Можно-ли менять класс бетона по высоте колонны?
Конструктор-Проектировщик
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
||
Просмотров: 5533
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Нельзя.
Можно только если внизу марка В25, выше В20 А В15 для колонн вообще запрещено нормами. Даже В20 не советую. Так как может быть ситуация что бетон плохого качества и прочность окажется меньше, чем минимально разрешенная В20. Могут заставить ломать без разговоров. Правда если это коровник, то и надзор соответствующий |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131
|
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Так категорично не следовало бы утверждать. И исследования, и практический опыт показывают, что снижение прочности бетона в безригельных плитах перекрытий по сравнению с прочностью бетона колонн вполне допустимо. Естественно в пределах разумного.
|
|||
|
||||
конструирование Регистрация: 23.11.2009
Москва
Сообщений: 93
|
Tym
ЗА ссылку на статью спасибо ! А как вы так ловко эти ссылки находите ? Если зайти по след. ссылке http://www.niizhb2.ru/Article/, то браузер выдаст ошибку (( Может быть какой волшебный способ есть для доступа к директории со всеми статьями ? Если не трудно, не могли бы Вы поделиться ссылками на директорию, содержащую все статьи НИИЖБ ?
__________________
Kто бы ты ни был - не думай о себе слишком Последний раз редактировалось CpL, 16.07.2012 в 14:06. Причина: орфография |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
На сайте 2-й лаборатории НИИЖБ (единственной, что что-то делает и при этом выкладывает в доступ для ознакомления) - http://niizhb2.ru/nauka.html
|
|||
|
||||
конструирование Регистрация: 23.11.2009
Москва
Сообщений: 93
|
Ал-й
Спасибо ! Удивлен, что кто-то из науки еще остался в стенах НИИЖБ'а. В процессе работы возник ряд вопросов по фибробетонным конструкциям, хотел связаться с лабораторией фибробетонов и и фибробетонных конструкций. Звонил в НИИЖБ и в НИЦ СТРОИТЕЛЬСТВО - увы, от лаборатории ничего не осталось ((
__________________
Kто бы ты ни был - не думай о себе слишком |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
класс и марка бетона | Net | Железобетонные конструкции | 139 | 19.02.2015 11:46 |
класс бетона -> марка бетона? | Есипенко Дмитрий | Железобетонные конструкции | 4 | 01.07.2012 20:51 |
В каком году марка бетона изменена на класс бетона? | SENSEi | Железобетонные конструкции | 72 | 28.10.2010 12:00 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |