
Левша вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2017, 12:21
#6
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Можно сделать проще, например как-то так:
В этом месте будут раскосы или стойка фермы (некуда заводить пластину на ферме)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 407
Размер:	71.1 Кб
ID:	195315  

Последний раз редактировалось Sanechek, 03.11.2017 в 12:30.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2017, 12:59
#7
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183


А если так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 318
Размер:	18.9 Кб
ID:	195320  
Левша вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2017, 14:23
#8
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
А если так?
я так и предложил ,только можно не заводить трубу на уголок
Homel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.11.2017, 08:57
#9
pgsKh


 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
К стойкам фермы не лучше приделать?
Стоек нет.

Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
В этом месте будут раскосы или стойка фермы (некуда заводить пластину на ферме)
Действительно раскосы будут мешать.
Sanechek, понятно, что опорная реакция небольшая, но можно ли крепить на 1 болте без последующей обварки? И какой болт вы в модели показали? М12?

Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
А если так?
О! Отличный вариант, а трубу подрезать?

Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
я так и предложил ,только можно не заводить трубу на уголок
А к чему тогда уголок приваривать?

Последний раз редактировалось pgsKh, 04.11.2017 в 11:20. Причина: Возник дополнительный вопрос
pgsKh вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2017, 10:47
1 | #10
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от pgsKh Посмотреть сообщение
Sanechek, понятно, что опорная реакция небольшая, но можно ли крепить на 1 болте без последующей обварки? И какой болт вы в модели показали? М12?
М16 хорошо себя будет чувствовать, даже 5.8 на вашу реакцию. Ничего не запрещает использовать один постоянных болт
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2017, 12:11
1 | #11
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,327


для тентовых конструкций сойдёт
см. вложение для примера
PS уголок можно взять меньше и перевернуть
PPS есть ещё варианты...
PPS обычно я применял второй вариант.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: SpxImage501.jpg
Просмотров: 197
Размер:	38.3 Кб
ID:	195346  Нажмите на изображение для увеличения
Название: SpxImage502.jpg
Просмотров: 183
Размер:	18.8 Кб
ID:	195347  

Последний раз редактировалось Хмурый, 05.11.2017 в 12:23.
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2017, 18:23
#12
pgsKh


 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60


Заказчик хочет выполнить опирание прогонов так как показано на рис. ниже - через опорный уголок 63х5. Такой вариант узла жизнеспособен?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: форум.jpg
Просмотров: 408
Размер:	128.3 Кб
ID:	195387  
pgsKh вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2017, 09:45
#13
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Никогда такого варианта не встречал, как такие идеи в голову приходят) Прогон только заглушите
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2017, 10:06
1 | #14
dr_house

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 21.12.2012
Украина
Сообщений: 35


При 140 кг жизнеспособно будет как не прилепите, вопрос в удобстве всей этой лепнины и все
dr_house вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выполнить узел опирания прогона на ферму?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите узел опирания монолитной плиты по профлисту на стену FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.03.2016 16:53
Как выполнить узел опирания монолитной плиты на железобетонную стену борзоййй Железобетонные конструкции 10 05.02.2016 13:42
Как выполнить жестким узел опирания фермы на стальную колонну? Bruho Конструкции зданий и сооружений 13 22.05.2015 15:47
В какой действующей серии есть узел опирания кирпичных перегородок на бетонное уширение Олюша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.06.2013 16:22
Узел опирания прогона на ВП фермы из ГСП dxxxs Конструкции зданий и сооружений 1 29.09.2011 07:10