Вопрос! Сталкивался ли кто с бетонированием перемычки при устройстве проема в существующей стене. Интересует именно монолитные перемычки, с устройством металлических рам усиления пробиваемых проемов все понятно. Как подать смесь? как провибрировать?
Ведь с трех сторон опалубка, сверху собственно сама стена. Сделать технологический карман для приема смеси, потом его сбить? какой его размер? Нужно ли вибрировать смесь?
Выбить несколько кирпечей сверху, и подать смесь в опалубку от туда?
Очень интересует примеры реализации, опыт
P.S. перемычка будет несущей
В альбомах по реконструкции нашел такой пример. Но, как его реализовать на практике, увидеть бы фото
Спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Устройство монолитной перемычки.JPG
Просмотров: 196
Размер:	183.1 Кб
ID:	210414  

Просмотров: 2196
 
Непрочитано 29.01.2019, 17:15
#2
mix231


 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242


Сами ответили на свои вопросы

"Выбить несколько кирпечей сверху, и подать смесь в опалубку от туда?" - самый практичный вариант.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Staz Посмотреть сообщение
Но, как его реализовать на практике, увидеть бы фото
Ничего сверхъестественного. Не вижу проблем.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 164.jpg
Просмотров: 77
Размер:	30.0 Кб
ID:	210416  
mix231 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2019, 12:17
#3
Staz

конструктор
 
Регистрация: 02.12.2009
Кишинев
Сообщений: 47


Ну это я теоретически рассуждаю, на практике не встречал примеров. Пока не увижу примеров, убедить строителей будет сложно)
Staz вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2019, 12:43
#4
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Staz Посмотреть сообщение
Пока не увижу примеров, убедить строителей будет сложно
Так можт лучше поискать других строителей? Кто уже делал подобное?
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2019, 12:55
#5
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


А если опалубку поставить с одной стороны, а с другой торкретировать?
YarUnderoaker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2019, 12:56
#6
Staz

конструктор
 
Регистрация: 02.12.2009
Кишинев
Сообщений: 47


приходится работать с тем что есть)

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
А если опалубку поставить с одной стороны, а с другой торкретировать?
хмм, спасибо за наводку! рассмотрим такой вариант
Staz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Монолитные перемычки при устройстве проема в существующей стене

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Устройство проема в существующей монолитной стене. Критика. ama Железобетонные конструкции 18 01.08.2013 13:59
Нестандартный случай перемычки в существующей кирп. стене. Хочу критики. SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 12 20.11.2012 11:32
Что делать при устройстве дверного проема в стене с вентканалами? Рем Конструкции зданий и сооружений 9 27.08.2012 09:59
расчёт перемычки для проема 10 метров в кирпичной стене igor1359 Каменные и армокаменные конструкции 11 28.08.2011 19:21