Непрочитано 06.03.2008, 19:26 #1
Нелинейный расчет по пособию к СП 52-101-2003
NORBI
 
Казань
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 109

Пишу прогу реализующую методику пособия по нелинейному расчету нормальных сечений. Сейчас на стадии промежуточной отладки. Тау вот, нет ли у кого нибудь расчитанных этим способом задач.
Просмотров: 7485
 
Непрочитано 07.03.2008, 12:37
#2
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
реализующую методику пособия по нелинейному расчету нормальных сечений.
Не въехал, что это за "пособие по нелинейному расчету" и какие сечения Вы считаетет "нормальными", а какие - нет.
Цитата:
нет ли у кого нибудь расчитанных этим способом задач.
Сформулируйте четко, что именно Вы хотите - пришлю.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2008, 14:30
#3
NORBI


 
Регистрация: 07.12.2007
Казань
Сообщений: 109


Пособие к СП 52-101-2003, пункт 3.72-3.76 РАСЧЕТ НОРМАЛЬНЫХ СЕЧЕНИЙ НА ОСНОВЕ НЕЛИНЕЙНОЙ ДЕФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ.
NORBI вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2008, 15:15
#4
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Ну, например
Вложения
Тип файла: zip расчет.zip (29.6 Кб, 334 просмотров)
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2008, 15:39
#5
C1


 
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314


http://normcad.ru/Column/Column.htm
C1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2008, 16:01
#6
NORBI


 
Регистрация: 07.12.2007
Казань
Сообщений: 109


to Разработчик. Спасибо! А не моглибы для прямоугольного сечения прислать. У меня пока программа только прямоугольные сечения счить пытается.

to C1. К сожалению там нет результатов.
NORBI вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2008, 16:03
#7
NORBI


 
Регистрация: 07.12.2007
Казань
Сообщений: 109


А если можно хотелось бы косое внецентренное сжатие.
NORBI вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2008, 17:31
#8
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Отойдя от праздничного стола, ик...
Вложения
Тип файла: zip расчет1.zip (46.2 Кб, 218 просмотров)
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2008, 19:12
#9
NORBI


 
Регистрация: 07.12.2007
Казань
Сообщений: 109


Спасибо! То что надо.
NORBI вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2008, 19:21
#10
C1


 
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314


С результатами
Вложения
Тип файла: rar Расчет колонн4.rar (45.2 Кб, 208 просмотров)
C1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2008, 19:37
#11
NORBI


 
Регистрация: 07.12.2007
Казань
Сообщений: 109


to C1. Спасибо. Как я понял, это нормкад.
NORBI вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2008, 19:50
#12
C1


 
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314


Он самый.
C1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.03.2008, 12:58
#13
NORBI


 
Регистрация: 07.12.2007
Казань
Сообщений: 109


Красная по моей проге, другая техсофтовская. Если вводить gamma_b=0.9, сечение не проходит.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.GIF
Просмотров: 148
Размер:	3.9 Кб
ID:	4131  
NORBI вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.03.2008, 22:35
#14
NORBI


 
Регистрация: 07.12.2007
Казань
Сообщений: 109


Техсофтовский расчет проверил вручную. Дает запас, скорее всего при конструировании полючается.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
123.dwg (178.3 Кб, 673 просмотров)
NORBI вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2008, 17:44
#15
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


В каких случаях возможно использование расчета сечения по нелинейной деформационной модели?
depak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2008, 18:13
#16
NORBI


 
Регистрация: 07.12.2007
Казань
Сообщений: 109


Для нормальных сечений, во всех.
NORBI вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2008, 19:09
#17
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Но вроде есть такое ограничение что усилия должны быть определены по деформированной схеме.
depak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2008, 19:36
#18
NORBI


 
Регистрация: 07.12.2007
Казань
Сообщений: 109


При расчете по нелинейной деформационной модели совсем не важно как были определены усилия. Определяя усилий по деформированной схеме учитываются доп. момент от прогиба. Есть сечение с определенным армированием и у него есть определенная несущая способность, которую вы и определяете. Расчет по такой модели нужно делать при косом внецентренном сжатии (за исключением армирования 4мя угловыми стержнями для прямоуг сечений ) , при сложной форме сечения с расположением арм. не вдоль грани перпендикулярной плоскости дествия момента.
NORBI вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2008, 20:51
#19
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


А как в таком случае учесть доп.момент от прогиба?
depak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2008, 22:25
#20
NORBI


 
Регистрация: 07.12.2007
Казань
Сообщений: 109


Либо считаешь статику в геом.нелинейной постановке, либо умножаешь момент на etta(для колонн) (СП п.6.2.16)
NORBI вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нелинейный расчет по пособию к СП 52-101-2003

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В каких случаях нужен нелинейный расчет? dlyareg Конструкции зданий и сооружений 6 13.02.2021 18:03
Линейный, нелинейный расчет. Результаты. Анализ. опус Расчетные программы 73 20.09.2010 15:50
Помогите сделать нелинейный расчет MAXIMKA79 Расчетные программы 19 14.12.2009 14:48
Расчет стен на действие поперечных сил по СП 52-103-2007 C1 Прочее. Архитектура и строительство 2 20.11.2007 07:53