Класс кольцевой жесткости SN
nrjst
 
стройка - наше все
 
R.F.
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 87

Господа! Здравствуйте!

Помогите разобраться с классом кольцевой жесткости труб SN - 2,4,8 - кН/м2

Как определяется допустимая нагрузка при известном классе?
Я читаю описание труб с SN 8 и там указано, что укладывать можно на глубину до 6м..
Считаю нагрузку от вышерасопложенного грунта над поверхностью трубы - получаю цифры, превышающие 8000Н/м2...
Расчет веду на половину длины окружности, F=ma, и делю на полученную площадь для данного диаметра.
Получается, что 110мм трубу можно прокладывать никак не глубже 1м..

Что я делаю не так?
Просмотров: 7241
 
Непрочитано 24.06.2014, 15:54
#2
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 764


Цитата:
Сообщение от nrjst Посмотреть сообщение
Считаю нагрузку от вышерасопложенного грунта над поверхностью трубы - получаю цифры, превышающие 8000Н/м2...
Расчет веду на половину длины окружности, F=ma, и делю на полученную площадь для данного диаметра.
а почему не по сп 40-102-2000 приложение Д ?
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2014, 19:54
#3
nrjst

стройка - наше все
 
Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Сообщений: 87


Спасибо за отсыл, я посмотрел - надо вникать, расчёт совсем непростой, нужно достаточно много исходных данных. Попробую разобраться, конечно.

Но сейчас интересует другой вопрос, и, кажется, я нашел ответ в ГОСТ Р 54475-2011 , п.8.4. формула (5) указывает, что S=(0,0186+0,025y/di)*(F/L*y), где F- приложенная для достижения 3% деформации от di (внешний диаметр трубы, в мм.) нагрузка в кН, а L - длина испытываемого образца (0,3м)

Пытаюсь понять, можно ли на этой основе определить для какой глубины предусмотрена конкретно взятая труба 110мм, SN=8кН/м2...Выходит, что 410 Ньютонов будет достаточно для 3% деформации 110мм трубы длиной 0,3м... т.е. при расчете 2000кг/м3, такую трубу прокладывать на 0,66м...
nrjst вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Класс кольцевой жесткости SN

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Учет несовпадения центра жесткости ядра и центра масс при расчете на сейсмическое воздействие. Конструктор_6618 Лира / Лира-САПР 1 22.08.2012 09:33
класс и марка бетона eugenmax Прочее. Архитектура и строительство 9 25.03.2012 21:32
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? kess35 Водоснабжение и водоотведение 16 07.10.2011 22:34
Класс функциональной пожарной опасности многофункционального здания Route Конструкции зданий и сооружений 5 09.06.2010 17:26