Как привильно показать прочистку в аксонаметрической схеме канализации по замечанию экспертизы, сослались на табл.6 СНиП2.04.01-85*
будет ли правильным показать прочистку так?

Вложения
Тип файла: pdf сто.pdf (74.7 Кб, 265 просмотров)

Просмотров: 2934
 
Непрочитано 22.04.2013, 15:38
#2
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
<phrase 1=


1. Учтите, что к табл.6 есть примечание 1.
2. Если нет возможности вывести на вышележащий этаж прочистки, то устанавливайте ревизии, а не прочистку.
3. Прочистки или ревизии придется делать не одну, а по всей длине коллектора до выпуска (по табл.6), и еще прочистку на выпуске.
4. Нужны ревизии на стояках

есть примеры оформления в ГОСТ 21.601
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 10:00
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Ревизия - это отдельная фасонная часть

Прочистка - узел из тройника и заглушки, иногда с отводом.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 10:55
1 | #4
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
<phrase 1=


Tyhig, ревизия, это устройство, которое позволяет прочищать трубу в обе стороны, на картинке обе детали - ревизии.
прочистка позволяет чистить только в одну сторону - по ходу движения жидкости.
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 11:10
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Ааа, это когда у тройника наклон средней тупиковой ветви около 30 градусов, да ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Аксонометрическая схема прочистки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна схема устройства и работы механизма передвижения башенного крана Zodcyi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.03.2010 17:55
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37