| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
26.01.2011, 02:15 | #1 | |
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы
Самара
Регистрация: 30.06.2009
Сообщений: 32
|
||
Просмотров: 11292
|
|
||||
Посмотри лист 24КМ. Посмотри таблицу подбора групп фланцевых узлов.
Почитай примечание с правой стороны. Возможно применение узлов на листах 40КМ, 41КМ.
__________________
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем! |
||||
|
||||
проектирование, КМ Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99
|
Именно так и нужно всегда проектировать такие узлы. Режете ригель на расстоянии 1200-1500мм(зона, где опорный момент минимален) и выполняете обычный монтажный стык по ригелю на обычных стыковых накладках. Жесткий узел выполняете на заводской сварке, вариантов много, можно и как показал Ильнур. Типовыми узлами пользоваться не рекомендую.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Да. Но вуты могут быть, а могут и не быть - расчет покажет. Если здание одноэтажное, то момент в колонне (снизу ригеля) небольшой. Надо иметь ввиду, что потолочные швы не есть очень хорошо. Зато просто в изготовлении. Особенно при высоте сечений 250-300 - неточности торцов дадут зазоры 2-3 мм - они легко вписываются в ГОСТовские зазоры в сварных швах.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Какое-то ультрарадикальное заявление.
1. Жесткие узлы вполне могут быть выполнены на болтах. Есть и серии. На болтах можно выполнить даже сдвигоустойчивые соединения. 2. И еще в жестком узле может быть монтажный болт - для подсборки перед обваркой.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2009
Самара
Сообщений: 32
|
Правильно ли думаю? Схема узла и реакции указаны в приложенном файле. Момент под ригелем 6.5тм, стойка 25Ш1. Расчетная сила 6,5:0.25=26т. Для приближенного расчета R=18500т/м...Катет шва - 26/18500/(длину=150мм)=9мм. На схеме он указан как 12. Вуты не нужны..?
Последний раз редактировалось MAZA, 24.01.2014 в 09:18. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Шов 12 не нужен, да и не положено - толщина полки 30Б1 108 (вчера рука дрогнула) мм. И ребра 12мм излишни - 10мм за глаза.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.01.2011 в 11:29. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425
|
Ув. MAZA!
Ваш узел верх неприличия! Его мог изобразить только полный ! 1. расчетная длина шва 140 мм 2. расчет швов на момент и поперечную силу 3. проверте местное смятие сечения колонны 4. почему бы не поставить опорную плиту 5. где монтажные болты? как Вы будите его монтировать? Ув. Ильнур! Цитата:
Прежде чем заявлять нужен не нужен - потрудитесь сделать расчет kmax = 1.2 t min (читайте СНиП) |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2009
Самара
Сообщений: 32
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2009
Самара
Сообщений: 32
|
Гиппопо, а как будет выглядеть данный узел с данными профилями с опорной плитой?
...и узелок что-то мне и самому уже не нравится... "М/W+Q/А меньше или равно Rwf или Rwz" - по этому требованию проходит...как корректнее сделать узел?) Последний раз редактировалось MAZA, 27.01.2011 в 01:16. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Выходы из технического этажа через лестницу верхнего этажа | Route | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 22.01.2011 10:05 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |