| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление железобетонной перемычки.

Усиление железобетонной перемычки.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.03.2019, 01:23 #1
Усиление железобетонной перемычки.
CHULPAN_KHAZIEVA
 
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 30

В проекте заложила в несущей стене перемычку 10Пб 21 27. Строят без экспертизы после монтажа перемычек вычснилось ,что несущей способности недостаточно. Как можно усилить с минимальными затратами?и где. Стена толщиной 380мм. Где можно посмотреть прииеры усиления?
Просмотров: 7754
 
Непрочитано 20.03.2019, 18:22
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от CHULPAN_KHAZIEVA Посмотреть сообщение
Строят без экспертизы после монтажа перемычек вычснилось ,что несущей способности недостаточно
И как это выяснилось?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2019, 22:33
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


Цитата:
Сообщение от CHULPAN_KHAZIEVA Посмотреть сообщение
Где можно посмотреть прииеры усиления?
Мальганов например..
Цитата:
Сообщение от CHULPAN_KHAZIEVA Посмотреть сообщение
В проекте заложила .... после монтажа перемычек вычснилось....
к сожалению сплошь и рядом такое.
ну когда чужой косяк это воспринимается проще
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2019, 03:13
#4
CHULPAN_KHAZIEVA


 
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 30


Можно выбить перемычку из кладки и заменить ее на другую?
CHULPAN_KHAZIEVA вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2019, 10:26
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от CHULPAN_KHAZIEVA Посмотреть сообщение
Можно выбить перемычку из кладки и заменить ее на другую?
нельзя
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2019, 11:18
#6
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Смотря где косяк, но всё можно)) Насколько я понял перемычек у вас там 3 шт (по идее так должно быть). Дайте больше информации, какое здание, расположение стены в пространстве, какие нагрузки (вангую на эту стену с обеих сторон опираются плиты).
Можно начиная с нижнего этажа вывесить плиты с одной стороны, заменить одну перемычку на "правильную", затем с другой стороны точно так же. Далее по всем остальным этажам поступить так же. Обязательно замену выполнять снизу в верх. Новые перемычки взять с запасом на нагрузки, которые будут от выше располагающихся плит, при их "вывешивании" нагрузки будут передаваться через плиты на новые "правильные перемычки". Всё считаем, наобум не делать! Важно! Под новыми перемычками посчитать кладку на продавливание, скорее всего не пройдёт, поэтому следует подумать о подушках бетонных. Я в 9 этажном доме в несущем простенке проём проектировал, на 1 этаже, нагрузка на простенок была весьма солидная, всё сделали строго по проекту, сам стоял в этом проёме потом, после монтажа)) да и время от времени захожу в этот магазинчик, с видом покупателя, а сам смотрю на стены, вот уже 14 лет, ни одной трещины в кладке.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2019, 11:58
#7
Mari Frank

Начинающий конструктор
 
Регистрация: 24.07.2010
Украина
Сообщений: 39


Почитайте внимательно СНиП "Каменные и армокаменные конструкции" п.6.47 (и примечание к нему). Там хорошо рассказано, на какую нагрузку неоходимо рассчитывать перемычку. У Вас три перемычки по 2,7т/м.п. Это прилично для перемычки в несущей стене. К сожалению, никакая экспертиза такого рода косяки не выловит (во всяком случае у нас такое непотребство пропускается, что диву даешься).
Mari Frank вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2019, 12:51
#8
CHULPAN_KHAZIEVA


 
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 30


[quote=*KSV*;1790874] Дайте больше информации, какое здание, расположение стены в пространстве, какие нагрузки (вангую на эту стену с обеих сторон опираются плиты).


Здание из силикатного кирпича , 3 этажное . 27 перемычка в наружной стене , плита опирается с одной стороны.
Нагрузки : вес плиты , пол, ширина проема 1500м, полезная , перегородки.
Поменять нужно перемычки на первом этаже.
Вложения
Тип файла: pdf Схема перемычки.pdf (5.3 Кб, 201 просмотров)
Тип файла: pdf План этажа.pdf (137.0 Кб, 118 просмотров)

Последний раз редактировалось CHULPAN_KHAZIEVA, 21.03.2019 в 12:57.
CHULPAN_KHAZIEVA вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2019, 13:17
#9
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


А из-за чего, собственно, волнение? Перемычка не выдерживает совсем немного (ну, по прикидкам...) и только по прогибам, по нагрузке на разрушение вроде держит. Причём можно учесть, что часть нагрузки от плит уходит "по пирамиде" и расчётный пролет ещё уменьшается, а по перегородкам - перераспределение нагрузок между плитами.
Или там уже физически пошли трещины в перемычках?
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2019, 13:38
#10
Faust2956

Инженер проектировщик
 
Регистрация: 26.10.2011
Миасс
Сообщений: 111


Посмотрите учебник "Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий"Автор- Гроздоев Т.Н. Там есть решения по устройству проемов с сохранением существующих перемычек посредством установки двух уголков без увеличения высоты проема.
__________________
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига...
Faust2956 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2019, 13:40
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Углепластик можно снизу наклеить и забыть
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2019, 13:43
#12
CHULPAN_KHAZIEVA


 
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А из-за чего, собственно, волнение? Перемычка не выдерживает совсем немного (ну, по прикидкам...) и только по прогибам, по нагрузке на разрушение вроде держит. Причём можно учесть, что часть нагрузки от плит уходит "по пирамиде" и расчётный пролет ещё уменьшается, а по перегородкам - перераспределение нагрузок между плитами.
Или там уже физически пошли трещины в перемычках?
Еще нет.
CHULPAN_KHAZIEVA вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2019, 13:52
#13
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


Цитата:
Сообщение от CHULPAN_KHAZIEVA Посмотреть сообщение
Еще нет.
Какая расчётная нагрузка на перемычку получилась? У меня по прикидочному расчёту получилось что-то в районе 2,8-3,0 тн/м.п. А перемычка по маркировке несёт 2,7 тн/м.п.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2019, 22:52
#14
CHULPAN_KHAZIEVA


 
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 30


расчетная нагрузка у них 2800 кгс/м . Может ли быть запас по прочности у перемычек не учтенный в маркировке?

----- добавлено через ~2 мин. -----
[quote=igr;1790905][/quote подскажите пжл литературу по
По усилению углепластиком.

----- добавлено через ~6 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Какая расчётная нагрузка на перемычку получилась? У меня по прикидочному расчёту получилось что-то в районе 2,8-3,0 тн/м.п. А перемычка по маркировке несёт 2,7 тн/м.п.
Может ли быть заводской запас у перемычки не учтенный в маркировке?

Последний раз редактировалось CHULPAN_KHAZIEVA, 22.03.2019 в 04:55.
CHULPAN_KHAZIEVA вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2019, 12:49
| 1 #15
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Запас определённо есть, правда неизвестно какой. Однако, я так понимаю стройка ещё идёт, и конструкции ещё не получили все нагрузки, которые начнут действовать после сдачи объекта в эксплуатацию. Если есть возможность финансовая, то выполняйте замену перемычки на "правильную". Не ведитесь на углепластики и усиления уголками. Если первое (углепластик) - полный научный бред (усиление углепластиком будет работать корректно только в случае правильного закрепления на концах (торцах перемычек)) в реалиях дорогостоящий и трудно выполнимый, с ещё более непонятным контролем качества усиления, в случае банального наклеивания углепластика, то второе (усиление уголками) - вариант при невозможности выполнить нормальную замену. И эти уголки потом вечный гемор хозяину - коррозия, и вечная окраска этих уголков.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2019, 13:12
#16
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Про научный бред это от незнания. Им усиляли и перекрытия и колонны и балки даже деревянные.
igr вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2019, 14:03
#17
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от CHULPAN_KHAZIEVA Посмотреть сообщение
расчетная нагрузка у них 2800 кгс/м . Может ли быть запас по прочности у перемычек не учтенный в маркировке?
По прочности естественно есть.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2019, 08:16
#18
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869


Отметка низа перемычки +2.1
Отметка полов +3.3
Разница 1.2м, при пролете 1.5м - чутка не добираем, до пункта 9.47 (2), который гласит о том, что никаких нагрузок от перекрытий и всего остального до перемычки не доходит, потому что кладка будет работать по арочной схеме.
Если бы у вас сверху перемычки было 4 ряда кирпича и плита ложилась, при проёме 1.5м - то разговора нет: считать на всё. Но в данном случае - неоправданная паника.
Для неверующих можно модельнуть пластинками с учетом монтажа возведения и всё станет ясно.
Offtop: Люди раньше мосты арочные делали, и ничего стоят, а тут с жб элементами и с замковой частью кладки высотой в пролет, начинают что то пересчитывать и переживать...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2019, 09:36
#19
CHULPAN_KHAZIEVA


 
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 30


У меня есть окна на отм. +2.800 + перемычка 190 мм и на него ложиться плита перекрытия и выходим на отм. +3.300.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Отметка низа перемычки +2.1
Отметка полов +3.3
Разница 1.2м, при пролете 1.5м - чутка не добираем, до пункта 9.47 (2), который гласит о том, что никаких нагрузок от перекрытий и всего остального до перемычки не доходит, потому что кладка будет работать по арочной схеме.
Если бы у вас сверху перемычки было 4 ряда кирпича и плита ложилась, при проёме 1.5м - то разговора нет: считать на всё. Но в данном случае - неоправданная паника.
Для неверующих можно модельнуть пластинками с учетом монтажа возведения и всё станет ясно.
Offtop: Люди раньше мосты арочные делали, и ничего стоят, а тут с жб элементами и с замковой частью кладки высотой в пролет, начинают что то пересчитывать и переживать...
У меня есть окна на которые заканчиваються на отм. 2.800 + 190 мм перемычка и на него уже ложиться плита перекрытия. Вот незнаю как посчитать теперь усиление . На какую нагрузку?
CHULPAN_KHAZIEVA вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2019, 10:43
#20
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


Дык скажите уже цифру, сколько получилась погонная нагрузка на перемычку. Там видно будет, нужно усиление, не нужно усиление, а может, расчёт надо правильно посчитать.
Komplanar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление железобетонной перемычки.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно выполнить усиление колонны железобетонной обоймой? Анкл Бенц Конструкции зданий и сооружений 46 11.02.2018 10:56
Усиление кирпичной стены железобетонной обоймой. gall1893 Каменные и армокаменные конструкции 0 13.09.2017 05:46
Усиление узла опирания перемычки Вата Обследование зданий и сооружений 3 18.10.2012 05:12
Усиление железобетонной колонны X-DeViL Железобетонные конструкции 39 02.11.2011 15:49
Усиление железобетонной стропильной балки Boniconstr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.08.2008 15:53