28.11.2012, 17:54 | #1 | |
Вентиляция кан. насосных станций (КНС)
Регистрация: 28.11.2012
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 19060
|
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,190
|
то есть вентиляция в этом колодце естественная, без вентилятора?
Но будет ли она работать, когда вы туда установите фильтр?
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
Регистрация: 28.11.2012
Сообщений: 8
|
Да, по дефолту, производители насосных делают естественую вентиляцию. Но заказчику этот фильтр понадобился, чтобы уменьшить запах выходящего воздуха из насосной. В конструкции фильтра имеется и вентилятор, который способствует вытяжке. И по.тому он и ставиться должен на вытяжной. Только вот какая из двух труб вытяжная и хочу выяснить.
|
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Нижняя труба будет по большей части под водой, насколько я вижу, как они будут работать зависит от того, что в насосной происходит: накапливается вода - обе работают как вытяжные, работает насос и уровень падает - обе как приточные.
Цитата:
Раз, два, три.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Мъ
Сообщений: 320
|
Совсем не так.
Я же писал: Цитата:
Что-то я в этом не уверен, из-за разности высот труб над КНС. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
А если подумать ещё раз? Накопление - воздух вытесняется водой (расход вытесняемого воздуха равен расходу притекающей воды), работа - есть недостаток воздуха из за падения уровня воды (расход приточного воздуха равен расходу насоса), это как в шприце, а теперь прикинь разницу в тяге обусловленную разностью высот и сравни её с тягой обусловленой изменением уровня.
Да, и вообще, попробуй найти решение с двумя трубами вентиляции, даже интересно откуда ноги растут.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
В бытность мою конструктором КНС (а по сути единственным исполнителем всего проекта) в конторке "Рожки и копытца" я ориентировался на ТП 902-1-133.88. Подающая труба устанавливается чуть ниже вытяжной. Чтобы трубы не затопило - нужна автоматика, настроенная на нужный уровень сточных вод и 2 насоса. В вытяжке установил канальный вентилятор, и два отверстия водздухозабора (внизу и под перекрытием КНС). Сама по себе вентиляция естественная, но при определении определенных климатических условий (сейчас не помню точно) и при необходимости производства регламентных работ в приемном бункере КНС включается вытяжной вентилятор и объем КНС прокачивается свежим воздухом. Схема вентиляции представлена во вложении.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Специальная вентсистема для обслуживания КНС + постоянно работающая принудительная вытяжка?
Слушай, а как в реале, это включают? Просто в современных условиях тотальной экономии, тяжело представить такое, людей нет - всё, обеспечиваем технологически необходимый обмен и точка, обслуживающая организация со своим вентилятором приезжает.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Мъ
Сообщений: 320
|
Цитата:
Принудительная вентиляция, действительно нужна, перед тем как спуститься в КНС. Естественная вентиляция это хорошо, оно нужно ради экономии. Но при ЧП, перед спуском людей, лучше бы принудительно проветрить резервуар КНС. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
Выдержка из ПЗ к проекту:
"В насосной станции предусматривается вытяжная механическая вентиляция, производительность которой принята исходя из требуемого воздухообмена, не менее 12 крат, из приемного ре-зервуара вытяжка осуществляется крышным вентилятором ВКР-1,6-2-1, вентиляция павильона осуществляется накладным осевым настенным вентилятором VENA 300 производства DOSPEL. Вентилятор работает в автоматическом режиме (16 часов в сутки) при температуре наружного воздуха +5 ºС и выше, т.к. при более низкой температуре воздуха процессы газовыделения из сточной жидкости резко замедляются. Необходимо предусмотреть также местное ручное управление вентиляторами. Вытяжка компенсируется приточным воздухом, поступающим естественным путем через трубу, выведенную над поверхностью земли на высоту около 1 м. Перед спуском в резервуар при проведении ремонтных работ необходимо не менее чем на 15 минут включить вентилятор и убедиться в отсутствии загазованности. В период нахождения в ре-зервуаре обслуживающего персонала вентилятор должен работать непрерывно."
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Вот я и спрашиваю, как в реале, вентиляторы поставили? Включают? Павильоны сейчас практически не делают.
Довелось мне работать мастером КНС пару лет, у нас, правда, были КНС Советского образца, с сухой и мокрой частью, серьёзной системой вентиляции, так вот, даже там, на отдельную систему вентиляции резервуара не тратились, вопрос решался при производстве работ.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
|