По какой причине на наружном водопроводе при заполнении водой могут растянуться сильфонные компенсаторы?
Серега16.01
 
Регистрация: 25.07.2014
Сообщений: 1

Произведен монтаж наружного водопровода ПЭ100 SDR11 Д630*57.2, в колодцах по проекту установили сильфонные компенсаторы (обвязка колодцев труба Ду500 ст.), обратная засыпка трубы выполнена полностью. При заполнении трубы водой компенсаторы растянулись на длину больше допустимой, фланцевые соединения сместились вдоль оси трубы в сторону стенок камеры, что соответствует смещению трубы по оси. сегодня пересмотрел все предыдущие объекты, в проектах все тоже самое, за исключением того что вместо сильфонных компенсаторов были резиновые гибкие вставки, но такого осевого смещения ни где не происходило. если кто нибудь имеет свежие мысли проконсультируйте пожалуйста, в чем может быть причина?
Просмотров: 2158
 
Непрочитано 26.07.2014, 17:12
#2
Supra

Теплотехник (HVAC)
 
Регистрация: 22.07.2014
Армения Ереван
Сообщений: 24
Отправить сообщение для Supra с помощью Skype™


Причина может быть в рабочем давлении компенсатора!
Может в сети водоснабжения слишком высокое давление,по этой причине и растянулись больше чем надо!
Ты посмотри рабочие характеристики компов. и сверь с сетью водопровода.
Supra вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2014, 18:16
#3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Причина элементарная - у ПЭ большой коэффициент линейного удлинения. Во время монтажа труба была "теплой", при заполнении холодной водой укоротилась и компенсаторы растянулись. Их надо было монтировать с предварительным сжатием.

Вот в тепловых сетях, где наоборот, заполняют трубы водой, более горячей чем труба, делают предварительную растяжку компенсаторов.
ShaggyDoc вне форума  