| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > ППР на реконструкцию фундамента турбогенератора

ППР на реконструкцию фундамента турбогенератора

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.04.2013, 06:28 #1
ППР на реконструкцию фундамента турбогенератора
Retee
 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129

Доброго времени суток. Ситуация следующая:
Имеется теплоэлектростанция, необходимо заменить существующий турбогенератор на новый.
Для этого производится демонтаж существующего фундамента рамного типа и возведение аналогичного нового, с учетом новых нагрузок.
Установка (ТГ) располагается в середине машинного зала станции, расстояние до ворот маш.зала 120м, по отм. 0.000 нет возможности транспортировки, всё занято трубопроводами и аналогичными установками, но имеется два мостовых крана грузоподьемностью 50т и 75т.
Масса нового оборудования:
турбина - 73т
генератор - 50т

Вопросы:
1. Чем и как производить демонтаж существующего фундамента?
2. Как вывозить демонтируемые элементы?
3. Как подвозить к площадке строительства новые материалы?

Возможно использование различных средств механизации и т.п.
Прикладываю фото фундамента и крана (1,2). И есть фото уже демонтированного фундамента (3,4)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 51.jpg
Просмотров: 137
Размер:	568.0 Кб
ID:	100334  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0179.JPG
Просмотров: 148
Размер:	822.8 Кб
ID:	100335  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0199.jpg
Просмотров: 118
Размер:	650.0 Кб
ID:	100336  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0487.jpg
Просмотров: 119
Размер:	798.7 Кб
ID:	100337  


Последний раз редактировалось Retee, 04.04.2013 в 06:43.
Просмотров: 2593
 
Непрочитано 04.04.2013, 20:20
#2
Sabinin55


 
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 53


1. Разрезать существующий фундамент на блоки массой 8-20 тонн с учетом имеющегося габарита проема.
2. Вывозить имеющейся кран-балкой и грузить в самосвалы.
3. Подавать материалы так же существующей кран-балкой. Арматурные каркасы лучше готовить отдельно. Бетонную смесь подавать либо бадьей, либо поставить бетононасос максимально близко(может в стене проем сделать для бетоновода, смонтировать бетоновод. По поводу подачи смеси бадьей, кран-балка с отличной грузоподъемностью - можно кубов 8 сразу подавать.

Коллеги, подскажите по поводу средства малой механизации типо беспилотный экскаватор. Кто производит, сколько стоит?
Sabinin55 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 06:32
#3
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


Спасибо большое!
А чем резать? Каким инструментом?
Поскольку бетонирование должно вестись непрерывно для колонн, а потом и для верхнего строения, полагаю стОит остановиться на бетононасосе, потому что краном врядли можно обеспечить необходимую производительность. Или я ошибаюсь?
Retee вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 10:59
#4
Sabinin55


 
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 53


Есть стенорезные машины, тросами с алмазным напылением например.
Бетонировать можно и бадьей.

Чуть позже, я подробнее по этапам могу описать. и кто и как будет резать, где временные опоры ставить и т.д.
Sabinin55 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2013, 11:37
#5
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


Был бы очень вам признателен!
Retee вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2013, 20:27
#6
Sabinin55


 
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 53


Немного поискал на форуме http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=925027 насчет оборудования и невсрывчатых расширяющихся составов.
Под горизонтальные части фундамента предусмотрите временные опоры. Надо знать размеры фундамента, чтобы высчитать массы элементов. Обмеры сделать и будет проще расписывать.
Sabinin55 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > ППР на реконструкцию фундамента турбогенератора

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Актуальные вопросы ППР Инж. Гарин Технология и организация строительства 34 25.02.2013 07:45
Нужен пример ППР на реконструкцию набережной. Срочно! Дмитрий Казаков Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 30.07.2010 15:02
чертежи фундамента и опорной рамы парового турбогенератора poluprovodnik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.01.2010 10:54
Ищу пос и ппр на реконструкцию теплосети . Bulga Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 08.12.2009 17:50