Подскажите, пожалуйста, глубину промерзания грунта и способ укладки (основание под трубопровод) сетей НВК
Регистрация: 31.05.2014
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 3295
|
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
В карелии очень много организаций, выдающих ТУ на воду и канализацию и, соответственно проверяющих проекты, чаще всего они требуют по воде глубину не менее 1,8 до верха, по канализации 1,2м до низа.
Основание под трубу, как всегда, зависит от материала трубы, для полиэтилена/полипропилена это уплотнённое песчаное основание, по выровненному и уплотненному дну траншеи. Под колодец, обычно, 0,2м щебня.